01.10.2011 в 18:42:15
Добрый день участники
После сноса стены, в потолке в месте где находилась стена и примерно по-середине помещения, осталась торчать проводка от разводки розеток, 220в, три провода (фаза-ноль-земля). Вопрос, какие варианты как это задействовать? Есть идея сделать дополнительное освещение светильником на пульте и... больше ничего пока не придумал (кроме как как обрезать и заизолировать).
01.10.2011 в 18:46:21
прицепите туда мотор от старого пылесоса.. тоже очень полезная вещь в хозяйстве, только трудноприменимая у меня три штуки лежит на полке.. тоже думаю как использовать.. Хотите вам один вышлю бендеролью ?
01.10.2011 в 19:08:56
Спасибо за ответы :)
Юрий-Электр По каким-то нормам нельзя иначе или почему так? Чем вариант светильника на пульте плох?
01.10.2011 в 20:35:49
vitaliy21 написал : После сноса стены, в потолке в месте где находилась стена и примерно по-середине помещения, осталась торчать проводка от разводки розеток, 220в, три провода (фаза-ноль-земля).
Я так понял что на кабель ВВГ нг LS – 3х1,5 мм. кв. торчащий из потолка L – 100мм. под защитой АВ – 10А, планируется использовать или исключить из работы?
vitaliy21 написал : больше ничего пока не придумал (кроме как как обрезать и заизолировать).
Данный кабель исключить из работы просто обрезать и заизолировать не достаточно. Нужно провести его отключение с двух сторон.
01.10.2011 в 20:43:27
Bladiclab, Да похоже что 3х1,5. Да планировал использовать (светильник на пульте) либо исключить (обрезать и заизолировать каждую жилу, после чего данный участок замуровать шпатлевкой).
Нужно провести его отключение с двух сторон.
То есть желательно найти коробку в которой он разводится и обрезать его и там?
01.10.2011 в 21:03:40
vitaliy21 написал : либо исключить (обрезать и заизолировать каждую жилу, после чего данный участок замуровать шпатлевкой).
Для того чтобы просто заизолировать и спать спокойно, не выводя его полностью из эксплуатации, нужно ответить на ряд вопросов. 1 – марка кабеля (если это действительно кабель) 2 – метод его монтажа (человеческий фактор), если в курсе 4 – после демонтажных работ проводилось ли проверка линии на сопротивление изоляции 5 – какая защита на линии (АВ, УЗО, ДИФ) 6 – срабатывала ли защита
vitaliy21 написал : То есть желательно найти коробку в которой он разводится и обрезать его и там?
Да.
01.10.2011 в 21:18:10
Bladiclab, Спасибо за вопросы.
Вопрос. Все-таки решение "светильник на пульте" в этом случае возможно и ничем не грозит или ...?
01.10.2011 в 21:25:54
АВ на кабеле сколько А? УЗО ДИФ на линии есть? Заземление (не зануление) действительно есть?
01.10.2011 в 21:27:45
Bladiclab, Попытаюсь ответить на ваши вопросы посмотрев щиток. Но это новостройка, по идее все должно быть по правильному.
01.10.2011 в 22:03:21
vitaliy21 написал : по идее все должно быть по правильному.
В наше время, в монолите, новостройке лучше детально разобраться, что имеем.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.