Накупил в мерлене Легранов, польского производства.

  1. Общий автомат на 32 ампера вибрирует при повышенной нагрузке. :eek: Доктор, это плохо?
  2. Автомат на 16 ампер, почему то держит нагрузку в в 18 и выше ампер (показания меркурия), хотя и кратковременно, но вышибает при продолжительной нагрузке в 10 ампер из-за нагрева. Хотя тут предполагаю, что линия сопливая.
0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

23.10.2011 в 23:19:46

грохотайло написал : Доктор, это плохо?

Не плохо, но не есть хорошо... чаще этим болеют АВ от ИЭК (жужжат)

грохотайло написал : Автомат на 16 ампер, почему то держит нагрузку в в 18 и выше ампер

это входит в "характеристики " АВ

грохотайло написал : но вышибает при продолжительной нагрузке в 10 ампер из-за нагрева.

Если соседствуют другие АВ (на дин рейке) - тоже норм. - греют друг друга, поэтому есть снижающий коэф.

Up хотя... 10А ... многовато

0
Аватар пользователя
грохотайло

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2089

23.10.2011 в 23:39:50

haramamburu написал : Если соседствуют другие АВ (на дин рейке) - тоже норм. - греют друг друга, поэтому есть снижающий коэф.

Соседствуют, но до недавнего времени были неактивные.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

23.10.2011 в 23:44:10

грохотайло написал : Соседствуют, но до недавнего времени были неактивные.

про теплоотдачу еще не забудьте

0
Аватар пользователя
SoVA

Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

23.10.2011 в 23:51:46

грохотайло написал : вышибает при продолжительной нагрузке в 10 ампер из-за нагрева.

Вроде как не должен, характеристика С?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

24.10.2011 в 00:12:42

SoVA написал : Вроде как не должен, характеристика С?

тепловухи - что у "В", что и у "С" - одинаковы

0
Аватар пользователя
Слепой Пью

Местный

Регистрация: 19.03.2009

Москва

Сообщений: 375

24.10.2011 в 00:17:58

SoVA написал : Вроде как не должен, характеристика С?

Еще как не должен :) С чего это

грохотайло написал : Автомат на 16 ампер...вышибает при продолжительной нагрузке в 10 ампер из-за нагрева.

Либо брак, либо... что-то не то в расчетах.

грохотайло написал : Общий автомат на 32 ампера вибрирует при повышенной нагрузке.

Повышенной на сколько?

АВ 16А - спокойно держит конвектор 1,5квт+ тепловентилятор 2квт сколь угодно долго, и, при этом - холоден как все знают кто :). И молчалив :) Любой (легранд, авв, щит, тдм, экф)

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

24.10.2011 в 00:28:14

Слепой Пью написал : холоден как все знают кто

ню ню

0
Аватар пользователя
грохотайло

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2089

24.10.2011 в 00:32:23

Слепой Пью написал : Повышенной на сколько?

4-5 квт

Слепой Пью написал : АВ 16А - спокойно держит конвектор 1,5квт+ тепловентилятор 2квт сколь угодно долго

У меня как раз таки 2 киловатта, плюс тепловентилятор на первой скорости очень неплохо его разогрели.. Хотя не исключаю, что у меня проводка гэ. Всё ни как не соберусь переделывать.

0
Аватар пользователя
Слепой Пью

Местный

Регистрация: 19.03.2009

Москва

Сообщений: 375

24.10.2011 в 00:49:12

haramamburu написал : ню ню

Что смущает? Не греются они при номинальной мощности, во всяком случае так, чтобы назвать это нагревом.

грохотайло написал : Хотя не исключаю, что у меня проводка гэ.

У меня на даче - аналогично. Но АВ то причем - они пропускают ток и так вести себя не должны при указанных токах, особенно АВ 16А при 10А. ЗЫ - на даче стоят авв и легранд из ЛМ, правда года 2 назад купленные. Ну, и, вообще сталкивался с разными АВ - не греются они до номинальных нагрузок, во всяком случае ощутимо.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

24.10.2011 в 00:53:05

Слепой Пью написал : Что смущает? Не греются они при номинальной мощности, во всяком случае так, чтобы назвать это нагревом.

Греются, иначе зачем там тепловуха? + если несколько вплотную рядом - вводится поправочный коэф. , греется и провод...

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.10.2011 в 10:07:09

haramamburu написал : если несколько вплотную рядом - вводится поправочный коэф.

ага. Для Шнейдеровских - в самом худшем случае коэффициент 1,25. Аналогичный коэффициент и в советских методичках. Это когда рядом несколько автоматов, загруженных под номинал работают. Однако, 10*1,25=12,5 А, что далеко до 16 А, как до Луны.
Автоматы - отстой. Не могут Леграны так лохануться!

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

24.10.2011 в 10:46:26

Наверно подделка голимая. Впрочем, я всегда беру серию DX и с осуждаемым сталкиваться не приходилось.

0
Аватар пользователя
грохотайло

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 2089

24.10.2011 в 15:12:36

Alexiy написал : Автоматы - отстой. Не могут Леграны так лохануться!

Доктор, в морг, или поживут?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

24.10.2011 в 15:19:04

Боюсь даже предположить что же там внутри? Я бы не рисковал - не такие уж большие деньги. Хотя, если хочется острых ощущений...