Уважаемые спецы подскажите пожалуйста можно ли использовать кабель ВВГ для прокладки квартирной проводки в штукатурке ввод в квартиру планирую ВВГ 3х6,0 розетки ВВГ 3х2,5 освещение ВВГ 2х1,5
А вобщемто в МОЛДАВИИ используют распред коробки я стараюсь обходится без них покупаю клеммы wago и в установочных коробках комутирую.Я уже общался с одним таким мастером он говорит что когда комутация на wago в устоново.коробке то со временем перегорает клема wago.
serj_mobias написал :
я стараюсь обходится без них покупаю клеммы wago и в установочных коробках комутирую
Т.е. наш загадочный serj_mobias уже сменил статус спрашивающего (я дескать для себя делаю, спросить не зазорно) на статус советующего (ибо покупаю клеммы wago и в установочных коробках комутирую). Кто же он?
svyzist написал :
можно ли использовать кабель ВВГ для прокладки квартирной проводки в штукатурке
Стены из какого материала? Если из негорючего,то выписка из гл.7.1 ПУЭ: "В зданиях со строительными конструкциями,выполненными из негорючих материалов,допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен,перегородок,перекрытий,под штукатуркой,в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций,выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке." Про кабель не поддерживающий горение ни слова значит ВВГ можно использовать.