Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

08.10.2011 в 10:59:12

Ребят подскажите пожалуйста, есть переключатель АВВ OT25F3C , обязательно ли надо переключать и фазу и ноль? Если нет, можно ли запараллелить контакты для увеличения мощности (автомат стоит 32 ампера) и есть ли разница откуда вход снизу или сверху?

0
Вложение
mpei
mpei
Местный

Регистрация: 05.08.2011

Москва

Сообщений: 349

08.10.2011 в 11:16:42

судя по схеме тут http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/aa554c322f089dbec1257591002e55f5/$file/1SCC301054M0001.pdf подвижный контакт снизу, так что лучше вход организовать сверху. И по той же схеме, одновременно пара контактов не замыкается никак, так что меняйте автомат на 25 А

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25013

08.10.2011 в 11:55:59

Slavka.sav

Переключатель трёхфазный. Планируется переключать с однофазного ввода на однофазный генератор? Нагрузки можно распределить по группам?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.10.2011 в 11:57:05

Slavka.sav написал : обязательно ли надо переключать и фазу и ноль?

Это зависит исключительно от схемы, где данный переключатель будет использоваться.

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

08.10.2011 в 12:21:52

Ввод одна фаза в щитке стоит АЗ С32 счетчик узо 40/0.3 дальше три жилы идут на щиток где будет переключение, заземление TN-C-S (кстати генератор можно подключать к общему заземлению ?) После переключателя напряжение пойдет на три автомата С25 (на домик, на баню, на гараж)

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25013

08.10.2011 в 13:11:42

Slavka.sav написал : После переключателя напряжение пойдет на три автомата С25

По автомату на полюс.

Slavka.sav написал : TN-C-S

Если-б ТТ, тогда можно было бы думать. А тут PEN всё равно повторно заземлён.

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

08.10.2011 в 13:40:50

ВТБ! написал : По автомату на полюс.

Ну то есть если я правильно понял: 1. от генератора в щиток приходит три провода, РЕ идет на шинку заземления, один из проводов идет на шинку нейтрали и становится нулем, другой идет на переключатель. 2. В переключателе три гнезда соединяю перемычками для увеличения мощности и далее на автоматы?

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25013

08.10.2011 в 14:54:31

Slavka.sav

Я бы добавил ДСУП в помещение с генератором и отдельный проводник от ГЗШ до КУП.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25013

08.10.2011 в 14:56:50

Линия от генератора защищена УЗО?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.10.2011 в 14:58:22

Slavka.sav написал : один из проводов идет на шинку нейтрали и становится нулем

Категорически запрещено - переключаться должны оба рабочих провода.

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

08.10.2011 в 15:02:23

avmal написал : Категорически запрещено - переключаться должны оба рабочих провода.

То есть в таком случае надо менять переключатель однозначно, тогда вопрос как они согласуются с автоматами, ну то есть если вводной 32 ампера переключатель нужен на такой же ток или обязательно с запасом ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу