Здравствуйте, уважаемые. Облазил весь форум, многое нашел, но, все-таки, посмотрите плз схему разводки по квартире. Буду благодарен всем комментам по теме.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

10.09.2011 в 01:06:55

Я бы назвал такую схему непонятной. Тут мощность ограничена 25А или двумя линиями и на каждой автомат по 25А? А почему в под`ездном щитке автомат изображён трёхполюсным, что коммутирует третий полюс? УЗО с каким током отсечки? Почему номинальный ток УЗО именно 25А а не выше, запаса нет! Водонагреватель и стиральная машина где установлены? Почему от одной линии питаются розетки ванной и гостинной? Освещение всей квартиры на одном автомате? Скажите ещё всё на одной линии! Если этот автомат выбьет - смотреть щиток придётся держа свечку?

Дайте ответы на вопросы - поглядим дальше.

0
GRr
GRr
Новичок

Регистрация: 08.09.2011

Уфа

Сообщений: 7

12.09.2011 в 11:27:39

Спасибо за отклик. Я уж думал ответа не будет :) Теперь по вопросам: Я бы назвал такую схему непонятной. Тут мощность ограничена 25А или двумя линиями и на каждой автомат по 25А?

  • Две линии от подъездного счетчика и на каждой автомат по 25А.

А почему в под`ездном щитке автомат изображён трёхполюсным, что коммутирует третий полюс?

  • На картинке ошибка – не трехполосный, а двухполосный – на фазе и на нуле. Менять что-то в самом счетчике не планирую, поэтому остается то, что есть (см.вложение)

УЗО с каким током отсечки?

  • Думаю что стандартно 30мА оптимальный вариант.

Почему номинальный ток УЗО именно 25А а не выше, запаса нет!

  • 25А не хватит?… а Вы какой посоветуете, на 32А?

Водонагреватель и стиральная машина где установлены?

  • Оба аппарата находятся в ванной комнате, рядом друг с другом. Я бы хотел посадить их на одну ветку, но в сумме тогда будет 3,8 кВ. Многовато, вот и страхуюсь…

Почему от одной линии питаются розетки ванной и гостинной?

  • Розетки группировал по планируемой мощи потребителей и близости расположения. В ванной розетка используется редко и максимальный потребитель Фен, а в гостиной основной потребитель ТВ…

Освещение всей квартиры на одном автомате?

  • Ваша правда. Разделю на две линии с разными автоматами – (прихожая и гостиная) + (кухня, с\у, ванная)

Мне бы не хотелось делать много веток, но и без них совсем не обойтись... Поэтому исходил из принципа: "мощные потредители" на самостоятельной ветке, плюс освещение и плюс розетки. Ветка из расчета 2,5 кВ. Как Вы считаете может можно и большую цифру взять в расчет?

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

12.09.2011 в 13:41:57

1). кВ - это киловольт Этими единицами напряжение измеряют, а не мощность. Киловатт - кВт

2) 16А это 3,5кВт. Можете принимать в расчет именно эту цифру.

3) Вы провода из подъездного щитка тянете или они у вас уже есть? Если тянете, то замените оба автомата В25 на один двухполюсный С32 и тяните одну линию в 6 квадратов.

4) Вы где такой холодильник нашли на 2,2кВт? Если холодильник современный, то он потребляет на порядок меньше... В целях удобства его иногда вообще делают отдельно. Напрмер на дифавтомате. Тогда вы можете одним-двумя рубильниками обесточить все оставив работать холодильник (например если уезжаете надолго).

5) Не стоит вешать розетки ванной и бойлер на одно УЗО с освещением. Это первые кандидаты на срабатывание УЗО. Лучше если вместе отрубится что-нибудь не сильно важное. Во всяком случае не свет. А то в темноте разбираться с проблемой будет сложнее...

0
GRr
GRr
Новичок

Регистрация: 08.09.2011

Уфа

Сообщений: 7

12.09.2011 в 15:29:51

1). кВ - это киловольт Этими единицами напряжение измеряют, а не мощность. Киловатт – кВт кВ – вольный перевод kW :) 2) 16А это 3,5кВт. Можете принимать в расчет именно эту цифру. Это значит, что на эту ветку я могу навесить оборудования на 3,5 кВт, ведь так? 3) Вы провода из подъездного щитка тянете или они у вас уже есть? Если тянете, то замените оба автомата В25 на один двухполюсный С32 и тяните одну линию в 6 квадратов. В принципе перед счетчиком уже стоит С32, поэтому есть ли смысл и после счетчика ставить С32? Да и не особо хочется что-то менять в щитке. Но за совет спасибо, буду иметь ввиду. 4) Вы где такой холодильник нашли на 2,2кВт?
Ваша правда, холодильник всего 800Вт. (кудя я смотрел?). Поэтому я его на отдельный автомат и повесил... Кстати - возможно ли совместить холодильник с посудомойкой или не стоит? Дело в том, что в посудомойке стоит блок защиты от протечки, который тоже нельзя отключать от питания. 5) Не стоит вешать розетки ванной и бойлер на одно УЗО с освещением... На самом деле бойлер – это накопительный водонагреватель, будет работать дней 10, раз или два в год, когда отключают горячую воду. Тем не менее есть ли смысл поставить Третье УЗО и повесить на него часть освещения и розеток?

