26.10.2011 в 19:58:46
Утомил конечно. Я что-то упустил возможно. Плита электрическая? Мощность плиты? Почему автомат на неё 25А? А почему провод 2,5 квадрата?
Выкладывайте что там с плитой.
26.10.2011 в 20:19:57
плита электрическая, отечественная, доисторическая, ЗВИ, 2 блина по 1,5кВт, 2 блина по 1, итого 5кВт. Подключена в этажный щиток, лет 10-15 назад, на автомат 25А, так пока и существует. я пока хочу просто перенести этот автомат в квартирный щиток как есть, а когда начну ремонт кухни уже сделать все правильно.
Забыл сказать, серым отметил автоматы которые перекочуют из этажного щита в квартирный что называется "как есть". На них подключены потребители на кухне и в ванной, к которым я сейчас не могу прокладывать дополнительную проводку.
27.10.2011 в 02:19:08
TiamaT написал : Посмотрите, пожалуйста, правильность хар-к АВ и УЗО, а то хочу уже покупать шкаф и устройства, чтобы на выходных начать собирать.
По ПУЭ п.7.1.64 (коммутационный аппарат) или этажный входной автомат должен размещатся до счетчика.
27.10.2011 в 09:17:06
Starik1 написал : По ПУЭ п.7.1.64 (коммутационный аппарат) или этажный входной автомат должен размещатся до счетчика.
Спасибо за комментарий, у меня перед счетчиком стоит 100А автомат, который на 2 квартиры. На фотографии черный, круглый рубильник.
03.11.2011 в 11:30:09
Вот что получилось. Всем отписавшимся спасибо. Советы и комментарии приветствуются!
Есть какие специальные "кембрики" на торчащие контакты шины-гребенки? ( на картинке заизолированы изолентой)
И может быть есть идеи как мне "художественно" проложить готовые провода соединяющие УЗО и АВ?
Прошу прощения за качество, снимал на телефон.
Спасибо.
03.11.2011 в 11:42:02
TiamaT написал : Есть какие специальные "кембрики" на торчащие контакты шины-гребенки?
Спасибо.
Есть вот такая хрень
03.11.2011 в 11:43:23
TiamaT написал : Есть какие специальные "кембрики" на торчащие контакты шины-гребенки? ( на картинке заизолированы изолентой)
"Лишняя" часть шинки просто откусывается. Если снимете изоляционную накладку, то там скорее всего даже риски будут где кусать.
TiamaT написал : И может быть есть идеи как мне "художественно" проложить готовые провода соединяющие УЗО и АВ?
А какие там могут быть идеи. Сгибается так чтобы провод шел вертикально/горизонтально. Когда паралельно идет пачка проводов то их часто скрепляют в пучки пластиковыми хомутами.
03.11.2011 в 11:46:32
TiamaT написал : Есть какие специальные "кембрики" на торчащие контакты шины-гребенки?
Да.
TiamaT написал : может быть есть идеи
Сместите шину-гребёнку 2Р на два модуля влево, а ввод сделайте снизу.