Доброго времени суток. При подключении сварки в гараже (однофазный инвертор 200А) выбивает автомат 16А. Ввод трёхфазный. Возможно ли при трехфазном вводе (3х16А) сделать подключение для мощного однофазного (30-35А) потребителя. Ну и цена устройства должна быть в разумных пределах? Заранее спасибо.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

27.09.2011 в 00:40:41

если вмешиваться в схему сварочника, то трёхфазный автотрансформатор 380/220 и два диода..., сможете снять номинальные 48А, но вряд ли это будет бюджетно...

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

27.09.2011 в 00:52:04

интересно.. поидее и вмешиваться в схему инвертора не надо.. трехфазный выпрямитель на трёх диодах, и питать постоянкой.. че ?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

27.09.2011 в 01:00:25

4eh написал : трехфазный выпрямитель на трёх диодах, и питать постоянкой.. че ?

так выпремлять надо 3*220, и ток пойдет только через два диода из четырех, расчитаны ли они на такое издевательство? а если три диода, то для сети такой перекос постоянкой не совсем айс будет, в гаражах обычно просадка большая, попрет постоянная составляющая...

0
aleks_prow
aleks_prow
Новичок

Регистрация: 04.01.2009

Висагинас

Сообщений: 29

27.09.2011 в 01:03:30

4eh написал : и питать постоянкой.. че ?

А инвертор от постоянки на входе не загнётся? Где-то проскакивало что можно понизить напряжение каждой фазы до 75В с увеличением тока а потом как-то хитро сложить вместе. Вроде даже существуют промышленные изделия для таких задач.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

27.09.2011 в 01:17:37

aleks_prow написал : А инвертор от постоянки на входе не загнётся?

в инверторе как правило по входу выпрямитель... в однофазном из четырех диодов (если питать постоянкой ток будет идти только через два диода, но двухкратный...)

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

27.09.2011 в 01:27:49

да.. там сразу выпрямитель..не подумал что точно только половина моста будет нагружена..но помоему это не так страшно.. номинал диодов берут же не половину от требуемого, а целый - даже у моста..

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

27.09.2011 в 01:30:21

aleks_prow написал : А инвертор от постоянки на входе не загнётся?

конечно смотря какой инвертор.. если с компенсацией реактивной мощности, то может и загнуться..

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

27.09.2011 в 01:55:51

юра Т написал : а если три диода, то для сети такой перекос постоянкой не совсем айс будет, в гаражах обычно просадка большая, попрет постоянная составляющая...

да ниче не попрет.. у однополупериодного же не прет .. и у этого не будет

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25067

27.09.2011 в 10:46:41

aleks_prow написал : цена устройства должна быть в разумных пределах?

Не должна.

0
aleks_prow
aleks_prow
Новичок

Регистрация: 04.01.2009

Висагинас

Сообщений: 29

27.09.2011 в 22:10:19

4eh написал : Миниатюры

Вы мне вот такую штуку предлагаете в гараже поставить? Я всего-то хотел какой-нибудь ящик в который входит три не очень мощных фазы, а выходит одна достаточная для инвертора.

0