27.09.2011 в 12:58:05
Здравствуйте уважаемые.
Прошу помочь оптимизировать внутренности щитка в квартире.
Дом новый, в квартиру заходит ВВГнгLS 3х10кв.мм. Проводку уже до точек раскидали, кроме света. Все провода ВВГ нг.
К каждой группе розеток пустили 3х2,5. Освещение в каждую комнату 3х1,5. К варочной панели идет 3х6. К водонагревателю 3х10.
Щиток планируется на 36 модулей, фирмы ABB, модели(во вложениях) или эстетика или европа, пока не определился. Если кто пользует такие, поделитесь впечатлениями, пожалуйста.
Мои комментарии и вопросы:
Если не сложно, по-критикуйте схему, чтобы ее можно было оптимизировать как в сторону грамотности, так и в сторону обоснованной экономичности. Спасибо
27.09.2011 в 13:15:51
halmer написал :
- Все автоматы, диффы, УЗО планируются 2-х полюсные. Если в каких-то местах на схеме не обязательно применение 2-х полюсов, просьба указать на это, т.к. по текущей схеме получается 34 места будет занято из 36, а лучше оставить с запасом, как я понял.
автоматы кроме вводного можно и однополюсные для экономии
27.09.2011 в 13:18:08
halmer написал : Освещение повесил на один диф-автомат. Лоджия застекленная, но не стеклопакеты, а раздвижные окна. На сколько правильно освещение лождии совмещать с комнатами?
лучше разделить
27.09.2011 в 18:08:10
Неужели схема хорошо спроектирована и нечего поругать и добавить? :)
27.09.2011 в 21:26:07
вводный дифавтомат в принципе лишний, все и так защищено узо
27.09.2011 в 21:59:15
BAD электрbr написал : вводный дифавтомат в принципе лишний, все и так защищено узо
А вводного аппарата в квартирном щите вообще нет, как класса - ограничивающий мощность диффавтомат с противопожарными функциями стоит в этажном щите.
27.09.2011 в 22:07:40
диф на 100мА в этажном наверное - тогда в квартирном АВ 50А 2р. На кой вам терлый пол в коридоре? На все 2 дифа максимум 1 диф розетки и т.пол 2 свет. плиту духовку нагреватель проточник кондеи подключить на прямую кабелями без узо через 2р автоматы им и 100мА на вводе за глаза. ДСУП не забыть в ванной свет в ванной 12 Вольт ИМХО. А так и 1 узо на 30 мА с розетками и светом сдюжит. Если только конечно у вас не 400метров проводки на них.
27.09.2011 в 22:18:31
avmal написал : А вводного аппарата в квартирном щите вообще нет, как класса - ограничивающий мощность диффавтомат с противопожарными функциями стоит в этажном щите.
я не ясновидящий и не знаю где стоит противопожарный дифавтомат, но один раз в жизни видел по счетчику на две комнаты НЕ в коммуналке:) поэтому он может быть даже на балконе
заранее благодарю, если объясните подробнее:
avmal написал : вводного аппарата в квартирном щите вообще нет, как класса
27.09.2011 в 22:41:59
Насяльника написал : диф на 100мА в этажном наверное - тогда в квартирном АВ 50А 2р. На кой вам терлый пол в коридоре? На все 2 дифа максимум 1 диф розетки и т.пол 2 свет. плиту духовку нагреватель проточник кондеи подключить на прямую кабелями без узо через 2р автоматы им и 100мА на вводе за глаза. ДСУП не забыть в ванной свет в ванной 12 Вольт ИМХО. А так и 1 узо на 30 мА с розетками и светом сдюжит. Если только конечно у вас не 400метров проводки на них.
А стоит ли уж настолько удешевлять? и водонагреватель может бракованным оказаться ...
27.09.2011 в 22:54:28
Да на" здоровье" [quote="BAD электрbr;2630460"]и водонагреватель может бракованным оказаться ...[/quotе] и что - его корпус занулен, если брак - сразу к.з. или до к.з отключится 100мА или оба. А для человека как было 0 Вольт на корпусе по отношению к окружающему миру так и останется. ДСУП главное чтоб был. Но при желании можно завести все линии через ДИФы и хвастаться потом гостям перед прозрачной дверью эл.. шкафа как круто и дорого сделал.:) Каждому свое.
27.09.2011 в 23:57:23
BAD электрbr написал : заранее благодарю, если объясните подробнее: Сообщение от avmal
вводного аппарата в квартирном щите вообще нет, как класса
Ради Бога ... Для этого достаточно прочитать первый пост.
halmer написал : Дом новый, в квартиру заходит ВВГнгLS 3х10кв.мм.
Это говорит о том, что перед счётчиком стоит в качестве коммутационного аппарата автомат или рубильник 63-100А, а после счётчика селективный диффавтомат 50А 100-300мА или автомат 50А и УЗО с аналогичной уставкой по утечке. Если сильно воровали, то диффавтомат может оказаться и не селективным. Всё это находится в этажном щите.
28.09.2011 в 10:17:00
BAD электрbr написал : вводный дифавтомат в принципе лишний, все и так защищено узо
Действительно, как написал avmal, автомат С63 и дифф С50 100мА стоят в щитке на этаже. Квартира с ними уже куплена. Фото во вложении
Насяльника написал : диф на 100мА в этажном наверное - тогда в квартирном АВ 50А 2р. На кой вам терлый пол в коридоре? На все 2 дифа максимум 1 диф розетки и т.пол 2 свет. плиту духовку нагреватель проточник кондеи подключить на прямую кабелями без узо через 2р автоматы им и 100мА на вводе за глаза. ДСУП не забыть в ванной свет в ванной 12 Вольт ИМХО. А так и 1 узо на 30 мА с розетками и светом сдюжит. Если только конечно у вас не 400метров проводки на них.
28.09.2011 в 11:40:51
halmer написал : . В квартирном щитке еще поставить автомат 50А в дополнение к диффу 50А? Просто не понимаю пока что с какой целью.
Лучше, если это будет модульный рубильник ( выключатель нагрузки ) 63А. А нужен он, как вводной аппарат для оперативного обесточивания щита.
halmer написал : Я просто не пойму, как можно подключить 5 розеточных групп в разных комнатах к одному дифу.
Я тоже, но поставить три УЗО 63А 30ма ( розетки, освещение, кухня ), а после них свои групповые автоматы вполне грамотно. В целом у вас схема разумная, только хорошо бы было разделить освещение по максимуму, освещение санузла под УЗО освещения, под УЗО 10мА оставить только розетки санузла, дифф для ВН стоит на своём месте, а варочную панель из-под УЗО можно вытащить - достаточно будет и 2Р автомата.
28.09.2011 в 11:53:25
halmer написал : ДСУП обязателен? В ванной металлическим будет только смеситель и полотенцесушитель.
В обязательном порядке и без вопросов.
28.09.2011 в 17:39:21
avmal написал : только хорошо бы было разделить освещение по максимуму, освещение санузла под УЗО освещения, под УЗО 10мА оставить только розетки санузла
сделал
avmal написал : а варочную панель из-под УЗО можно вытащить - достаточно будет и 2Р автомата
здесь не совсем понятно. Если вытащить из под УЗО, то количество модулей не сократится, т.к. там продолжит висеть духовой шкаф. Или духовой шкаф тоже переместить на УЗО с ППМ, СМ и тем самым уменьшить число модулей?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.