24.08.2011 в 19:12:06
Подключил пять комнат через УЗО шнайдер 25А 30мА. На каждую комнату от одного автомата идет свой провод ввг3х2,5, потом идет разброс на свет и розетки в распредкоробке, тоже все ввг3х2,5. Т.е. выключаю автомат, обесточивается вся комната, вместе со светом. Так вот, если в любой комнате включить что-нить в розетку, узо сразу срабатывает. Без узо все работает. Автоматы включал и по одному, результат тот же. Узо рабочее, уже менял. Некоторые из этих комнат до переделки работали на таком же узо, проблем не было. Может вы какую мысль подкинете, куда копать. Если нужна еще какая-нибудь информация, говорите, предоставлю.
24.08.2011 в 19:23:08
Сперва ищите путаницу между рабочим нулем и защитным. А также коммутацию рабочего нуля после УЗО, чтобы он шел в комнаты именно с УЗО.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
24.08.2011 в 20:20:47
AceMan написал : Если нужна еще какая-нибудь информация, говорите, предоставлю.
ОК.
AceMan написал : Подключил пять комнат через УЗО шнайдер 25А 30мА. На каждую комнату от одного автомата идет свой провод ввг3х2,5,
Беленькие жилы с автоматов на каждую группу, а синенькие от куда? Фото щитка без панели, предполагаю= ответ, на ваш вопрос.
24.08.2011 в 21:42:16
ПPOPAБ написал : Беленькие жилы с автоматов на каждую группу, а синенькие от куда? Фото щитка без панели, предполагаю= ответ, на ваш вопрос.
Прилагаю фото. Сделал только что, проблемы с узо2, оно исключено из цепи перемычками до разбора полетов, чтобы был свет. Есть еще щит на улице с вводным автоматом, счетчиком, там ноль со столба и защитная земля соединены.
24.08.2011 в 21:49:57
Ноль на шину второго УЗО взят до УЗО.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
24.08.2011 в 21:52:08
Под автоматом на 32А должны стоять УЗО на 40-63А.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
24.08.2011 в 23:08:45
Kamikaze написал : Ноль на шину второго УЗО взят до УЗО.
Это временный провод, как и перемычка, чтобы вторая фаза работала без узо до выяснения причин его срабатывания.
24.08.2011 в 23:12:29
Kamikaze написал : Под автоматом на 32А должны стоять УЗО на 40-63А.
Почему? Нагрузка же подключена автоматами 16А, а потом уже идет УЗО, т.е. на УЗО нагрузки более 16А не будет (при условии, что на одно узо один автомат, в будущем так и сделаю). Или тут есть еще какой ньюанс?
24.08.2011 в 23:30:42
AceMan написал : Нагрузка же подключена автоматами 16А, а потом уже идет УЗО, т.е. на УЗО нагрузки более 16А не будет
Сначала идёт УЗО 25А, а потом 6 автоматов по 16А ( 96А ) - что тут чего может защищать. Единственной защитой у УЗО может стать вводной автомат с номиналом не более 25А, но вы не хотите урезать свою мощность, отчего вам и говорят, что номинал УЗО надо увеличивать до 40А. А что там за беленький проводок торчит в нулевой шине второго УЗО или у меня глюк?
25.08.2011 в 04:03:27
Смотря на фото у меня тоже вопрос - защитная нулевая земля и рабочий НОЛЬ у вас что обьеденены в вашем щитке ??.
Напоминаю на нагрузку, розетки и т.д. узо ставится, на фазу - фазовое гнездо УЗО, на нулевое гнездо УЗО с рабочего НОЛЯ который идет на розетки и ни откуда больше.
Пожалуйста ответте на вопрос, поскольку защитное нулевое заземление и нулевой Рабочий НОЛЬ это разные по функциям провода.
25.08.2011 в 07:34:48
avmal написал : начала идёт УЗО 25А, а потом 6 автоматов по 16А ( 96А ) - что тут чего может защищать. Единственной защитой у УЗО может стать вводной автомат с номиналом не более 25А, но вы не хотите урезать свою мощность, отчего вам и говорят, что номинал УЗО надо увеличивать до 40А.
В скором времени докуплю еще узо и будет одно узо на один автомат.
avmal написал : А что там за беленький проводок торчит в нулевой шине второго УЗО или у меня глюк?
Там их даже два. Был кусок ввг, где жилы желтая с зеленой полосой, белая, и белая с черной полосой. Вот белую с черной полосой электрики заюзали как ноль.
25.08.2011 в 07:51:49
Starik1 написал : Смотря на фото у меня тоже вопрос - защитная нулевая земля и рабочий НОЛЬ у вас что обьеденены в вашем щитке ??.
Они объединены в уличном щитке.
Starik1 написал : апоминаю на нагрузку, розетки и т.д. узо ставится, на фазу - фазовое гнездо УЗО, на нулевое гнездо УЗО с рабочего НОЛЯ который идет на розетки и ни откуда больше.
У меня идет не только на розетки, но и на освещение этой же комнаты. Фото уличного щитка. Только теперь там вместо узо три простых автомата и клемник на нуле.
25.08.2011 в 11:12:52
AceMan написал : Был кусок ввг, где жилы желтая с зеленой полосой, белая, и белая с черной полосой. Вот белую с черной полосой электрики заюзали как ноль.
Их и смотрите в розетках - наверняка так рабочий с защитным нулём и перепутали. А вообще, думаю, все розетки придётся просматривать, начиная от первой со щитка.
Starik1 написал : защитное нулевое заземление и нулевой Рабочий НОЛЬ это разные по функциям провода.
Нет такой функции "защитное нулевое заземление" - наряду с рабочим нулём есть защитный ноль.
26.08.2011 в 01:53:09
avmal написал : Нет такой функции "защитное нулевое заземление" - наряду с рабочим нулём есть защитный ноль.
Виноват по памяти писал Надо по стандарту МЭК писать - Нулевой рабочий проводник N Нулевой защитный проводник PE
27.08.2011 в 17:10:44
Нашел проблему. Методом исключения нашел контур (один), из-за которого выбивает узо. На этом контуре всего три розетки. Вскрытие показало, что в них все нормально, нигде рабочий ноль с защитным не перепутаны. Дело оказалось в посудомоечной машине, перевернул вилку в розетке и все заработало. Может кому пригодится на будущее.