Что лучше - кабелем 3*10 или тремя проводам ПВ3 10кв.мм? Прокладывать в трубке 25мм

Viktor__s написал :
Что лучше - кабелем 3*10 или тремя проводам ПВ3 10кв.мм? Прокладывать в трубке 25мм

Марку кабеля пожалуйста приведите.

Starik1 написал :
Марку кабеля пожалуйста приведите.

ввг-нг или нюм

Viktor__s написал :
Прокладывать в трубке 25мм

Что за трубка?
Длина?
Число поворотов?
Радиусы?

ВТБ! написал :
Что за трубка?
Длина?
Число поворотов?
Радиусы?

Трубка твердый пластик.

Только вижу плавный ввод в квартиру. Щит на лестничной площадке в 4м, на одной стороне с моей дверью, как в него заведено - неведомо. По моему - дугой от моей двери - к щитку. Но это только предположение. У соседей спрашивать без толку - они говорят мы деньги отдали -нам кто-то что-то как-то чем-то сделал и ушел.

Сейчас вроде ПВ-3 заведено. Т.к. провод многожильный 6кв.мм заведен под клеммы временного щитка - как есть (без изоляторов НШВИ), хотя сам щиток весь на них собран (что странно). М.б. у меня 10кв.мм? Тогда понятно,почему нет ншви на вводе - обжимка то до 6кв.мм.

Viktor__s написал :
Сейчас вроде ПВ-3 заведено.

А есть смысл менять?
Рабочие жилы в клеммы вводного аппарата нормально должны зажиматься.
А как жила PE в шине зажата?

ВТБ! написал :
А есть смысл менять?

Это новостройка, длины проводов от застройщика не хватает до нужного места (хочу над дверью. я готов туда лазить по лесинке и в ночи).

ВТБ! написал :
А как жила PE в шине зажата?

PE также похабно- часть ворсинок многожилки повылезли, но т.к. щиток временный (на время ремонта, от застройщика), нагрузка будет максимум 3квт на время ремонта - забил. к тому же осталось 1-2 недели этому проводу

Viktor__s

Можно затянуть нынешними проводами тросик - заодно длину узнаете.
А потом купить кабель и затягивать со смазкой - просто на всякий случай.

ВТБ! написал :
Можно затянуть нынешними проводами тросик - заодно длину узнаете.

Не, страшно в подъездный щиток лезть
Я взял ПВ-3 10кв.мм с запасом по длине.Не думаю,что застрощик сильно выгибал трубки - ему бы сэкономить

ВТБ! написал :
А потом купить кабель и затягивать со смазкой - просто на всякий случай.

Смазка какая? Спрей силиконовый сгодится?

И главное - все таки можно три провода ПВ3 по 10мм ?

Viktor__s написал :
три провода ПВ3 по 10мм

Эти и без спрея должны (хотя вреда не будет).