TiamaT
TiamaT
Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

20.10.2011 в 19:19:00

SVKan написал : А РЕ (то бишь заземление) то у вас есть? Если нет, то никаких розеток в ванной комнате.

Сейчас глянул, к розеткам в ванной идут по 2 провода..... Проводку в ванной менять не реально без снятия плитки :( Может что-нибудь посоветуете?

0
SVKan
SVKan
Эксперт

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

20.10.2011 в 20:08:27

TiamaT написал : Сейчас глянул, к розеткам в ванной идут по 2 провода..... Проводку в ванной менять не реально без снятия плитки :( Может что-нибудь посоветуете?

Вывести сквозь стену из соседнего помещения. Не? Там тоже ремонт сделан? Тогда отказаться от этой идеи. Жизнь дается только раз и надо ее прожить...

0
TiamaT
TiamaT
Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

21.10.2011 в 12:49:17

SVKan написал : Вывести сквозь стену из соседнего помещения. Не? Там тоже ремонт сделан? Тогда отказаться от этой идеи. Жизнь дается только раз и надо ее прожить...

Спасибо за идею, на одну розетку через стену удастся вывести PE(в смежном помещении ремонт только предстоит), на вторую куда периодически включается фен, точно нет :( Чем грозит установка 2ух полюсного УЗО на розетку без РЕ? У меня и свет и розетки получаются на одном УЗО в ванной, более того УЗО например Legrand чувствительностью 10мА я нашел только на 16А, что однозначно мало для свет/2_розетки/нагреватель. Бывают УЗО 10мА, но на 40А?

Спасибо.

0
Suchkoff
Suchkoff
Местный

Регистрация: 07.11.2008

Харьков

Сообщений: 159

21.10.2011 в 16:10:48

TiamaT написал : Чем грозит установка 2ух полюсного УЗО на розетку без РЕ? .

Включаете в розетку утюг с поврежденным проводом или пробитой изоляцией с контактом на подошву и гладите. УЗО сработает лишь при замыкании фазного провода на заземленную батарею либо при одновременном касании корпуса рукой и батареи ногой. *** PE провод и нужен для того, чтобы отключать всю сеть при малейшей утечке тока "налево" (читай: "при повреждении изоляции")

0
TiamaT
TiamaT
Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

21.10.2011 в 19:21:57

Спасибо, понятно :(

Тогда может мне в моей ситуации УЗО только на водогрей поставить? Но пробелма, не вижу УЗО с чувствительностью 10мА более 16А, такие бывают? Иил ставить на 25А, но с чувствительностью 30мА?
Хоть что-то будет защищено?

0
SVKan
SVKan
Эксперт

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

21.10.2011 в 19:41:28

TiamaT написал : Чем грозит установка 2ух полюсного УЗО на розетку без РЕ?

Установка УЗО ничем не грозит. Угроза есть при установке розетки без заземления в ванной. УЗО это только дополнительная мера защиты. Основная защита это заземление, которое благополучно отведет напругу.

Если на приборе включенном в розетку будет пробой на корпус прибора, то на корпусе вполне может появиться 220В. И ситуации бывают разные. Тот же ТЭН стиралки прохудится и будет сифонить в воду. Или розеточку вы водичкой польете. С учетом того что помещение влажное и хватает всякого железа поймать его раз плюнуть. Та же лужица на полу или рукой возьметесь. А рука с большой вероятностью будет тоже мокрой... Если есть УЗО + заземление, то это УЗО сработает сразу когда появится проблема. Если же будет просто УЗО без заземления, то это УЗО сработает только тогда когда появится утечка, то бишь вы рукой схватитесь и послужите тем самым проводником через который ток пойдет. При этом УЗО срабатывает хоть и быстро, но какое то время ему все равно нужно. Пусть и доли секунды. И эти доли секунды вы будете джигу танцевать. Если вы будете мокрым, то ток через вас может пойти очень даже приличный. Может и хватить...

TiamaT написал : У меня и свет и розетки получаются на одном УЗО в ванной, более того УЗО например Legrand чувствительностью 10мА я нашел только на 16А, что однозначно мало для свет/2_розетки/нагреватель. Бывают УЗО 10мА, но на 40А?

У приличных производителей типа АББ, Легранда, Шнайдера нет.

0
TiamaT
TiamaT
Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

21.10.2011 в 22:02:54

SVKan написал : У приличных производителей типа АББ, Легранда, Шнайдера нет.

как мне лучше поступить? поставить 16А-10мА на розетки и 25А-30мА на водогрей? На водогрее PE есть.

Или на и розетки и водогрей поставить Общее УЗО 40А-30мА?

0
SVKan
SVKan
Эксперт

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

21.10.2011 в 22:17:15

TiamaT написал : как мне лучше поступить? поставить 16А-10мА на розетки и 25А-30мА на водогрей? На водогрее PE есть.

Или на и розетки и водогрей поставить Общее УЗО 40А-30мА?

Если вы все таки твердо решили ставить розетки без РЕ, то по первому варианту... Можно поставить диффавтоматы (но это будет дороже)...

0
Viktor__s
Viktor__s
Эксперт

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

21.10.2011 в 23:14:35

SVKan написал : Вывести сквозь стену из соседнего помещения. Не? Там тоже ремонт сделан?

про звукоизоляцию не забыть!

0
TiamaT
TiamaT
Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

24.10.2011 в 09:14:47

SVKan написал : Если вы все таки твердо решили ставить розетки без РЕ, то по первому варианту... Можно поставить диффавтоматы (но это будет дороже)...

Конечно я пытаюсь сделать максимально правильно, но мешает уже сделанный ремонт в ванной :) Розетку под стиралку можно переделать на правильную с заземлением, если провести кабель через штробу в коридоре и пустить через стенку в ванную. Так что там будет розетка с РЕ. Без заземления остается 1 розетка, куда подключаются фен или зарядка для зубной щетки. Там можно без РЕ обойтись учитывая что вилки у фена и зарядки "не евро", т.е. без земли?

Вот что в конечном итоге поулчается:

В желтом квадрате с параметрами УЗО и АВ все нормально?

Заранее спасибо.

ps: Еще такой вопрос, когда ставится в щиток 3 УЗО, обычно ставится и 3 шины для нейтрали от каждого УЗО? Или из УЗО прямо вести нейтраль к потребителям?

0
Вложение
Suchkoff
Suchkoff
Местный

Регистрация: 07.11.2008

Харьков

Сообщений: 159

24.10.2011 в 13:01:57

TiamaT написал : ps: Еще такой вопрос, когда ставится в щиток 3 УЗО, обычно ставится и 3 шины для нейтрали от каждого УЗО? Или из УЗО прямо вести нейтраль к потребителям?

Три шины для нейтрали, к ним подсоединяем все рабочие нули от соответствующих розеток и потребителей. И одна общая шина на защитный ноль. ***

TiamaT написал : В желтом квадрате с параметрами УЗО и АВ все нормально?

  1. На форуме на мокрую зону рекомендуют ставить УЗО на 10мА.
  2. через три автомата общий ток может достигать 70-80А (без отключения). Как при этом поведет себя УЗО на 63А? ***
0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу