Ожидается приобретение независимой варочной панели с Pmax=7.1кВт.Уже куплен ВВГнг 3х4.Максимальный ток панели получается 32А,кабеля 38А.Какой автомат ставить,если 32А то он не будет срабатывать при перегрузке т.к.панель не может потреблять больше 32А и следовательно Imax 38А в кабеле вряд ли будет.Если брать на 25А то порог срабатывания от 28 до 36 А что можно уже говорить о хорошей защите кабеля,но при включении на не полную мощность ток автомата будет постоянно близок к номинальному.Не будут ли потихоньку сажаться контакты или режим Iном+13% считается нормальным для АВ ? Если стеклокерамика не проводит ток и панель встраивается в столешницу из непроводящего материала то с какой целью ставится УЗО,может без него обойтись?