Столкнулся я вот с таким случаем: У заказчика на руках уже готовый план,денег у него не особо осталось на ремонт квартиры, так что экономит. Итак. Новостройка без отделки. От имеющихся коробок добавляются розетки и т.д. автоматы уговорил поставить только отдельно на кондей и на бойлер+стиралку. в щитке имеется 3 по 16(на каждую комнату) и 1 на 40 (эл. плита). Из самых серьёзных по мощности это бойлер,стиралка,варочная панель,духовка,посуд.машина,эл.плита,2компа,4телика и около 70 точечных светильников по 35 ! на диодные он не соглашается 5ватные типо слабенькие и дорого.Разводка вся делается 1.5квадратами,только на стиралку и бойлер 2.5 мм. на предложение про посудомоечную машину запитать,он ответил "для плиты 6 квадратов много, как раз на посудомойку хватит" Вопрос в том что, хватит ли автоматов? Всмысле возможно ли как-нибудь обойтись имеющимися автоматами
17.10.2011 в 02:23:45
d1medrol написал : От имеющихся коробок добавляются розетки и т.д
а магистраль к коробкам каким сечением делана, и каким металлом ??
17.10.2011 в 06:21:42
d1medrol,с такими нарушениями я бы сразу послал такого заказчика, экономит на мелочи, а квартиры покупают за миллионы
Переделка зарядных устройств и не только
17.10.2011 в 06:59:04
Не идите у него на поводу - иначе рискуете оказаться в теме про лже-электриков.
Я бы предложил только одну из комнат сделать на 100% верно. А остальное пускай стоит, ждёт когда у него появятся денежки.
17.10.2011 в 11:33:56
1.5 медь вся разводка сделана. Допустим в комнате было: 6 розеток планируется 8 но в другом месте В принципе я прикинул должно хватить. Если запитать бойлер+ стиралку+ 3х2.5 на 25А кондей+ посуд.мойка 1.5х3 16А. Кто-нибудь запитывался от эл.плиты к доп. потребителю? Варочная панель до 7 Квт и посудамойка до 2 Квт итого ~9, а 6 квадратов до 10 держит.
17.10.2011 в 11:35:55
d1medrol написал : а 6 квадратов до 10 держит.
В свете последних событий, я бы так не доверял сечению и качеству кабельной продукци.
17.10.2011 в 12:49:08
d1medrol написал : 1.5 медь вся разводка сделана. Допустим в комнате было: 6 розеток планируется 8 но в другом месте В принципе я прикинул должно хватить.
По падению напряжения прикинуть слабо? В дальней комнате скорее всего уже не пройдёт...
d1medrol написал : Если запитать бойлер+ стиралку+ 3х2.5 на 25А
Вы обугленные розетки видели? Их скорее всего тоже автомат на 25 А защищал...
d1medrol написал : 6 квадратов до 10 держит.
не, 40 А при скрытой проводке - впритык., то есть медь 6 мм2 - менее 9 кВт
17.10.2011 в 21:32:20
коеффициент одновременности учтите.. Не будет такого, чтобы включили все 4 конфорки плиты, и еще духовку при этом.. Если это не ресторан или у плиты не готовят три хозяйки одновременно... человек , вон в соседней теме на практике, в боевых условиях, по контрольному кабелю .75 квадрат питал 10-киловатный движок несколько часов и прошло ... ;)
18.10.2011 в 00:35:58
Если запитать бойлер+ стиралку+ 3х2.5 на 25А Вы обугленные розетки видели? Их скорее всего тоже автомат на 25 А защищал...
А причём тут обугленные розетки? бойлер ~2 стиралка ~2 итого 5Квт с запасом автомата на 20 тоже хватит. В чём ошибка то?
18.10.2011 в 00:47:01
d1medrol написал : А причём тут обугленные розетки? бойлер ~2 стиралка ~2 итого 5Квт с запасом автомата на 20 тоже хватит. В чём ошибка то?
Обычно, розетки рассчитаны на 16А, а то и меньше, китайские. Автомат должен защищать "слабое звено". Ставьте дифф. 16А на эту линию и пусть стараются не пользоваться одновременно. А ещё лучше и дешевле поставить общее УЗО .
