13.10.2011 в 01:10:32
Уважаемые гуру электротехники!
Необходимо собрать квартирный щиток в однушке.
Набросок прилагаю в 2-х вариантах.
Просьба помочь разобраться, что так/не так и как лучше исправить.
Заранее спасибо.:)
В общем тамбуре сейчас установлено пожарное УЗО 63А/300мА и двухтарифный счетчик, в квартире - автомат 50А, автомат 25А, 3 УЗО: 25А/30мА и два 16А/30мА.
13.10.2011 в 01:41:37
Общий недостаток: Нет УЗО на 10мА, а значит и "стиралка, розетки с/у" не должным образом защищены. Тут конечно все (половина?) будут с этим спорить...
Вариант 1. Замечания: Схема мягко говоря не работоспособна. В УЗО входят и фаза и ноль, но вот выходит только фаза, а ноль берётся с общей шины? - ни одно УЗО держать не будет, под питанием останутся только линии не запитанные от УЗО - первая и последняя по схеме. УЗО 40А/30мА - а за ним два автомата в сумме аж на 52А - повышаем номинал УЗО до 63А, либо же защищаем УЗО автоматом на 40А Стиральная машина, посудомойка, кондиционер - всё это достойно отдельных линий помимо запроектированных. У Вас из схемы следует что входной автомат на 50А обеспечивает питанием лишь первый автомат на 20А, а всё остальное имеет питание в точке ДО входного автомата. Неаккуратненько! Входной автомат должен обесточивать всё в щитке. PE - шина есть, но подключать не хотите ничего либо же не нарисовано ничего?
Вариант 2. Замечания: ... из схемы следует что входной автомат на 50А обеспечивает питанием лишь первый автомат на 20А, а всё остальное имеет питание в точке ДО входного автомата. Где это мы уже видели? в схеме номер 1. Ошибка повторена. Замечание по УЗО 40А/30мА аналогичное.
13.10.2011 в 11:13:59
Спасибо Web-rr за замечания.
1-ух схему удалил.
2-ую обновил, убрал пару маленьких шин,т.к. так там по одному автомату подключается.
Что касается шины PE, не рисовал к каждому, а так естественно все земляные провода пойдут на нее.
Оставил на ванную УЗО на 30мА, уж больно многие ругаются на 10мА.
Что скажите?
13.10.2011 в 13:10:42
Левша-мастер написал : А вот здесь даже и фото есть.
Спасибо, вчера смотрел и не только эту тему. Там слишком навороченно.
В том форуме кстати и указано, что создавайте свою тему и обсуждайте.
Поэтому, просьба знающим, помочь.
А поиском на сайте я и сам владею неплохо:)
13.10.2011 в 14:23:48
Непонятен смысл вводного автомата? Просто поставили- пускай стоит?
13.10.2011 в 14:29:02
dvo2001, в Ваших способностях никто не сомневается. Я привел Вам ссылку на фотографию на которой очень хорошо видно что и в какой последовательности подключается, чтобы Вы смогли исправить свои ошибки. Нажмите на фото, оно увеличится. Составьте схему щитка по образцу и подобию, выложите в этой ветке, Вам помогут. Web-rr Вам очень точно указал на недочеты в схеме, но Вы их не исправили.
13.10.2011 в 15:10:42
Уважаемые, IYRY и Левша-Мастер,
посмотрел более детально на ссылку собранного щитка.
Вводной автомат на схеме поправил- был не прав, каюсь.
А с остальным, что тоже еще есть ошибки?
13.10.2011 в 15:38:38
Давайте начнем с номиналов автоматов.
13.10.2011 в 16:19:28
Я бы убрал УЗО (свет сан.узел, кухня), в остальном остается подбор по потребляемой мощности.
13.10.2011 в 17:16:52
Все подправил как Вы отметили. Теплых полов и света на лоджии не будет. А возможно все-таки вместо 16А оставить 20А автоматы?!
13.10.2011 в 19:30:06
dvo2001 написал : А возможно все-таки вместо 16А оставить 20А автоматы?!
А линия заканчивается розеткой на 16А. Поэтому нельзя.
13.10.2011 в 20:00:13
web-rr написал : А линия заканчивается розеткой на 16А. Поэтому нельзя.
Понял, спасибо.:) А в остальном то правильно?
13.10.2011 в 20:03:31
Нет, Вам Выше дал рекомендации.
Левша-мастер написал :
- Подпишите какие кабели (кол-во жил и прощадь сечения) куда идут.
- Разбейте потребители на группы: кухня, комната, с/у, освещение, доп оборудование (теплый пол, кондей и тд.).
- Сгруппируйте автоматы по группам.
Попробуйте их выполнить.