16.10.2011 в 18:43:43
Уважаемые спецы подскажите пожалуйста можно ли использовать кабель ВВГ для прокладки квартирной проводки в штукатурке ввод в квартиру планирую ВВГ 3х6,0 розетки ВВГ 3х2,5 освещение ВВГ 2х1,5
16.10.2011 в 18:54:28
ДА ВОТ ТОЛЬКО ПОД СВЕТ 3*1.5 ДА МОЖНО НО ТОЛЬКО В ГОФРЕ.
16.10.2011 в 18:56:54
serj_mobias написал : НО ТОЛЬКО В ГОФРЕ.
почему только в гофре? если разводка по потолку или стенам?
16.10.2011 в 18:59:09
svyzist написал : освещение ВВГ 2х1,5
будет лучше, если для осещения возьмёте не двух, а трёх- жильный кабель 3*1,5 мм.кв.
16.10.2011 в 19:45:08
Zoroff написал : почему только в гофре? если разводка по потолку или стенам?
можно без
16.10.2011 в 20:50:48
svyzist написал : можно ли использовать кабель ВВГ
по последним пожарным нормам кабель в данном случае должен быть с индексом не ниже нг-LS(не распространяющий горение, малодымный), то есть ВВГнг-LS...
p.s. это всё для России
16.10.2011 в 21:13:47
Подскажите,под натяжной потолок,требования к проводке(открытая прокладка,гофра).
16.10.2011 в 21:42:01
grafolog написал : Подскажите,под натяжной потолок
аналогично #6, гофра необязательна
16.10.2011 в 21:55:25
в общем если я правильно понял то можно брать кабель ВВГнг-нд и муровать его в штукатурку без гофры
16.10.2011 в 21:56:42
serj_mobias написал : ДА ВОТ ТОЛЬКО ПОД СВЕТ 3*1.5 ДА МОЖНО НО ТОЛЬКО В ГОФРЕ.
Вас просили не давать советы. Вы неграмотный человек, не пытайтесь вводить в заблуждение людей!
16.10.2011 в 22:05:43
svyzist написал : можно брать кабель ВВГнг-нд и муровать его в штукатурку без гофры
да (если делаете себе, то взяв хотя бы ВВГ это уже айс, с индексами вообще по феншую)
17.10.2011 в 11:39:31
юра Т написал : аналогично #6, гофра необязательна
Вы ошиблись. Обязательна гофра ибо скрытая прокладка (за натяжным потолком).
17.10.2011 в 20:50:42
Viktor__s написал : Обязательна гофра ибо скрытая прокладка (за натяжным потолком)
для кабеля с индексом нг-LS необязательна, для кабеля без индексов нужна, но такой кабель не проходит по пожарным нормам...
19.10.2011 в 20:45:13
web-rr, я то разбираюсь уже
19.10.2011 в 21:17:26
А вобщемто в МОЛДАВИИ используют распред коробки :mad: я стараюсь обходится без них покупаю клеммы wago и в установочных коробках комутирую.Я уже общался с одним таким мастером он говорит что когда комутация на wago в устоново.коробке то со временем перегорает клема wago.