#2648331

Ребят подскажите пожалуйста, есть переключатель АВВ OT25F3C , обязательно ли надо переключать и фазу и ноль? Если нет, можно ли запараллелить контакты для увеличения мощности (автомат стоит 32 ампера) и есть ли разница откуда вход снизу или сверху?

судя по схеме тут подвижный контакт снизу, так что лучше вход организовать сверху. И по той же схеме, одновременно пара контактов не замыкается никак, так что меняйте автомат на 25 А

Slavka.sav

Переключатель трёхфазный.
Планируется переключать с однофазного ввода на однофазный генератор?
Нагрузки можно распределить по группам?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Slavka.sav написал :
обязательно ли надо переключать и фазу и ноль?

Это зависит исключительно от схемы, где данный переключатель будет использоваться.

Ввод одна фаза в щитке стоит АЗ С32 счетчик узо 40/0.3 дальше три жилы идут на щиток где будет переключение, заземление TN-C-S (кстати генератор можно подключать к общему заземлению ?) После переключателя напряжение пойдет на три автомата С25 (на домик, на баню, на гараж)

Slavka.sav написал :
После переключателя напряжение пойдет на три автомата С25

По автомату на полюс.

Slavka.sav написал :
TN-C-S

Если-б ТТ, тогда можно было бы думать.
А тут PEN всё равно повторно заземлён.

ВТБ! написал :
По автомату на полюс.

Ну то есть если я правильно понял: 1. от генератора в щиток приходит три провода, РЕ идет на шинку заземления, один из проводов идет на шинку нейтрали и становится нулем, другой идет на переключатель. 2. В переключателе три гнезда соединяю перемычками для увеличения мощности и далее на автоматы?

Slavka.sav

Я бы добавил ДСУП в помещение с генератором и отдельный проводник от ГЗШ до КУП.

Линия от генератора защищена УЗО?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Slavka.sav написал :
один из проводов идет на шинку нейтрали и становится нулем

Категорически запрещено - переключаться должны оба рабочих провода.

avmal написал :
Категорически запрещено - переключаться должны оба рабочих провода.

То есть в таком случае надо менять переключатель однозначно, тогда вопрос как они согласуются с автоматами, ну то есть если вводной 32 ампера переключатель нужен на такой же ток или обязательно с запасом ?

ВТБ! написал :
Линия от генератора защищена УЗО?

То есть те узо что стоят в щитках не в счет, надо еще одно непосредственно от генератора (между генератором и переключателем) ?

avmal написал :
Категорически запрещено

А где?

Так можно подключить если заменить на более мощный?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Slavka.sav написал :
если вводной 32 ампера переключатель нужен на такой же ток или обязательно с запасом ?

А генератор у вас на какую мощность?

ВТБ! написал :
А где?

В нормативных требованиях. Если на пальцах, то должна быть исключена любая возможность попадания тока генератора в сеть.

Slavka.sav написал :
Так можно подключить если заменить на более мощный?

Лучше, если нагрузка будет снизу.

Slavka.sav написал :
надо еще одно

Не уверен.

avmal написал :
переключаться должны оба рабочих провода

Пожалуй.
Но где это указано?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
Но где это указано?

Вот сейчас всё брошу и начну искать ...

avmal написал :
должна быть исключена любая возможность попадания тока генератора в сеть

Защита от частичного отказа аппарата?
А для TN-C-S ещё и недопустимость соединения PE и N после точки разделения.

avmal написал :
сейчас всё брошу и начну искать

Ага, на тебя вся надежда.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ВТБ! написал :
Защита от частичного отказа аппарата?

И от человеческого фактора тоже.

avmal написал :
А генератор у вас на какую мощность?
В нормативных требованиях. Если на пальцах, то должна быть исключена любая возможность попадания тока генератора в сеть.
Лучше, если нагрузка будет снизу.

Генератор на 5 квт, ну через переключатель же не только от генератора будет идти. Ввод сверху это обязательно или как у автоматов или узо просто желательно?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Slavka.sav написал :
Генератор на 5 квт, ну через переключатель же не только от генератора будет идти.

Вот и выделите в щите отдельную группу жизненноважных нагрузок, не превышающую мощность генератора, через автомат 20А, которую и будете коммутировать переключателем.

Slavka.sav написал :
Ввод сверху это обязательно или как у автоматов или узо просто желательно?

Крайне желательно, если не хотите сократить ресурс контактов.

avmal написал :
Вот и выделите в щите отдельную группу жизненноважных нагрузок, не превышающую мощность генератора, через автомат 20А, которую и будете коммутировать переключателем.
Крайне желательно, если не хотите сократить ресурс контактов.

Ну как я понял Вас, с вводного щитка идет две линии, одна напрямую к второсортным потребителям, другая на автомат 20 ампер и переключатель. Только проблема... заранее такой вариант не предусмотрели и если так то придется много что переделывать проще поменять автомат. Спасибо всем большое за помощь, будем менять.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Slavka.sav написал :
заранее такой вариант не предусмотрели и если так то придется много что переделывать проще поменять автомат.

Сами себе хотите урезать выделенную мощность?

avmal написал :
Сами себе хотите урезать выделенную мощность?

Ой, извините ошибся не автомат, а переключатель на более мощный (мощнее вводного)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Slavka.sav написал :
переключатель на более мощный (мощнее вводного)

Не забудьте и генератор на 8кВт заменить.