Аватар пользователя
Ferrari

Местный

Регистрация: 20.09.2011

Москва

Сообщений: 233

10.10.2011 в 00:54:46

Всем привет:) Прокомментируйте пожалуйста данный щит, может что то надо добавить или переделать?

0
Вложение
Аватар пользователя
Левша-мастер

Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 178

10.10.2011 в 09:02:38

  1. Для розеток в ванну, холодильник, кондей и водогрей диф. автомат не 10А, а 16А. НО!!! На эти розтки от Вашего щитка должен быть заложен провод не менее 2,5 мм кв. И какой у Вас ток утечки на этих дифах?

  2. Можно поставить одно УЗО на все потребители, например на 50А-30мА, кроме ванны и кухни, и далее через авт. выключатели. Ванна, кухня через диф. или УЗО+авт.вык. с током утечк не более 10мА.

  3. На входе лучше поставить авт. выкл. УЗМ-51М - как дополнительная мера защиты, а на входе в Ваш щиток должен стоять общий автомат для выключения всех потребителей.

  4. Розетка в Щите - авт.выкл на 16А.

0
Аватар пользователя
SVKan

Местный

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

10.10.2011 в 10:14:38

Богатый человек. 9 диффов...

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1918

10.10.2011 в 10:51:59

Левша-мастер написал : Ванна, кухня через диф. или УЗО+авт.вык. с током утечк не более 10мА.

Рекомендация, а не правило.

0
Аватар пользователя
Левша-мастер

Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 178

10.10.2011 в 11:07:53

А разве плохая рекомендация?

0
Аватар пользователя
Ferrari

Местный

Регистрация: 20.09.2011

Москва

Сообщений: 233

10.10.2011 в 11:20:03

  1. Для розеток в ванну, холодильник, кондей и водогрей диф. автомат не 10А, а 16А. НО!!! На эти розтки от Вашего щитка должен быть заложен провод не менее 2,5 мм кв. И какой у Вас ток утечки на этих дифах?

ток утечки в дифах 30ма провода 3х2.5 провода на плиту 3х6 зачем ставить более мощные автоматы, если потребитель берет меньше 10а?:confused:

  1. На входе лучше поставить авт. выкл. УЗМ-51М - как дополнительная мера защиты, а на входе в Ваш щиток должен стоять общий автомат для выключения всех потребителей.

так вроде так оно и есть на схеме:)

  1. Розетка в Щите - авт.выкл на 16А.

розетка именно от автомата 16А, из световой группы

SVKan написал : Богатый человек. 9 диффов...

вопрос не заключался в том что бы оценивать материальное состояние:nо:

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

10.10.2011 в 11:36:11

Опишите сечения линий отходящих. Опишите нагрузку. Можно сильно оптимизировать по деньгам и модулям. Два, максимум три УЗО, ни одного диффа. Остальное всё автоматами.

0
Аватар пользователя
Левша-мастер

Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 178

10.10.2011 в 11:47:27

Ferrari написал : так вроде так оно и есть на схеме:)

Есть автомат? А номинал? Ввижу только УЗМ-51М.

Ferrari написал : розетка именно от автомата 16А, из световой группы

Прошу прощения. Вместо 16А увидел 6А.

Автоматы на некоторые розетки можете поставить на 10А. Вам этого никто не запрещает.

0
Аватар пользователя
Ferrari

Местный

Регистрация: 20.09.2011

Москва

Сообщений: 233

10.10.2011 в 11:54:31

Есть автомат? А номинал? Ввижу только УЗМ-51М.

перед узм-51м стоит автомат 2п на 50А:) там еще написано ввод:)

web-rr написал : Опишите сечения линий отходящих. Опишите нагрузку. Можно сильно оптимизировать по деньгам и модулям. Два, максимум три УЗО, ни одного диффа. Остальное всё автоматами.

Отходящие линии ввг нг 3х2.5, плита 3х6, свет 3х1.5:) по поводу нагрузки, в принципе все ключевые на схеме написаны (нагревалка 1,6кВт, плита 6,8 кВт, кондей 1.8 кВт, стиралка -вот хз сколько она, но в инструкции написано, что за цикл потребление 1кВт :cool:), а розетки в комнатах и коридоре так это обычные потребители: компьютер, телек пылесос и еще что то:)

0
Аватар пользователя
Левша-мастер

Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 178

10.10.2011 в 12:04:26

Попробуйте упростить схему, как Вам порекомендовал web-rr. Много диф.авт. - это лишнее. Лучше УЗО+авт.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

10.10.2011 в 12:23:22

На какие УЗО и автоматы Вас ориентировать? Китай или Европа?

0
Аватар пользователя
Ferrari

Местный

Регистрация: 20.09.2011

Москва

Сообщений: 233

10.10.2011 в 12:30:58

web-rr написал : На какие УЗО и автоматы Вас ориентировать? Китай или Европа?

Европа, шнайдер:)

0
Аватар пользователя
Ferrari

Местный

Регистрация: 20.09.2011

Москва

Сообщений: 233

10.10.2011 в 13:03:02

Левша-мастер написал : Лучше УЗО+авт.

Я просто не понимаю, смысл ставить несколько потребителей на одно УЗО? ведь если что, то вся группа на повешенном УЗО отключается:cool: Да, собранный щит на дифах дороже, но вроде и по надежнее получится

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

10.10.2011 в 13:27:32

На кухню, нужно больше линий. А то совсем скромно :)Можно поставить УЗО+АВ и линии на кухню.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

10.10.2011 в 13:56:17

Исхожу из того, что ориентироваться надо на Шнайдеровскую серию Multi9. На входе двухполюсной автомат iK60N C50 – каталожный номер A9K24250 Смотрим характеристики УЗМ51М – коммутирующая способность 63А. Значит им можно защитить всю квартиру, у Вас так и сделано. С выхода УЗМ питаем три УЗО. Первое УЗО для ванной комнаты 25А/10 мА тип Asi – каталожный номер A9R30225 – от него питаем водонагреватель через автомат С16 (он в ванной?), от него же можно и розетку в ванной через автомат С10 (что включать планируете, фен?).
Второе УЗО точно такое же, от него питаем через автомат С16 розетку для стиральной машины (где она на схеме?) и от него же питаем линию на освещение в ванной (через С6). Третье УЗО будет питать все остальные линии в квартире (включая и электроплиту) 63А/30 мА тип Asi – каталожный номер A9R61263.

Советую на кухню завести 5 линий: 1 – свет, 2 – электроплита, 3 – 1-я группа розеток на кухне, 4 – 2-я группа розеток на кухне, 5 – холодильник. Просто кухня – это сосредоточение разнообразной, многочисленной и зачастую прожорливой техники.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу