23.09.2011 в 12:50:58
Здравствуйте уважаемые.
В новую квартиру заходит жила, диаметром 3,2мм(измерял штангенциркулем). По формуле расчета площади круга(площадь=пи*R квадрат) получается что сечение 8 кв.мм, но такого кабеля, как я понимаю, в природе не существует. Есть проточный водонагреватель Stiebel Eltron DHC 8, по паспорту у него 8,8 КВт. Если от щитка до водогрея пустить 10 квадратов, то смущает что вводный в квартиру кабель меньше чем кабель идущий до водогрея. Если от щитка пустить 6 квадратов, то не совсем уверен, хватит ли такого сечения для такого потребителя. Или может вообще пустить параллельно 6кв.мм+2,5кв.мм от щитка к водогрею?
Дело еще в том, что кабель на 6 квадратов и на 2,5 квадрата уже есть, а вот десятку еще купить нужно. Подскажите пожалуйста, какой кабель пустить до водонагревателя? Заранее спасибо
23.09.2011 в 12:55:12
Чем больше, тем лучше (меньше потеря напряжения), но дороже и тяжелее прокладывать и присоединять. Это у вас 10 мм2 такой кастрированный. На рынке покупали, видимо. Вот там и "обвесили" :)
6 мм2 - для 40 А по нагреву прям совсем впритык. Следует заложить с запасом.
23.09.2011 в 12:56:29
halmer написал : Или может вообще пустить параллельно 6кв.мм+2,5кв.мм от щитка к водогрею?
ни в коем случае.
23.09.2011 в 12:57:14
halmer написал : Есть проточный водонагреватель Stiebel Eltron DHC 8, по паспорту у него 8,8 КВт. Если от щитка до водогрея пустить 10 квадратов, то смущает что вводный в квартиру кабель меньше чем кабель идущий до водогрея.
Какова отпущенная вам мощность? О чём вы думали, когда покупали этот водонагреватель?
23.09.2011 в 12:58:07
Да, кстати, вводной автомат хотя бы 40 А потянет?
23.09.2011 в 14:02:28
avmal написал : Какова отпущенная вам мощность? О чём вы думали, когда покупали этот водонагреватель?
Alexiy написал : Да, кстати, вводной автомат хотя бы 40 А потянет?
Вводной автомат С63 и рядом с ним С50 100ma-диф?
23.09.2011 в 14:13:40
halmer написал : Открытая проводка на 6 квадратов вроде как 11 КВт тянет?
Не потянет. Невозможно сделать ввод минуя закрытые участки.
halmer написал : Вводной автомат С63 и рядом с ним С50 100ma-диф?
Выходит, что мощность у вас ограничена номиналом 50А. В таком случае при работающей стиральной машине, например, перед тем, как включить водонагреватель, вам придётся обесточить всё остальное, включая и излишнее освещение. Вы к этому шли?
halmer написал : Когда покупал водонагреватель, думал что и 6 квадратов хватит
Для водонагревателя шесть квадратов хватит, а для ввода надо десять, которые, как я подозреваю, у вас и имеются.
23.09.2011 в 14:25:48
avmal написал : Не потянет. Невозможно сделать ввод минуя закрытые участки.
Закрытый участок будет только на вводе кабеля в туалет(ширина кирпича со штукатуркой), где будет висеть водонагреватель.
avmal написал : Выходит, что мощность у вас ограничена номиналом 50А. В таком случае при работающей стиральной машине, например, перед тем, как включить водонагреватель, вам придётся обесточить всё остальное, включая и излишнее освещение. Вы к этому шли?
Вы наверно меня не совсем понимаете. Вся проводка, с автоматами дифами и УЗО, это все было при покупке квартиры в только что построенном доме. Я правильно понимаю, что ток узо должен быть выше, чем ток автомата?
avmal написал : Для водонагревателя шесть квадратов хватит, а для ввода надо десять, которые, как я подозреваю, у вас и имеются.
Тоесть, даже учетом того, что фактически кабель ввода не 10 квадратов, а 8, можно тянуть к водонагревателю 6 квадратов и не волноваться?
23.09.2011 в 14:42:23
halmer написал : можно тянуть к водонагревателю 6 квадратов и не волноваться?
вы вообще читаете, что вам пишут?
Alexiy написал : Чем больше, тем лучше (меньше потеря напряжения), но дороже и тяжелее прокладывать и присоединять. 6 мм2 - для 40 А по нагреву прям совсем впритык. Следует заложить с запасом.
А под защитой автомата 50 А вообще 6 мм2 проходит, но где гарантия, что вы купите полноценные 6 мм2?
Максимальное сечение кабеля по квартире ограничено только вашими финансами и удобством монтажа. И абсолютно не зависит от кабеля на вводе. Просто экономически обоснованно стремиться к снижению сечения, поэтому экономически обычно не обоснованно в групповой сети (по квартире) применять кабель с сечением выше питающей (от ТП) и распределительной (по подъезду) сети, однако, иногда групповая сеть (на промышленных предприятиях) бывает сечением даже больше, чем распределительная по соображениям падения напряжения.
halmer написал : ток узо должен быть выше, чем ток автомата?
Номинальный ток УЗО (отключающая способность) - не менее, чем вышестоящий автомат. Диффавтомату - пофиг - он сам себе и УЗО и автомат
23.09.2011 в 14:58:39
halmer написал : Сообщение от avmal
Выходит, что мощность у вас ограничена номиналом 50А. В таком случае при работающей стиральной машине, например, перед тем, как включить водонагреватель, вам придётся обесточить всё остальное, включая и излишнее освещение. Вы к этому шли? Вы наверно меня не совсем понимаете. Вся проводка, с автоматами дифами и УЗО, это все было при покупке квартиры в только что построенном доме. Я правильно понимаю, что ток узо должен быть выше, чем ток автомата?
В каком месте я вас совсем не понимаю? Или водонагреватель вам тоже по наследству достался от застройщика? И при чём тут УЗО? Мы не обсуждали никакого УЗО.
23.09.2011 в 15:00:41
avmal написал : И при чём тут УЗО? Мы не обсуждали никакого УЗО.
Видимо, должны были догадаться, что там ещё УЗО на 30 мА где-то в схеме незримо присутствует
23.09.2011 в 15:07:03
Alexiy написал : должны были догадаться, что там ещё УЗО на 30 мА где-то в схеме незримо присутствует
Зачем?
23.09.2011 в 15:27:30
Я писал про УЗО(диф) на вводе, которые описал выше - Вводной автомат С63 и рядом с ним С50 100ma
Alexiy написал : А под защитой автомата 50 А вообще 6 мм2 проходит, но где гарантия, что вы купите полноценные 6 мм2?
Кабель 6 кв.мм уже куплен. Я его так же измерял, он 6кв.мм получается(2,8 диаметр). Делая вывод, нужно перестраховаться и проложить 10кв.мм?
23.09.2011 в 15:33:16
halmer написал : Делая вывод, нужно перестраховаться и проложить 10кв.мм?
Да. обязательно.
23.09.2011 в 15:34:13
halmer написал : Я писал про УЗО(диф) на вводе, которые описал выше - Вводной автомат С63 и рядом с ним С50 100ma
а тут принципиальная разница УЗО - не дифф!
Alexiy написал : Номинальный ток УЗО (отключающая способность) - не менее, чем вышестоящий автомат. Диффавтомату - пофиг - он сам себе и УЗО и автомат