Аватар пользователя
dvo2001

Местный

Регистрация: 12.10.2011

Москва

Сообщений: 12

13.10.2011 в 01:10:32

Уважаемые гуру электротехники! Необходимо собрать квартирный щиток в однушке.
Набросок прилагаю в 2-х вариантах. Просьба помочь разобраться, что так/не так и как лучше исправить. Заранее спасибо.:)

В общем тамбуре сейчас установлено пожарное УЗО 63А/300мА и двухтарифный счетчик, в квартире - автомат 50А, автомат 25А, 3 УЗО: 25А/30мА и два 16А/30мА.

0
Аватар пользователя
SoVA

Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

13.10.2011 в 01:26:59

Читайте.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

13.10.2011 в 01:41:37

Общий недостаток: Нет УЗО на 10мА, а значит и "стиралка, розетки с/у" не должным образом защищены. Тут конечно все (половина?) будут с этим спорить...

Вариант 1. Замечания: Схема мягко говоря не работоспособна. В УЗО входят и фаза и ноль, но вот выходит только фаза, а ноль берётся с общей шины? - ни одно УЗО держать не будет, под питанием останутся только линии не запитанные от УЗО - первая и последняя по схеме. УЗО 40А/30мА - а за ним два автомата в сумме аж на 52А - повышаем номинал УЗО до 63А, либо же защищаем УЗО автоматом на 40А Стиральная машина, посудомойка, кондиционер - всё это достойно отдельных линий помимо запроектированных. У Вас из схемы следует что входной автомат на 50А обеспечивает питанием лишь первый автомат на 20А, а всё остальное имеет питание в точке ДО входного автомата. Неаккуратненько! Входной автомат должен обесточивать всё в щитке. PE - шина есть, но подключать не хотите ничего либо же не нарисовано ничего?

Вариант 2. Замечания: ... из схемы следует что входной автомат на 50А обеспечивает питанием лишь первый автомат на 20А, а всё остальное имеет питание в точке ДО входного автомата. Где это мы уже видели? в схеме номер 1. Ошибка повторена. Замечание по УЗО 40А/30мА аналогичное.

0
Аватар пользователя
dvo2001

Местный

Регистрация: 12.10.2011

Москва

Сообщений: 12

13.10.2011 в 11:13:59

Спасибо Web-rr за замечания. 1-ух схему удалил.
2-ую обновил, убрал пару маленьких шин,т.к. так там по одному автомату подключается.
Что касается шины PE, не рисовал к каждому, а так естественно все земляные провода пойдут на нее. Оставил на ванную УЗО на 30мА, уж больно многие ругаются на 10мА.

Что скажите?

0
Аватар пользователя
Левша-мастер

Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 178

13.10.2011 в 11:43:46

А вот здесь даже и фото есть.

0
Аватар пользователя
dvo2001

Местный

Регистрация: 12.10.2011

Москва

Сообщений: 12

13.10.2011 в 13:10:42

Левша-мастер написал : А вот здесь даже и фото есть.

Спасибо, вчера смотрел и не только эту тему. Там слишком навороченно.
В том форуме кстати и указано, что создавайте свою тему и обсуждайте. Поэтому, просьба знающим, помочь.
А поиском на сайте я и сам владею неплохо:)

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

13.10.2011 в 14:23:48

Непонятен смысл вводного автомата? Просто поставили- пускай стоит? http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=234734&d=1318489744

0
Аватар пользователя
Левша-мастер

Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 178

13.10.2011 в 14:29:02

dvo2001, в Ваших способностях никто не сомневается. Я привел Вам ссылку на фотографию на которой очень хорошо видно что и в какой последовательности подключается, чтобы Вы смогли исправить свои ошибки. Нажмите на фото, оно увеличится. Составьте схему щитка по образцу и подобию, выложите в этой ветке, Вам помогут. Web-rr Вам очень точно указал на недочеты в схеме, но Вы их не исправили.

0
Аватар пользователя
dvo2001

Местный

Регистрация: 12.10.2011

Москва

Сообщений: 12

13.10.2011 в 15:10:42

Уважаемые, IYRY и Левша-Мастер, посмотрел более детально на ссылку собранного щитка.
Вводной автомат на схеме поправил- был не прав, каюсь.
А с остальным, что тоже еще есть ошибки?

0
Аватар пользователя
Левша-мастер

Местный

Регистрация: 19.04.2010

Москва

Сообщений: 178

13.10.2011 в 15:38:38

Давайте начнем с номиналов автоматов.

  1. Все автоматы (розетки) 20А заменить на 16А.
  2. Духовой шкаф запитать через отдельную линию, а вытяжку взять от одной из розеток на кухне.
  3. Автоматы 20А, который идет на освещение (свет с/у, кухня) и (свет коридор/ комната) заменить на 10А.
  4. Будет ли у Вас теплый пол?
  5. Есть ли у Вас балкон и будет ли на нем розетки и освещение?
  6. Подпишите какие кабели (кол-во жил и прощадь сечения) куда идут.
  7. Разбейте потребители на группы: кухня, комната, с/у, освещение, доп оборудование (теплый пол, кондей и тд.).
  8. Сгруппируйте автоматы по группам. После того, как Вы сформируете группы можно будет поговорить об УЗО и схеме поддключения - это облегчит Вам работу и понимание самого процесса.
0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

13.10.2011 в 16:19:28

Я бы убрал УЗО (свет сан.узел, кухня), в остальном остается подбор по потребляемой мощности.

0
Аватар пользователя
dvo2001

Местный

Регистрация: 12.10.2011

Москва

Сообщений: 12

13.10.2011 в 17:16:52

Все подправил как Вы отметили. Теплых полов и света на лоджии не будет. А возможно все-таки вместо 16А оставить 20А автоматы?!

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

13.10.2011 в 19:30:06

dvo2001 написал : А возможно все-таки вместо 16А оставить 20А автоматы?!

А линия заканчивается розеткой на 16А. Поэтому нельзя.

0
Аватар пользователя
dvo2001

Местный

Регистрация: 12.10.2011

Москва

Сообщений: 12

13.10.2011 в 20:00:13

web-rr написал : А линия заканчивается розеткой на 16А. Поэтому нельзя.

Понял, спасибо.:) А в остальном то правильно?

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

13.10.2011 в 20:03:31

Нет, Вам Выше дал рекомендации.

Левша-мастер написал :

  1. Подпишите какие кабели (кол-во жил и прощадь сечения) куда идут.
  2. Разбейте потребители на группы: кухня, комната, с/у, освещение, доп оборудование (теплый пол, кондей и тд.).
  3. Сгруппируйте автоматы по группам.

Попробуйте их выполнить.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.