29.09.2011 в 18:08:58
Добрый день, Наконец решился сделать ремонт в прихожей и комнате. В ванной уже был ремонт, на кухню денег нет :) Квартира - однушка, п43, стены панели-бетон. Ремонтники будут штробить стены под проводку, и делать стяжку на полу и укладывать часть кабелей туда. Пол планирую ламинат.
Щетчик эл-ва находится в общем холе, тамже и 5-6 автоматов, на всю квартиру. решил что нужно пока делаю комнату и прихожую поставить щиток к себе в квартиру(в кладовку, на вент. короб).
Прикинул потребителей эл-ва:
Что? Где? Сколько Вт? аквариум освещение комната 90 аквариум помпа комната 5 аквариум нагреватель комната 200 системный блок комната 500 монитор комната 54 принтер комната 300 телевизор комната 100 медиаплеер комната 36 наушники комната 4 стримТВ комната 4 светильник детский комната 30 мойка воздуха комната 20 утюг комната 2 200 пресс гладильный комната 1 600 зарядка телефонов комната 4 сетевое хранилище прихожая 60 маршрутизатор прихожая 13 adsl модем прихожая 13 пылесос прихожая 2 300
Естественно все одновременно включать не будет, но всеже :)
Планировка:
Часть щитка(прихожая, комната)
Планировка, позже комп. стол переедет на лоджию.
29.09.2011 в 22:27:45
планировка на всю жизнь? комната на стену напротив двери розетки очень просятся или ближе посредине (я сделал три группы) и между 1 и 2 тоже пусто локального света в комнате не будет? 3-ка? 6-ка что-то накрутили - лучше два удлинителя если будет заходить два кабеля т.к. сколько подрозетников надо сверлить на столько розеток? выключатель прихожей - на стену где входная дверь
кондиционер 3х1,5 неправильно
и всех остальных потребителей кухня, ванна, стиралка, холодильник лучше зависти в этот щиток
и что в первом сообщение два изображения - с третьего раза понял - лучше отделить друг от друга
29.09.2011 в 22:33:12
А чего критиковать? Наполнение хозяином ещё не предложено. Попробуйте нарисовать схему с двумя УЗО и 6-8 линиями. Подсказка - УЗО на ванную комнату одно, на всё остальное другое. Мощно щитком на 18 модулей обойтись (если счётчика там не будет).
30.09.2011 в 00:06:58
ВОДНОЕ УЗО заменить не на 300ма а на s 100 ма.
30.09.2011 в 05:19:49
serj_mobias написал : ВОДНОЕ УЗО заменить не на 300ма а на s 100 ма.
Заметьте, этот совет дал не электрик. Он сам тут информацию ищет, так как не знает даже азов. Совет неверный.
30.09.2011 в 06:15:16
Кондиционер запитан от линии в 1,5 кв. мм? Меняем на 2,5 мм. Автомат на этой линии ставим на 16А. Я так понимаю кондиционер будет не маломощный - у Вас электронику охлаждать нужно. Общее УЗО (63/300) я бы ликвидировал, но поставил бы УЗО на три нижних линии (25А / 30мА). Конечно же лучше в этот щит завести и остальные линии квартиры (ванная - наверное и без УЗО? и кухня - куча мощных девайсов).
30.09.2011 в 07:12:38
web-rr написал : Заметьте, этот совет дал не электрик. Он сам тут информацию ищет, так как не знает даже азов. Совет неверный.
И обосновать сможете? УЗО противопожарное. Три линии висящие на нем это то, что "без УЗО". Особого смысла в загрублении со 100мА до 300 нет. А селективное, дабы нижестоящее УЗО срабатывало раньше. В чем криминал совета?
web-rr написал : Я так понимаю кондиционер будет не маломощный - у Вас электронику охлаждать нужно.
Какую электронику вы там охлаждать собрались кондеем? Комп с потреблением в 200Вт на системнике и 50 на мониторе? Маршрутизатор комнатный? Или зарядку для телефона?
30.09.2011 в 10:58:25
web-rr написал : Кондиционер запитан от линии в 1,5 кв. мм? Меняем на 2,5 мм. Автомат на этой линии ставим на 16А. Я так понимаю кондиционер будет не маломощный - у Вас электронику охлаждать нужно. Общее УЗО (63/300) я бы ликвидировал, но поставил бы УЗО на три нижних линии (25А / 30мА). Конечно же лучше в этот щит завести и остальные линии квартиры (ванная - наверное и без УЗО? и кухня - куча мощных девайсов).
Кондиционер (9ка) в комнате уже висит, внутр. блок просто воткнут в розетку. Хоче переключить его на прямую к щитку. Хар-ки ниже:
Мощность в режиме охлаждения 2500 Вт
Мощность в режиме обогрева 3400 Вт
Потребляемая мощность при обогреве 740 Вт
Потребляемая мощность при охлаждении 545 Вт
Точно нужно АВ 16А? А при таких автоматах(10+10+16=36) УЗО 25А не мало?
Ванная без УЗО, попробую за выходные обследовать проводку в ванной предмет подключения ее к новому щитку. Кухня к сожалению без вариантов, пока проводка будет идти от общего щитка, когда начну ремонтировать кухню, тогда ее тоже заведу на новый щит.
Также добавил планировку расстановку мебели, чтобы было понятнее почему так розетки в комнате расположены.
Обновил план, добавил шкаф-купе в прихожей, в котором будут прятаться устройства и розетки.
В кладовке хочу повесить щиток так:
Не будет проблем что рядом с ванной?
Щит в общем холе выглядит так, ссоседи уже перевели все в квартиру, оставили только щетчик.
Спасибо.
30.09.2011 в 14:24:41
TiamaT написал : Кондиционер (9ка) в комнате уже висит, внутр. блок просто воткнут в розетку. Хоче переключить его на прямую к щитку. Хар-ки ниже:
Мощность в режиме охлаждения 2500 Вт Мощность в режиме обогрева 3400 Вт Потребляемая мощность при обогреве 740 Вт Потребляемая мощность при охлаждении 545 Вт
Точно нужно АВ 16А? А при таких автоматах(10+10+16=36) УЗО 25А не мало?
Да, автомат 16А. УЗО не ниже 40А.
30.09.2011 в 14:29:15
И разводить на самостоятельные линии по паре розеток с общей мощностью потребителей ватт этак на 400-500 это маразм...
30.09.2011 в 19:58:30
делай розетки и в других местах, через несколько лет не придется ломать голову и ставить удлинители выключатель должен висеть (располагаться) на стене где входная дверь и со стороны ручки
и пылесос куда включать будешь? все закрыто по планировке, или там нагромождение
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу