Alexiy написал : должен ли электрик присоединять к заземлению арматуру бетонных плит
"С9 — арматура железобетонных конструкций"
05.09.2011 в 16:56:20
Alexiy написал : должен ли электрик присоединять к заземлению арматуру бетонных плит
"С9 — арматура железобетонных конструкций"
Следование моим советам вредит кошельку
05.09.2011 в 17:26:14
Alexiy написал : должен ли электрик присоединять к заземлению арматуру бетонных плит, если её на поверхности нигде не видно?
В обязательном порядке, согласно проекта, основанного на нормативной документации. Вы кажется проектировщик?
05.09.2011 в 17:46:01
VladislavV написал : Вы ж каркас потолка гипсового обязаны заземлять? Он тоже недоступен, в общем-то...
обязаны... хотя я ни разу не видел чтоб заземляли, но встречал в детском садике, в группе, чистую фазу на каркасе Армстронга..
05.09.2011 в 19:30:20
юра Т, Заземляли, заземляли... И венткороба заземляли. Кроме круглых. К ним подцепиться негде :)
05.09.2011 в 20:56:41
юра Т написал : я ни разу не видел чтоб заземляли
Лично я всегда из КУП подвожу провода для подключения к металлическим конструкциям подвесных потолков, а в санузлах они всегда подвесные.
05.09.2011 в 21:08:53
Alexiy написал : Хорошо. Поставим вопрос иначе - должен ли электрик присоединять к заземлению арматуру бетонных плит, если её на поверхности нигде не видно?
Конструкции и оборудование заземляет тот, кто их монтирует.
06.09.2011 в 00:07:07
Alexiy написал : а он доступен для прикосновения или прикосновению доступен только каменный фасад?
Каркас - нет(хотя если снять металлический откос, то да) фасад - да!
avmal написал : Лично я всегда из КУП подвожу провода для подключения к металлическим конструкциям подвесных потолков, а в санузлах они всегда подвесные.
Спасибо за информацию!
06.09.2011 в 08:42:40
ВТБ! написал : "С9 — арматура железобетонных конструкций"
Хорошо. Согласен. Присоединять нужно и открытые и скрытые металлические детали. Тогда вопрос - сколько точек присоединения этого каркаса необходимо, если здание покрыто этим СКАНРОКом со всех сторон?
Я заземление не проектирую. Я - светотехник. Для общего развития интересуюсь.
06.09.2011 в 09:06:08
Alexiy написал :
Диэлектрический камень?
Металлический камень?
Отнюдь не только металлы проводят эл. ток. > 1.1.13.
2) помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:
токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);
Alexiy написал : Напряжение прикосновения даже в самом худшем случае будет незначительным.
почему при попадании (замыкании) фазы на незаземленный каркас напряжение прикосновения будет незначительным? Относительно чего?
ionchik написал : Подскажите, есть ли смысл подключить к СУП металлический каркас(я думаю пару тонн) фасада дома(система СКАНРОК) если он не заземлён?
Нужно ли заземлять водогрей емкостью литров так 100, если он не заземлен? ;) Обязательно. Подключение каркаса к ГЗШ как раз заземлит его.
ionchik написал :
а он доступен для прикосновения или прикосновению доступен только каменный фасад?
Каркас - нет(хотя если снять металлический откос, то да)
А не контачит ли откос с каркасом?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.