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

12.09.2011 в 16:05:43

GRr написал : 1). кВ - это киловольт Этими единицами напряжение измеряют, а не мощность. Киловатт – кВт кВ – вольный перевод kW :)

Тогда правильный перевод буджет кВВ :D

GRr написал : 2) 16А это 3,5кВт. Можете принимать в расчет именно эту цифру. Это значит, что на эту ветку я могу навесить оборудования на 3,5 кВт, ведь так?

Да. Если это оборудование будет работать долговременно и вместе. Если поочередно или по пять минут (например тот же чайник), то можно и больше повесить...

GRr написал : 3) Вы провода из подъездного щитка тянете или они у вас уже есть? Если тянете, то замените оба автомата В25 на один двухполюсный С32 и тяните одну линию в 6 квадратов. В принципе перед счетчиком уже стоит С32, поэтому есть ли смысл и после счетчика ставить С32? Да и не особо хочется что-то менять в щитке. Но за совет спасибо, буду иметь ввиду.

По фэн шую перед счетиком ставится рубильник, а после него автомат... Пользы от двухполюсного автомата или рубильника в этом месте будет всяко больше, чем от двух однополюсных автоматов. Ноль будет коммутироваться на нем, а не пойми где и как (общие шины в подъездном щитке лучше не оставлять) и будет отрубаться этим автоматом.

GRr написал : 4) Вы где такой холодильник нашли на 2,2кВт? Ваша правда, холодильник всего 800Вт. (кудя я смотрел?). Поэтому я его на отдельный автомат и повесил... Кстати - возможно ли совместить холодильник с посудомойкой или не стоит? Дело в том, что в посудомойке стоит блок защиты от протечки, который тоже нельзя отключать от питания.

В общем то можно. Хотя надо еще посмотреть, что там за холодильник на 800Вт. Какой-нибудь древний агрегат? Он при пуске может потреблять очень нехилый ток.

GRr написал : 5) Не стоит вешать розетки ванной и бойлер на одно УЗО с освещением... На самом деле бойлер – это накопительный водонагреватель, будет работать дней 10, раз или два в год, когда отключают горячую воду. Тем не менее есть ли смысл поставить Третье УЗО и повесить на него часть освещения и розеток?

Пофиг. Осушить его полностью у вас вряд ли получится. С водой или без нее может ржаветь. Соответственно пробой ТЭНа в водичку оень даже вероятное событие. При включении водогрея можете остаться без света. Можете выделить "мокрую" группу и водогрей на отдельное УЗО. Ну или объединять с чем-нибудь некритичным.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

12.09.2011 в 16:48:10

GRr написал : кВ – вольный перевод kW

Алессандро Вольта и Джеймс Уатт на вас обиделись за такие вольности!

0
GRr
GRr
Новичок

Регистрация: 08.09.2011

Уфа

Сообщений: 7

12.09.2011 в 17:16:56

Сделал новую схемку. Посмотрите, плз, что получилось.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

12.09.2011 в 21:32:20

А почему бы не попробовать отделить линии на мокрые помещения (и на розетки и на освещение) и защитить их УЗО с током отсечки 10 мА? А почему бы не разделить на несколько те линии, у которых указано аж по 20 розеток? В щитке место жёстко ограничено? Чего это вдруг входной двухполюсной автомат остался на лестничной площадке? Затаскивайте его в квартирный щиток, будет безопаснее и удобнее делать оперативные отключения. Среднее по схеме УЗО можно взять и на 40А. Ибо каждое УЗО должно быть защищено последовательным защитным устройством, а у Вас там может быть 42А.

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

13.09.2011 в 05:57:41

web-rr написал : Среднее по схеме УЗО можно взять и на 40А. Ибо каждое УЗО должно быть защищено последовательным защитным устройством, а у Вас там может быть 42А.

42А в долговременном режиме у него там быть не может ибо на входе ток ограничен 32А. Но все УЗО он все равно возьмет на 40А ибо не делают УЗО на 32А. Сначала 25А затем сразу 40А...

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

13.09.2011 в 06:56:54

GRr написал : Менять что-то в самом счетчике не планирую, поэтому остается то, что есть (см.вложение)

Хорошо бы посмотреть реальное состояние электрооборудования в эт. щите за защитным экраном.