Что лучше - кабелем 3*10 или тремя проводам ПВ3 10кв.мм? Прокладывать в трубке 25мм
22.08.2011 в 00:46:59
Что лучше - кабелем 3*10 или тремя проводам ПВ3 10кв.мм? Прокладывать в трубке 25мм
22.08.2011 в 02:13:45
Viktor__s написал : Что лучше - кабелем 3*10 или тремя проводам ПВ3 10кв.мм? Прокладывать в трубке 25мм
Марку кабеля пожалуйста приведите.
22.08.2011 в 09:40:14
Viktor__s написал : Прокладывать в трубке 25мм
Что за трубка? Длина? Число поворотов? Радиусы?
22.08.2011 в 10:16:51
ВТБ! написал : Что за трубка? Длина? Число поворотов? Радиусы?
Трубка твердый пластик.
Только вижу плавный ввод в квартиру. Щит на лестничной площадке в 4м, на одной стороне с моей дверью, как в него заведено - неведомо. По моему - дугой от моей двери - к щитку. Но это только предположение. У соседей спрашивать без толку - они говорят мы деньги отдали -нам кто-то что-то как-то чем-то сделал и ушел.
Сейчас вроде ПВ-3 заведено. Т.к. провод многожильный 6кв.мм заведен под клеммы временного щитка - как есть (без изоляторов НШВИ), хотя сам щиток весь на них собран (что странно). М.б. у меня 10кв.мм? Тогда понятно,почему нет ншви на вводе - обжимка то до 6кв.мм.
22.08.2011 в 13:01:58
Viktor__s написал : Сейчас вроде ПВ-3 заведено.
А есть смысл менять? Рабочие жилы в клеммы вводного аппарата нормально должны зажиматься. А как жила PE в шине зажата?
22.08.2011 в 13:23:41
ВТБ! написал : А есть смысл менять?
Это новостройка, длины проводов от застройщика не хватает до нужного места (хочу над дверью. я готов туда лазить по лесинке и в ночи).
ВТБ! написал : А как жила PE в шине зажата?
PE также похабно- часть ворсинок многожилки повылезли, но т.к. щиток временный (на время ремонта, от застройщика), нагрузка будет максимум 3квт на время ремонта - забил. к тому же осталось 1-2 недели этому проводу
22.08.2011 в 13:35:23
Viktor__s
Можно затянуть нынешними проводами тросик - заодно длину узнаете. А потом купить кабель и затягивать со смазкой - просто на всякий случай.
22.08.2011 в 13:41:57
ВТБ! написал : Можно затянуть нынешними проводами тросик - заодно длину узнаете.
Не, страшно в подъездный щиток лезть :) Я взял ПВ-3 10кв.мм с запасом по длине.Не думаю,что застрощик сильно выгибал трубки - ему бы сэкономить
ВТБ! написал : А потом купить кабель и затягивать со смазкой - просто на всякий случай.
Смазка какая? Спрей силиконовый сгодится?
И главное - все таки можно три провода ПВ3 по 10мм ?
22.08.2011 в 14:21:01
Viktor__s написал : три провода ПВ3 по 10мм
Эти и без спрея должны (хотя вреда не будет).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу