VaLLeon
VaLLeon
Местный

Регистрация: 31.08.2010

Тольятти

Сообщений: 695

01.10.2011 в 23:47:59

Ожидается приобретение независимой варочной панели с Pmax=7.1кВт.Уже куплен ВВГнг 3х4.Максимальный ток панели получается 32А,кабеля 38А.Какой автомат ставить,если 32А то он не будет срабатывать при перегрузке т.к.панель не может потреблять больше 32А и следовательно Imax 38А в кабеле вряд ли будет.Если брать на 25А то порог срабатывания от 28 до 36 А что можно уже говорить о хорошей защите кабеля,но при включении на не полную мощность ток автомата будет постоянно близок к номинальному.Не будут ли потихоньку сажаться контакты или режим Iном+13% считается нормальным для АВ ? Если стеклокерамика не проводит ток и панель встраивается в столешницу из непроводящего материала то с какой целью ставится УЗО,может без него обойтись?

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

02.10.2011 в 01:09:42

Интересно, где Вы взяли 38А? Почему не 41? Или 27? Вообще-то, если верить т.1.3.4. – то 32А. Но это при 15град. А у Вас? В общем, на 7 однофазных кВт я бы брал 6кв. Или АВ 25А. Кстати, АВ 25А Вам вполне хватит: сегодня нет ТЭНов, которые работают постоянно. В Вашей панели (если она с ТЭНами) есть термостат, который отключит ТЭНы при достижении требуемой температуры. А АВ 32А на провод 4кв ставить не стоит. Экономия не оправдывает риск.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

02.10.2011 в 08:25:58

VaLLeon написал : Уже куплен ВВГнг 3х4.

А надо 3х6 и АВ на 32

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

02.10.2011 в 08:31:42

haramamburu написал : А надо 3х6 и АВ на 32

Чтобы не возникло сомнений в правильности утверждения, СП 31-110-2003:

9.2 ... В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

02.10.2011 в 10:44:04

VaLLeon написал : Если стеклокерамика не проводит ток и панель встраивается в столешницу из непроводящего материала то с какой целью ставится УЗО,может без него обойтись

При стационарном подключении можно и без Узо.

0
VaLLeon
VaLLeon
Местный

Регистрация: 31.08.2010

Тольятти

Сообщений: 695

02.10.2011 в 10:50:49

igor1 написал : Интересно, где Вы взяли 38А?

Смотрел по табл.1.3.6 как для двухжильного кабеля в воздухе.Тип нагревательных элементов Hi-Light

igor1 написал : А АВ 32А на провод 4кв ставить не стоит. Экономия не оправдывает риск.

АВ 32А дешевле чем на 25?

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

02.10.2011 в 12:51:30

VaLLeon написал : АВ 32А дешевле чем на 25?

Если из одной серии, то да, а так от закупочных цен зависит!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.