Здравствуйте, я профессионально занимаюсь ремонтом ванных комнат. Хотелось бы немного поделится своими знаниями, а по возможности и получить новые. Мне кажется электрика в помещении повышенной влажности заслуживает особого внимания.

  1. В ванной комнате должна применяться трехжильная (в тройной изоляции) скрытая проводка. Запрещено использование кабеля в металлической оболочке. Не рекомендуется использование кабеля в резиновой оболочке - резина со временем трескается.
  2. Розетки и выключатели должны располагаться не ближе 60 см от прямых источников воды, и по возможности в скрытых от возможного попадания воды местах.
  3. Количество электрических приборов в санузле должно сводиться к минимуму (часто заказчики принимают этот факт за попытку сократить количество работы, так как мы работаем по системе все включено).
  4. Такие приборы как стиральная машина и водонагреватель подключаются отдельной группой от щита.
  5. УЗО - обязательный атрибут электрики в санузле.
  6. Все соединения должны быть в доступных для обслуживания местах.
    Соблюдая эти простые правила можно быть спокойным за электрику в ванной комнате.

Я за здоровую критику, и если Вам есть что поправить и/или добавить welcome.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.10.2011 в 18:29:39

Tim2605 написал : В ванной комнате должна применяться трехжильная (в тройной изоляции) скрытая проводка.

А такая бывает в тройной изоляции?

Tim2605 написал : УЗО - обязательный атрибут электрики в санузле.

Обязательным атрибутом в новостройках является УЗО 100-300мА на всю квартиру, но это не значит, что для помещения с повышенной опасностью не требуется УЗО с номиналом не более 30мА.

Tim2605 написал : Все соединения должны быть в доступных для обслуживания местах.

В ванных комнатах вообще не должно быть соединений.

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

04.10.2011 в 19:39:00

Tim2605 написал : Не рекомендуется использование кабеля в резиновой оболочке - резина со временем трескается.

По моему резина трескается не от влажности а от повышенных температур.

Tim2605 написал : Розетки и выключатели должны располагаться не ближе 60 см от прямых источников воды

А еще лучше удалить их из ванной.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

04.10.2011 в 20:55:11

Да и не нужны выключатели внутри ванной. Вот розетки там могут быть, но только в исполнении IP44 или выше.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

04.10.2011 в 21:07:35

web-rr написал : Да и не нужны выключатели внутри ванной.

Гы , прочел и не заметил... Они там (выкл) не просто не нужны... их нет "в НТД" - то бишь запрещены

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

04.10.2011 в 21:20:37

На Вашем сайте указано: (http://www.mast-r.com/elektrika.html) Розетка для приборов должна находится минимум в 50 см, от ближайшего источника воды. Следует ли понимать Вас так: вы спокойно установите розетку в 55 см от смесителя? Не считаете что норма несколько другая?

Почему у Вас на сайте нет даже упоминания о СУП в ванной? Что такое КУП тоже не знали?

Из фото в портфолио на сайте:
на Коломенской выключатель в 20 см от раковины, на Нижней Пероомайской розетка стоит ровно под раковиной, на Братиславской выключатель в 5 см от раковины. Далее продолжать? Что же Вы, клиентам то рассказываете о безопасности?

0
Аватар пользователя
Tim2605

Местный

Регистрация: 09.04.2011

Москва

Сообщений: 10

04.10.2011 в 22:15:44

Дело в том что не всегда заказчик слушает о чем его предупреждают. Глубокими знаниями в электрики не обладаю, больше организацией занимаюсь, почему и интересно читать комментарии. Думаю и заказчику эта тема будет интересна. 50-60 не столь важно на мой взгляд. Важнее есть ли вероятность попадания воды. Хотелось бы не только критику услышать, но и раскрыть тему. Уверен здесь много хороших электриков.

0
Аватар пользователя
Tim2605

Местный

Регистрация: 09.04.2011

Москва

Сообщений: 10

04.10.2011 в 22:16:45

Как минимум на зеркале ))))

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

04.10.2011 в 22:26:23

Tim2605 написал : Хотелось бы не только критику услышать

Ну выж хотели

Tim2605 написал : Я за здоровую критику,

А "какашками " еще никто не кидался

Tim2605 написал : и если Вам есть что поправить и/или добавить

Ту так читайте комменты, и мотайте "на ус" :)

0
Аватар пользователя
Насяльника

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

04.10.2011 в 22:45:14

haramamburu написал : Гы , прочел и не заметил... Они там (выкл) не просто не нужны... их нет "в НТД" - то бишь запрещены

:)
Зато у производителей всяких там зеркал с подсветкой и розеткой на зеркале нет НИКАКИХ НТД они на них забили(и знать не хотят). И все это счастье клиент покупает и колбасит вплотную к шторке ванной. И но проблэм мистер карабасов.:). Про то что подключение этого счастья 2х0.75 даже и писать не стоит. Так что професс. сделанный выкл на расстоянии 0.5 м и свет на зеркале 12В не худший вариант. А то клиент купит сам и навесит... Или уважаемые коллеги на заказ клиента сделать вывод 220В для зеркала всегда отвечают категоричным отказом? ... :):) Коменты про простых смертных с их малогабаритными ванными и соотв. скромным бюджетом. У Н.Р. сих проблем нет в принципе. :)

0
Аватар пользователя
Tim2605

Местный

Регистрация: 09.04.2011

Москва

Сообщений: 10

05.10.2011 в 14:47:12

web-rr написал : Из фото в портфолио на сайте:
на Коломенской выключатель в 20 см от раковины, на Нижней Пероомайской розетка стоит ровно под раковиной, на Братиславской выключатель в 5 см от раковины.

С каких пор раковина прямой источник воды? может вы имели ввиду смеситель?

0
Аватар пользователя
Viktor__s

Местный

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

05.10.2011 в 15:33:41

web-rr написал : Да и не нужны выключатели внутри ванной.

А где ставить выключатели на: Подсветку зеркала Прямое включение вытяжки ?

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1915

05.10.2011 в 16:56:20

Viktor__s написал : А где ставить выключатели на: Подсветку зеркала Прямое включение вытяжки ?

возле входа в с.у.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

05.10.2011 в 18:26:19

Tim2605 написал : С каких пор раковина прямой источник воды? может вы имели ввиду смеситель?

А ПУЭ придерживается другого мнения. Там есть такое понятие как Зона 0, Зона 1, Зона 2. Вот Зона 2 как раз начинается там, где заканчивается край ванной, раковины, биде, и простирается вокруг этого об`екта на 60 см во все стороны (а вверх до высоты 225 см). В зоне 2 могут быть электроприборы с с классом защиты II, розетки подключённые через разделительный трансформатор (и те и другие IPX4 или выше).

Как видите непосредственно смеситель, душевая сетка, краник либо что-то ещё здесь не при чём. Границы мокрых зон отсчитываются иначе.

0
Аватар пользователя
Viktor__s

Местный

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

05.10.2011 в 21:46:45

CAMPER написал : возле входа в с.у.

В зоне 3 - можно ставить - запрет только на 0,1 и 2 зону. А в зонах 1 и 2 -выключатели со шнуром можно.