Viktor__s
Viktor__s
Резидент

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

17.10.2011 в 11:39:31

юра Т написал : аналогично #6, гофра необязательна

Вы ошиблись. Обязательна гофра ибо скрытая прокладка (за натяжным потолком).

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

17.10.2011 в 20:50:42

Viktor__s написал : Обязательна гофра ибо скрытая прокладка (за натяжным потолком)

для кабеля с индексом нг-LS необязательна, для кабеля без индексов нужна, но такой кабель не проходит по пожарным нормам...

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

19.10.2011 в 20:45:13

web-rr, я то разбираюсь уже

0
serj_mobias
serj_mobias
Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

19.10.2011 в 21:17:26

А вобщемто в МОЛДАВИИ используют распред коробки :mad: я стараюсь обходится без них покупаю клеммы wago и в установочных коробках комутирую.Я уже общался с одним таким мастером он говорит что когда комутация на wago в устоново.коробке то со временем перегорает клема wago.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

19.10.2011 в 23:53:49

serj_mobias написал : я стараюсь обходится без них покупаю клеммы wago и в установочных коробках комутирую

Т.е. наш загадочный serj_mobias уже сменил статус спрашивающего (я дескать для себя делаю, спросить не зазорно) на статус советующего (ибо покупаю клеммы wago и в установочных коробках комутирую). Кто же он?

0
VaLLeon
VaLLeon
Местный

Регистрация: 31.08.2010

Тольятти

Сообщений: 695

20.10.2011 в 09:43:41

svyzist написал : можно ли использовать кабель ВВГ для прокладки квартирной проводки в штукатурке

Стены из какого материала? Если из негорючего,то выписка из гл.7.1 ПУЭ: "В зданиях со строительными конструкциями,выполненными из негорючих материалов,допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен,перегородок,перекрытий,под штукатуркой,в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций,выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке." Про кабель не поддерживающий горение ни слова значит ВВГ можно использовать.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

20.10.2011 в 20:52:51

VaLLeon написал : Про кабель не поддерживающий горение ни слова значит ВВГ можно использовать.

кроме ПУЭ есть еще и более свежие ГОСТы, в частности ГОСТ Р 53315–2009

0