18.10.2011 в 01:24:46
waw0375 написал : Обычно, розетки рассчитаны на 16А, а то и меньше, китайские. Автомат должен защищать "слабое звено". Ставьте дифф. 16А на эту линию и пусть стараются не пользоваться одновременно.
Вы думаете он в розетку бойлера воткнет тройник и добавит к бойлеру двухкиловатный масляный радиатор? А к стиралке два радиатора добавлять через троник придется. Когда в розетке используется один единственный прибор перегрузить ее нереально. Нет таких приборов в заводском исполнении. Буржуи до недавнего времени не стеснялись в каталогах рисовать примеры когда розетки стояли под автоматом 25А - исходя из толщины провода. Сейчас правда вроде в русских каталогах начали рисовать 16А.
Замерял как то ради интереса сколько же реально потребляет стиралка. За полный цикл стирки потребление около 10А было минут пятнадцать - пока вода грелась. Практически все остальное время не более 2-4А. Еще поднималось где-то до 7А, когда шел отжим на максимальных 1600 оборотах (последние 1-2 минуты отжима).
18.10.2011 в 10:01:32
4eh написал : Не будет такого, чтобы включили все 4 конфорки плиты, и еще духовку при этом..
Будет 100%. Иди, мальчик, у мамы спроси - случается такое или нет. У нас один препод в универе заявил, что это только у плохой хозяйки все 4 конфорки включены и во всех что-то кипит и пригорает. Почти все девчёнки громко возмутились (в аудитории было порядка 150 человек) - он сразу взял свои слова обратно. Реальность такова, что во время приготовления к празднику надо и сварить кучу всяких овощей на тот же оливье, и жаркое сделать и потушить и испечь... Вот плита на полную вместе с дужовкой в течение как минимум 40 минут и пашет. Нереально? Я постоянно раньше был свидетелем такой готовки. Даже помогал. Можно, конечно, в ресторане обедать даже на Новый год, только зачем тогда плиты 4-конфорочные в основном выпускают?
18.10.2011 в 10:04:28
SVKan написал : Когда в розетке используется один единственный прибор перегрузить ее нереально. Нет таких приборов в заводском исполнении.
а аварийные или полуаварийные режимы не рассматриваем? Всё работает всегда идеально? Про рабочие токи и даже про пусковые речи не идёт. И всё работает... до поры, до времени...
18.10.2011 в 10:17:59
Alexiy написал : а аварийные или полуаварийные режимы не рассматриваем? Всё работает всегда идеально? Про рабочие токи и даже про пусковые речи не идёт. И всё работает... до поры, до времени...
У печки или бойлера? Расскажите какой аварийный режим может там создать большие токи... Там большой потребитель это ТЭН, а не асинхронник. Практически во всех приборах внутренняя проводка используется куда меньшего сечения. К тем же комфоркам или духовке. Как раз потому, что по отдельности они никогда не смогут потребить большие токи. Много набирается только когда включается все вместе. В стиралке движок есть, но он не слишком мощный. За 16А даже при его заклинивании стиралка не выйдет.
18.10.2011 в 10:20:02
Alexiy написал : Будет 100%. Иди, мальчик, у мамы спроси - случается такое или нет. У нас один препод в универе заявил, что это только у плохой хозяйки все 4 конфорки включены и во всех что-то кипит и пригорает. Реальность такова, что во время приготовления к празднику надо и сварить кучу всяких овощей на тот же оливье, и жаркое сделать и потушить и испечь... Вот плита на полную вместе с дужовкой в течение как минимум 40 минут и пашет. Нереально? Я постоянно раньше был свидетелем такой готовки. Даже помогал. Можно, конечно, в ресторане обедать даже на Новый год, только зачем тогда плиты 4-конфорочные в основном выпускают?
И все было включено на полную мощность? Сказки не рассказывай. Даже если было как ты описываешь, то твоя мама уникум. Я ни разу не видел больше пары комфорок +духовка. Ни у кого. При этом они были включены не на максимум.