Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.09.2011 в 09:42:17

Коллеги, подскажите как замерить сопротивление заземления, внутри помещения, непосредственно от точки подключения к оборудованию? Ситуация такова: мне требуется узнать качество заземления в точке подключения, внутри шкафа источника бесперебойного питания и его сопротивление.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25971

03.09.2011 в 13:59:09

alexking

Обратиться в лабораторию. Приедут, измерят, выдадут документ.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.09.2011 в 14:21:21

ВТБ! Вызывали ужо. Работодатель хочет для себя произвести замеры, своими силами!

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25971

03.09.2011 в 14:23:47

alexking

А-а-а, так дело не в "бамажке"? Чудно...

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.09.2011 в 16:25:09

ВТБ! Ну что же поделаешь, хозяин - барин :)

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

03.09.2011 в 16:34:24

alexking написал : Вызывали ужо. Работодатель хочет для себя произвести замеры

Ваш работодатель не верит протоколу измерения сопротивления заземления ?? Пусть тогда купит прибор (их много разных, и по разной цене) для измерения, и измеряет для себя своими силами.....

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.09.2011 в 18:29:01

alexking написал : как замерить сопротивление заземления, внутри помещения, непосредственно от точки подключения к оборудованию?

Таки определитесь - интересует сопротивление растекания "железяк в земле (грунте)" или металлосвязь оборудования с PE (PEN) питающей сети?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.09.2011 в 11:03:50

Я уточню: на выходе из ИБП у нас появляются помехи на верхушках синусоиды, на частоте 6-7кГц, завод изготовитель дал ответ, что у нас проблемы с заземлением, поэтому мы хотим проверить качество заземления. Что нам точно требуется: сопротивления растекания, или металлосвязь оборудования с PE я не знаю.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25971

04.09.2011 в 20:31:23

alexking

У потребителей проблем с заземлением случайно нет? Какое оборудование защищается? Какие специальные требования предъявляются к его заземлению?

0

Следование моим советам вредит кошельку

DIVAS
DIVAS
Местный

Регистрация: 15.06.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 566

05.09.2011 в 09:49:42

alexking написал : Я уточню: на выходе из ИБП у нас появляются помехи на верхушках синусоиды, на частоте 6-7кГц, завод изготовитель дал ответ, что у нас проблемы с заземлением,

А как связаны помехи и заземление?

Для начала, надо определиться, где именно вы намерили помеху, а главное, относительно чего?

  1. на фазе относительно нуля
  2. на фазе относительно земли
  3. на нуле относительно земли
  4. на земле относительно другой (заведомо нормальной) земли.

В случаях 1-3 помехи по верхушкам синусоиды могут идти от нагрузки с хреновыми импульсными БП (например, без входных фильтров и с усохшими входными конденсаторами), которые работают на этих 6-7кГц (или в результате наложения частот от нескольких импульсных БП), и никакое заземление тут не поможет - это ведь не высоковольтные выбросы, чтобы их на заземление сливать. Должны помочь нормальные БП с входными фильтрами. Или просто нормальные БП.

Если случай 4, то надо изучать и мерить, возможно у вас действительно проблемы с заземлением.

ЗЫ: ответ завода тут очень похож на отмашку, чтобы озадачить клиента долгим исследованием сложного сопутствующего вопроса - чтоб больше не приставали.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу