08.10.2011 в 10:59:12
Ребят подскажите пожалуйста, есть переключатель АВВ OT25F3C , обязательно ли надо переключать и фазу и ноль? Если нет, можно ли запараллелить контакты для увеличения мощности (автомат стоит 32 ампера) и есть ли разница откуда вход снизу или сверху?
08.10.2011 в 11:16:42
судя по схеме тут
08.10.2011 в 11:55:59
Slavka.sav
Переключатель трёхфазный. Планируется переключать с однофазного ввода на однофазный генератор? Нагрузки можно распределить по группам?
08.10.2011 в 11:57:05
Slavka.sav написал : обязательно ли надо переключать и фазу и ноль?
Это зависит исключительно от схемы, где данный переключатель будет использоваться.
08.10.2011 в 12:21:52
Ввод одна фаза в щитке стоит АЗ С32 счетчик узо 40/0.3 дальше три жилы идут на щиток где будет переключение, заземление TN-C-S (кстати генератор можно подключать к общему заземлению ?) После переключателя напряжение пойдет на три автомата С25 (на домик, на баню, на гараж)
08.10.2011 в 13:40:50
ВТБ! написал : По автомату на полюс.
Ну то есть если я правильно понял: 1. от генератора в щиток приходит три провода, РЕ идет на шинку заземления, один из проводов идет на шинку нейтрали и становится нулем, другой идет на переключатель. 2. В переключателе три гнезда соединяю перемычками для увеличения мощности и далее на автоматы?
08.10.2011 в 14:54:31
Slavka.sav
Я бы добавил ДСУП в помещение с генератором и отдельный проводник от ГЗШ до КУП.
08.10.2011 в 14:56:50
Линия от генератора защищена УЗО?
08.10.2011 в 14:58:22
Slavka.sav написал : один из проводов идет на шинку нейтрали и становится нулем
Категорически запрещено - переключаться должны оба рабочих провода.
08.10.2011 в 15:02:23
avmal написал : Категорически запрещено - переключаться должны оба рабочих провода.
То есть в таком случае надо менять переключатель однозначно, тогда вопрос как они согласуются с автоматами, ну то есть если вводной 32 ампера переключатель нужен на такой же ток или обязательно с запасом ?
08.10.2011 в 15:04:53
ВТБ! написал : Линия от генератора защищена УЗО?
То есть те узо что стоят в щитках не в счет, надо еще одно непосредственно от генератора (между генератором и переключателем) ?
08.10.2011 в 16:08:27
Так можно подключить если заменить на более мощный?
08.10.2011 в 16:24:26
Slavka.sav написал : если вводной 32 ампера переключатель нужен на такой же ток или обязательно с запасом ?
А генератор у вас на какую мощность?
ВТБ! написал : А где?
В нормативных требованиях. Если на пальцах, то должна быть исключена любая возможность попадания тока генератора в сеть.
Slavka.sav написал : Так можно подключить если заменить на более мощный?
Лучше, если нагрузка будет снизу.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.