24.09.2011 в 13:25:17

halmer написал : На схеме есть упоминание о 10-ти квадратах, но 10 квадратов идет только между счетчиком и автоматом. В квартиру заходит, как я писал выше, по факту 8 квадратов.

Нет такого сечения 8 квадратов. Если более шести, то это уже десять квадратов будет. А что диаметр меньше, чем у внутрищитового монтажа, так монтаж сделан многопроволочным ПВ-3, у которого не только жила больше в диаметре, чем у ВВГ, но и толщина изоляции.

halmer написал : Есть ли смысл выставлять претензию застройщику по сечению кабеля?

Нет.

0
SoVA
SoVA
Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

24.09.2011 в 22:34:37

halmer написал : по факту 8 квадратов

Это не факт. Вы меряли что? Вы в курсе, что сечение моножилы и многопроволочной жилы считается совсем по разным формулам?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

24.09.2011 в 23:04:30

SoVA написал : сечение моножилы и многопроволочной жилы считается совсем по разным формулам?

Тем более, что, согласно ГОСТ, условное сечение токопроводящей жилы считается не по геометрическим, а по электрическим параметрам - сопротивлению.

0
halmer
halmer
Новичок

Регистрация: 09.08.2011

Ступино

Сообщений: 49

25.09.2011 в 12:22:44

SoVA написал : Это не факт. Вы меряли что? Вы в курсе, что сечение моножилы и многопроволочной жилы считается совсем по разным формулам?

я мерил диаметр жилы и потом считал как S=ПR(квадрат). Что по разным формулам считается, не знал, спасибо

avmal написал : Тем более, что, согласно ГОСТ, условное сечение токопроводящей жилы считается не по геометрическим, а по электрическим параметрам - сопротивлению.

Понятно, спасибо за помощь