Уважаемые спецы подскажите пожалуйста можно ли использовать кабель ВВГ для прокладки квартирной проводки в штукатурке ввод в квартиру планирую ВВГ 3х6,0 розетки ВВГ 3х2,5 освещение ВВГ 2х1,5

0
Аватар пользователя
serj_mobias

Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

16.10.2011 в 18:54:28

ДА ВОТ ТОЛЬКО ПОД СВЕТ 3*1.5 ДА МОЖНО НО ТОЛЬКО В ГОФРЕ.

0
Аватар пользователя
Zoroff

Местный

Регистрация: 30.09.2009

Одесса

Сообщений: 467

16.10.2011 в 18:56:54

serj_mobias написал : НО ТОЛЬКО В ГОФРЕ.

почему только в гофре? если разводка по потолку или стенам?

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

16.10.2011 в 18:59:09

svyzist написал : освещение ВВГ 2х1,5

будет лучше, если для осещения возьмёте не двух, а трёх- жильный кабель 3*1,5 мм.кв.

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1918

16.10.2011 в 19:45:08

Zoroff написал : почему только в гофре? если разводка по потолку или стенам?

можно без

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

16.10.2011 в 20:50:48

svyzist написал : можно ли использовать кабель ВВГ

по последним пожарным нормам кабель в данном случае должен быть с индексом не ниже нг-LS(не распространяющий горение, малодымный), то есть ВВГнг-LS...

p.s. это всё для России

0
Аватар пользователя
grafolog

Местный

Регистрация: 14.03.2011

Пермь

Сообщений: 111

16.10.2011 в 21:13:47

Подскажите,под натяжной потолок,требования к проводке(открытая прокладка,гофра).

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

16.10.2011 в 21:42:01

grafolog написал : Подскажите,под натяжной потолок

аналогично #6, гофра необязательна

0
Аватар пользователя
svyzist

Местный

Регистрация: 21.12.2007

Киев

Сообщений: 10

16.10.2011 в 21:55:25

в общем если я правильно понял то можно брать кабель ВВГнг-нд и муровать его в штукатурку без гофры

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

16.10.2011 в 21:56:42

serj_mobias написал : ДА ВОТ ТОЛЬКО ПОД СВЕТ 3*1.5 ДА МОЖНО НО ТОЛЬКО В ГОФРЕ.

Вас просили не давать советы. Вы неграмотный человек, не пытайтесь вводить в заблуждение людей!

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

16.10.2011 в 22:05:43

svyzist написал : можно брать кабель ВВГнг-нд и муровать его в штукатурку без гофры

да (если делаете себе, то взяв хотя бы ВВГ это уже айс, с индексами вообще по феншую)

0
Аватар пользователя
Viktor__s

Местный

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

17.10.2011 в 11:39:31

юра Т написал : аналогично #6, гофра необязательна

Вы ошиблись. Обязательна гофра ибо скрытая прокладка (за натяжным потолком).

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

17.10.2011 в 20:50:42

Viktor__s написал : Обязательна гофра ибо скрытая прокладка (за натяжным потолком)

для кабеля с индексом нг-LS необязательна, для кабеля без индексов нужна, но такой кабель не проходит по пожарным нормам...

0
Аватар пользователя
serj_mobias

Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

19.10.2011 в 20:45:13

web-rr, я то разбираюсь уже

0
Аватар пользователя
serj_mobias

Местный

Регистрация: 16.05.2010

Сообщений: 597

19.10.2011 в 21:17:26

А вобщемто в МОЛДАВИИ используют распред коробки :mad: я стараюсь обходится без них покупаю клеммы wago и в установочных коробках комутирую.Я уже общался с одним таким мастером он говорит что когда комутация на wago в устоново.коробке то со временем перегорает клема wago.