05.09.2011 в 22:33:55
Так сложилось, что в ванной в доме П-44 к электрической розетке не подведён земляной провод. Можно ли по технике безопасности в такой ванной устанавливать стиральную машинку с трёхконтактной вилкой?
05.09.2011 в 23:06:24
Abrupter написал : Можно ли по технике безопасности в такой ванной устанавливать стиральную машинку с трёхконтактной вилкой?
Нет.
05.09.2011 в 23:15:18
Как выйти из положения, чтобы соблюдать ТБ? Будет ли достаточно не пользоваться ванной когда включена стир. машинка, например ставить таймер на ночь когда все спят? Или надо будет выдёргивать провод электропитания стир. машинки из розетки всегда когда включаешь воду в ванной или раковине?
06.09.2011 в 07:27:19
Abrupter, У Вас дом с электроплитой и розетка в ванной от группы освещения через разделительный трансформатор проектно? Для стиральной машины нужно проложить отдельный кабель от эт. щита под защитой УЗО 10мА и АВ согласно паспорта.
06.09.2011 в 11:09:22
Bladiclab написал : Abrupter, У Вас дом с электроплитой и розетка в ванной от группы освещения через разделительный трансформатор проектно? Для стиральной машины нужно проложить отдельный кабель от эт. щита под защитой УЗО 10мА и АВ согласно паспорта.
Если бы можно было проложить, то я бы не задавал этот вопрос. Как выйти из положения , если не прокладывать?
06.09.2011 в 11:19:12
Abrupter написал : Как выйти из положения , если не прокладывать?
Защитить группу надёжным диффавтоматом на 10 мА и надеяться, что он не подведёт...
06.09.2011 в 11:53:13
Alexiy написал : Защитить группу надёжным диффавтоматом на 10 мА и надеяться, что он не подведёт...
Не понял, какую группу? Что значит "не подведёт"? А если "подведёт", то что будет?
Будет ли достаточно не пользоваться ванной когда включена стир. машинка, например ставить таймер на ночь когда все спят? Или надо будет выдёргивать провод электропитания стир. машинки из розетки всегда когда включаешь воду в ванной или раковине?
06.09.2011 в 12:07:49
Abrupter написал : надо будет выдёргивать провод электропитания стир. машинки из розетки всегда когда включаешь воду в ванной или раковине?
да. Иначе гарантий от поражения током нет.
Abrupter написал : А если "подведёт", то что будет?
убъёт или просто напугает.
Abrupter написал : Не понял, какую группу?
кабель выходящий из щитка, через который запитана стиралка
06.09.2011 в 12:09:53
Abrupter, такая же ситуация у родителей и у тещи. Правда розетки в ванной нет, она расположена рядом с ванной в коридоре. Как только стиральная машина подключается к розетке - никому к ней не прикасаться!!! Это правило все соблюдают неукоснительно. Почему так? Когда купили машину, то очень мало кто понимал суть проблемы и многие "установщики" и "подключальщики" стиральных машин тупо соединяли контакт заземления розетки с нулем питающей сети и брали за это деньги. Грамотный человек мне сказал, что лучше пусть машина работает от двухпроводной розетки, но к ней не прикасаться во время работы, чем делать изначально неправильное подключение. У родителей электроплита, там есть контакт защитного нуля. Сделал специальный удлинитель из хорошего гибкого кабеля, но им никто не пользуется - неудобно.
06.09.2011 в 14:10:08
DrPilman написал : У родителей электроплита, там есть контакт защитного нуля.
Ну дак и нужно протянуть отдельный трёхжильный кабель от щита и занулить стиралку, коли есть такая возможность, так как электроплита (т.е. соответствующее сечение стояков). Можно на всякий случай поинтересоваться по этому вопросу у вашего ЖЭКовского электрика.
06.09.2011 в 16:58:46
вполне себе пользуюсь всю жизнь стиральной машиной без земли и ничего страшного
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу