Для розеток в ванну, холодильник, кондей и водогрей диф. автомат не 10А, а 16А. НО!!! На эти розтки от Вашего щитка должен быть заложен провод не менее 2,5 мм кв. И какой у Вас ток утечки на этих дифах?
Можно поставить одно УЗО на все потребители, например на 50А-30мА, кроме ванны и кухни, и далее через авт. выключатели. Ванна, кухня через диф. или УЗО+авт.вык. с током утечк не более 10мА.
На входе лучше поставить авт. выкл. УЗМ-51М - как дополнительная мера защиты, а на входе в Ваш щиток должен стоять общий автомат для выключения всех потребителей.
Для розеток в ванну, холодильник, кондей и водогрей диф. автомат не 10А, а 16А. НО!!! На эти розтки от Вашего щитка должен быть заложен провод не менее 2,5 мм кв. И какой у Вас ток утечки на этих дифах?
ток утечки в дифах 30ма
провода 3х2.5
провода на плиту 3х6
зачем ставить более мощные автоматы, если потребитель берет меньше 10а?
На входе лучше поставить авт. выкл. УЗМ-51М - как дополнительная мера защиты, а на входе в Ваш щиток должен стоять общий автомат для выключения всех потребителей.
так вроде так оно и есть на схеме
Розетка в Щите - авт.выкл на 16А.
розетка именно от автомата 16А, из световой группы
Опишите сечения линий отходящих. Опишите нагрузку.
Можно сильно оптимизировать по деньгам и модулям. Два, максимум три УЗО, ни одного диффа. Остальное всё автоматами.
перед узм-51м стоит автомат 2п на 50А там еще написано ввод
web-rr написал :
Опишите сечения линий отходящих. Опишите нагрузку.
Можно сильно оптимизировать по деньгам и модулям. Два, максимум три УЗО, ни одного диффа. Остальное всё автоматами.
Отходящие линии ввг нг 3х2.5, плита 3х6, свет 3х1.5
по поводу нагрузки, в принципе все ключевые на схеме написаны (нагревалка 1,6кВт, плита 6,8 кВт, кондей 1.8 кВт, стиралка -вот хз сколько она, но в инструкции написано, что за цикл потребление 1кВт :cool, а розетки в комнатах и коридоре так это обычные потребители: компьютер, телек пылесос и еще что то
Я просто не понимаю, смысл ставить несколько потребителей на одно УЗО? ведь если что, то вся группа на повешенном УЗО отключается
Да, собранный щит на дифах дороже, но вроде и по надежнее получится
Исхожу из того, что ориентироваться надо на Шнайдеровскую серию Multi9.
На входе двухполюсной автомат iK60N C50 – каталожный номер A9K24250
Смотрим характеристики УЗМ51М – коммутирующая способность 63А. Значит им можно защитить всю квартиру, у Вас так и сделано.
С выхода УЗМ питаем три УЗО.
Первое УЗО для ванной комнаты 25А/10 мА тип Asi – каталожный номер A9R30225 – от него питаем водонагреватель через автомат С16 (он в ванной?), от него же можно и розетку в ванной через автомат С10 (что включать планируете, фен?).
Второе УЗО точно такое же, от него питаем через автомат С16 розетку для стиральной машины (где она на схеме?) и от него же питаем линию на освещение в ванной (через С6).
Третье УЗО будет питать все остальные линии в квартире (включая и электроплиту) 63А/30 мА тип Asi – каталожный номер A9R61263.
Советую на кухню завести 5 линий: 1 – свет, 2 – электроплита, 3 – 1-я группа розеток на кухне, 4 – 2-я группа розеток на кухне, 5 – холодильник. Просто кухня – это сосредоточение разнообразной, многочисленной и зачастую прожорливой техники.
web-rr написал :
Советую на квартиру завести 5 линий: 1 – свет, 2 – электроплита, 3 – 1-я группа розеток на кухне, 4 – 2-я группа розеток на кухне, 5 – холодильник. Просто кухня – это сосредоточение разнообразной, многочисленной и зачастую прожорливой техники.
В чем смысл тащить 5 линий: проще все одной линией протянуть 3х10
Спасибо за предложение по схеме, надо подумать
Ferrari написал :
В чем смысл тащить 5 линий: проще все одной линией протянуть 3х10
Спасибо за предложение по схеме, надо подумать
А почему Вы так уверены в своей правоте? Каждая линия должна быть защищена автоматом на соответствующий ток, и поменять просто так сечение с 6 мм на 2,5 не получится. Не хотите тащить пять линий - тащите одну, в кухне делайте маленький щит, в нём ставьте пять автоматов - будет Вам экономия в 15-20, а то и 30 метров кабеля 3*2,5, но потратитесь на сам щит, работу, кабель большего сечения.
web-rr написал :
Смотрим характеристики УЗМ51М – коммутирующая способность 63А. Значит им можно защитить всю квартиру, у Вас так и сделано
Позвольте с Вами не согласиться. Читаем на сайте производителя:
Устройство защиты УЗМ изготавливается в пластмассовом корпусе с креплением на рейку ДИН, в котором смонтировано электронное реле напряжения с фиксированными нерегулируемыми порогами (УЗМ-51 с регулируемыми порогами) выполненное на базе микроконтроллера, имеющее на выходе поляризованное электромагнитное реле с мощными контактами. !!! Не заменяет другие аппараты защиты (автоматические выключатели, УЗО и пр.).
Да, вот еще с той же старницы " Включение оборудования происходит автоматически при восстановлении сетевого напряжения до нормального, по истечении задержки повторного включения. "
И как Вы предполагаете его использовать в качестве авт. выключателя нагрузки?
Ferrari написал :
Я просто не понимаю, смысл ставить несколько потребителей на одно УЗО? ведь если что, то вся группа на повешенном УЗО отключается
Да, собранный щит на дифах дороже, но вроде и по надежнее получится
При КЗ должен отключаться только автомат, при утечке - УЗО. Разделение на группы через УЗО дает простоту поиск неисправности. А так у Вас получается слишком дорогой щиток. Дело конечно же Ваше, но все-таки подумайте о рациональности схемы.
Пардон, верно, не Multi, a Acti. Это просто я задумался. Что касается УЗМ, то противоречий то я не вижу. Я же писал На входе двухполюсной автомат iK60N C50 – каталожный номер A9K24250 а далее уже УЗМ и за ним три УЗО параллельно. Что не так
Ferrari написал :
Я просто не понимаю, смысл ставить несколько потребителей на одно УЗО? ведь если что, то вся группа на повешенном УЗО отключается
Да, собранный щит на дифах дороже, но вроде и по надежнее получится
В целом так.
Просто установка нескольких УЗО (никто не предлагает все вешать на одно единственное) дает незначительные неудобства и значительную экономию. С учетом того, что один дифавтомат стоит больше чем УЗО с несколькими автоматами. Экономия получается в разы. А если захотеть поставить тип А (а не АС), то еще больше. Про A-Sl даже говорить не стоит...
web-rr написал :
А почему Вы так уверены в своей правоте? Каждая линия должна быть защищена автоматом на соответствующий ток, и поменять просто так сечение с 6 мм на 2,5 не получится. Не хотите тащить пять линий - тащите одну, в кухне делайте маленький щит, в нём ставьте пять автоматов - будет Вам экономия в 15-20, а то и 30 метров кабеля 3*2,5, но потратитесь на сам щит, работу, кабель большего сечения.
Вы не так поняли меня, или я Вас
Имелось в виду, что вход в щит подразумевается один- это кабель 3х10, а потом по квартире все идет по своим линиям, к примеру:
на кухню 4 линии идет(плита, холодильник, розетки и свет), в ванну 2, в туалет 2 и т д
Вы про это говорили?
Я недеюсь Вы хотите расспросить про щит установленный внутри пределов квартиры, Верно ли моё предположение?
О том, что я описываю именно щит установленный в квартире можно узнать хотя бы из того, что я писал фразу На входе двухполюсной автомат iK60N C50.. На входе. Т.е. откуда-то извне щита пришёл кабель с питанием. Далее я описываю структуру щита и указываю что на кухню нужно больше чем у вас предусмотрено линий.
Вообще самоуверенность с которой Вы отвергаете советы, которые сами спрашиваете несколькими часами ранее... Мягко говоря это невежливо.
Ferrari написал :
Вы не так поняли меня, или я Вас
Имелось в виду, что вход в щит подразумевается один- это кабель 3х10, а потом по квартире все идет по своим линиям, к примеру:
на кухню 4 линии идет(плита, холодильник, розетки и свет), в ванну 2, в туалет 2 и т д
Вы про это говорили?
Перевожу...
Он просто очепятался. И уже исправил свою ошибку. Перечитайте снова...
Он хотел предложить пять линий на кухню, а не в квартиру.