Подскажите, есть ли смысл подключить к СУП металлический каркас(я думаю пару тонн) фасада дома(система СКАНРОК) если он не заземлён?:confused:
05.09.2011 в 11:53:54
Подскажите, есть ли смысл подключить к СУП металлический каркас(я думаю пару тонн) фасада дома(система СКАНРОК) если он не заземлён?:confused:
05.09.2011 в 12:03:23
Поскольку нет возможности непосредственного прикосновения к металлическим элементам, то, наверное, особого смысла нет. Напряжение прикосновения даже в самом худшем случае будет незначительным. Я бы не стал заморачиваться.
05.09.2011 в 13:20:41
ionchik написал : есть ли смысл подключить к СУП металлический каркас(я думаю пару тонн) фасада дома(система
Крайне желательно.
Alexiy написал : Напряжение прикосновения даже в самом худшем случае будет незначительным.
Металлический каркас здания не источник ЭДС, чтобы можно было прогнозировать разность потенциалов между ним и другими токопроводящими коммуникациями здания. Вся опасность заключается именно в непредсказуемости появления потенциалов на коммуникациях, для защиты от чего и делается СУП.
05.09.2011 в 13:27:26
Как каменный фасад здания и коммуникации здания могут создать между собой опасный потенциал?
05.09.2011 в 14:43:23
VladislavV написал : металлический каркас фасада дома
а он доступен для прикосновения или прикосновению доступен только каменный фасад?
05.09.2011 в 14:47:06
Alexiy написал : он доступен для прикосновения или прикосновению доступен только каменный фасад?
Диэлектрический камень?
05.09.2011 в 15:59:05
Alexiy, Вы ж каркас потолка гипсового обязаны заземлять? Он тоже недоступен, в общем-то...
05.09.2011 в 16:28:27
avmal написал : Диэлектрический камень?
Металлический камень? Хорошо. Поставим вопрос иначе - должен ли электрик присоединять к заземлению арматуру бетонных плит, если её на поверхности нигде не видно?
05.09.2011 в 16:31:17
VladislavV написал : Alexiy, Вы ж каркас потолка гипсового обязаны заземлять? Он тоже недоступен, в общем-то...
Насчёт гипсокартонного - не уверен, а Армстронг - непременно - его трогают, когда в светильниках лампы меняют.
05.09.2011 в 16:54:40
Alexiy
"1.7.82. Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7): ... 5) металлические части каркаса здания; ..."
Следование моим советам вредит кошельку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.