Dima007
Dima007
Резидент

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

11.10.2011 в 17:38:51

Добрый день уважаемые коллеги!

Имеется трехфазная сеть с заземлением. Также есть кабель 5х4мм и 3х4мм. Хочу кабель 3х4мм распустить на фазы и в итоге получить 4+4+8+8+8. Питаться будут типичные трех- и однофазные приборы продуктового магазина. Какую мощность я без опаски смогу пускать на этом кабеле? Длина кабеля 30м, обычно для расчетов пользуюсь этой страничкой - http://miroshko.kiev.ua/wiresel/

Спасибо большое.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

11.10.2011 в 18:20:30

Dima007 написал : Какую мощность я без опаски смогу пускать на этом кабеле?

Никакую... Сечение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников должно быть не менее фазных (при сечении до 16 квадрат включительно). Использовав два кабеля 5х4 вы можете удвоить нагрузку.

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

11.10.2011 в 19:19:59

Dima007 написал : Хочу кабель 3х4мм распустить на фазы и в итоге получить 4+4+8+8+8

Очень трудно понять, что именно Вы хотите сделать и для чего.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

11.10.2011 в 19:26:30

он хочен запареллелить по фазам и получить по фазе сечение8, а по нулевому останется 4 и это запрещено

0

Переделка зарядных устройств и не только

Dima007
Dima007
Резидент

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

11.10.2011 в 21:17:12

Anat78 написал : он хочен запареллелить по фазам и получить по фазе сечение8, а по нулевому останется 4 и это запрещено

Да, именно это я и хочу сделать. Фазы будут 8, а ноль только 4. Знаю, что так делать нельзя и можно только начиная с 16мм фазы уменьшать ноль до 10. А что может случиться если я так сделаю и буду смотреть за температурой нулевого провода? Если не будет греться можно работать?

0
Dima007
Dima007
Резидент

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

11.10.2011 в 21:18:03

Impuls написал : Очень трудно понять, что именно Вы хотите сделать и для чего.

Проложили два кабеля слабых вместо одного мощного. Хочу сделать из двух кабелей нечто вроди одного помощнее.

0
Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

11.10.2011 в 21:26:31

А разбить нагрузку напополам - не?

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

11.10.2011 в 21:30:38

Dima007 написал : буду смотреть за температурой нулевого провода

Круглые сутки? И в выходные тоже? А если еще и половина фазы отвалится и останется 4 кв.мм?

0
Dima007
Dima007
Резидент

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

11.10.2011 в 22:16:28

Sonic написал : А разбить нагрузку напополам - не?

Разбить как? Использовать как полноценные три фазы х4мм и одну фазу 4мм? Это вместо получается меньше, чем три фазы х8мм.

0
Dima007
Dima007
Резидент

Регистрация: 01.01.2010

Киев

Сообщений: 1046

11.10.2011 в 22:19:58

Impuls написал : Круглые сутки? И в выходные тоже? А если еще и половина фазы отвалится и останется 4 кв.мм?

А зачем круглые сутки и в выходные? Включаю все холодильники и все кондиционеры, все лампочки и смотрю греется ли нулевой провод. Если не греется значит все ОК (это мое предположение, именно поэтому я и на этом форуме спрашиваю).

Если отвалится половина фазы - если так думать, то можно вообще ничего не подключать. Ровно так же может перегореть любой фазный провод как и моя половинка фазы.

Еще раз благодарю всех за помощь и советы.

Такой вопрос - а на основании каких расчетов можно давать ноль 10мм при 16мм фазе? Почему нельзя давать 6мм ноль при 10мм фазе? Какая формула или правило объясняют это? Спасибо большое!

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

11.10.2011 в 22:20:01

Dima007 написал : Разбить как? Использовать как полноценные три фазы х4мм и одну фазу 4мм? Это вместо получается меньше, чем три фазы х8мм.

не парьте мозги, если мало 4х квадратов, бросайте нормальный кабель!!!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.