14.09.2011 в 21:01:48
Всем доброго времени суток. На лестничной площадке находится Счетчик, УЗО и автомат. Узо постоянно выбивает. Приглашал 2-х электриков, сказали надо менять УЗО. Но один говорит надо ставить УЗО такой же мощности как автомат или выше. А другой - не более 25 ампер хочет. Дык кто из них прав?
Фото щитка этажного прикрепляю.
14.09.2011 в 21:17:51
daruda написал : один говорит надо ставить УЗО такой же мощности как автомат или выше.
А где он, автомат-то? Если этот "один" считает автоматом рубильник 63А, то больше его не подпускайте в щит. Второго тоже желательно не подпускать, поскольку у вас стоит не УЗО, а селективный диффавтомат 20А 100мА и какой-либо дополнительный автомат ему не требуется. Если и менять его, то точно на такой же ( по номиналам ) - не больше и не меньше. Что касается выбивания, то предварительно надо выяснить причину и искать пути её устранения, а не менять хаотично всё вподряд.
14.09.2011 в 21:24:27
avmal написал : А где он, автомат-то? Если этот "один" считает автоматом рубильник 63А, то больше его не подпускайте в щит. Второго тоже желательно не подпускать, поскольку у вас стоит не УЗО, а селективный диффавтомат 20А 100мА и какой-либо дополнительный автомат ему не требуется. Если и менять его, то точно на такой же ( по номиналам ) - не больше и не меньше. Что касается выбивания, то предварительно надо выяснить причину и искать пути её устранения, а не менять хаотично всё вподряд.
сейчас опять выбило, ради интереса снял железку, которая закрывает провода, при включении дифа слышен треск. Как я понимаю где то оголен провод при вводе в диф и идет утечка.
14.09.2011 в 21:32:37
daruda написал : где то оголен провод при вводе в диф и идет утечка.
В квартире, быстрее всего, надо смотреть. Наверняка там что-то смонтировано и подключено.
14.09.2011 в 21:36:04
avmal написал : В квартире, быстрее всего, надо смотреть. Наверняка там что-то смонтировано и подключено.
В квартире стоят дифы с утечкой на 30 ма и их не выбивает. А выбивает тока на площадке.Вот такие в квартире з.ы.решил посмотреть контакты на лестничной площадке у дифа - нейтраль в низу прокручивается, а все остальные нормально закручены.
14.09.2011 в 21:40:31
daruda написал : В квартире стоят дифы с утечкой на 30 ма и их не выбивает.
У вас освещение без диффзащиты, электроплита. А потом, почему вы решили, что именно по диффзащите срабатывает, а не по току?
14.09.2011 в 21:45:38
Выбивает только при включении в розетку электроприборов высокого потребления - чайник, стиралка, утюг. На розетки как раз дифы квартирные стоят и они не выбивают. Методом исключения можно прийти к тому что проблема на площадке, а не в квартире. Как то так...
14.09.2011 в 22:54:34
daruda написал : Выбивает только при включении в розетку электроприборов высокого потребления - чайник, стиралка, утюг.
Здесь, в первую очередь, приходит в голову, что где-то при монтаже перепутаны рабочий и защитный нулевые проводники.
daruda написал : На розетки как раз дифы квартирные стоят и они не выбивают. Методом исключения можно прийти к тому что проблема на площадке, а не в квартире.
А не приходит в голову, что именно в квартирном щите и неисправен дифф? Вы хотя бы тестом его проверьте для начала.
14.09.2011 в 23:13:45
avmal написал : Здесь, в первую очередь, приходит в голову, что где-то при монтаже перепутаны рабочий и защитный нулевые проводники.
А не приходит в голову, что именно в квартирном щите и неисправен дифф? Вы хотя бы тестом его проверьте для начала.
Проверял, отключаются. зы. вообще приходит мне в голову мысль вызвать жековских сотрудников, поидее они должны исправить, если проблема в квартирном щитке. Но возникает небольшая проблемка. В квартире при разводке электрики был перенесен электрощит на другую стену. Не скажут ли они согласовывать? З.з.ы. Еще появился вопрос, а где купить такой же диф (если выявиться что в нем проблема). А то везде либо с утечкой на 30 либо на 300?
15.09.2011 в 11:33:34
daruda написал : З.з.ы. Еще появился вопрос, а где купить такой же диф (если выявиться что в нем проблема). А то везде либо с утечкой на 30 либо на 300?
покупайте С20 (С25) 300 мА. В данном случае особой разницы не будет. Но прежде всё-таки необходимо выяснить - утечка или перегрузка? В чём проблема? плохо закреплённый контакт может привести к локальному нагреву в аппарате и ложному его срабатыванию
15.09.2011 в 11:45:03
daruda написал : В квартире при разводке электрики был перенесен электрощит на другую стену.
Теперь выяснится, что и кабели наращивали где-то и как-то ...
daruda написал : приходит мне в голову мысль вызвать жековских сотрудников, поидее они должны исправить
Их полномочия заканчиваются в этажном щите. А потом, "должны" не означает "могут". Хотя, чудеса случаются.
daruda написал : где купить такой же диф (если выявиться что в нем проблема). А то везде либо с утечкой на 30 либо на 300?
Это уже надо поискать, что при наличии интернета вполне возможно. И учтите, что 100мА или 300мА не столь важно по сравнению с селективностью.
15.09.2011 в 12:40:35
Всем большое спасибо за советы. З.ы приходил электрик сегодня жековский, утверждает, что енто узо. А срабатывает из за прокручивающейся нейтрали
15.09.2011 в 12:48:46
daruda написал : срабатывает из за прокручивающейся нейтрали
Это как? Прототип вечного двигателя?
15.09.2011 в 13:46:52
avmal написал : Это как? Прототип вечного двигателя?
))) в низу, где закрепляется
ейтраль, прокручивается болт и как я понимаю получается плохой контакт
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу