Добрый день! Озадачились вопросом замены электропроводки. Дом панельный,73 года, лучше конечно всю проводку заменить. Наняли мастеров, которые предлагают штробить в стыках пола и стены. Залезли в Интернет и выяснили:
Тип дома II-49. Точную толщину стен не знаю, но везде пишут тк "внутренние стены и перекрытия - бетонные панели толщиной 140 и 120 мм; перегородки - гипсобетонные панели 80 мм"
Помогите, пожалуйста, советом. А то рабочие уже чуть штробить не начали :)
25.10.2011 в 14:37:53
Verso написал : делать натяжные потолки не хотели. Стяжку тоже делать не хотели
Verso написал : Какие варианты прокладки кабелей тогда?
Выходит, что никаких, если не брать в расчет экзотику вроде перетяжки по старым каналам.
Verso написал : Как правильно сделать розетки на стене над рабочей поверхностью и под шкафами кухни, если планируется закрыть эту стену стеновой панелью?
Вмуровывая подрозетники, оставить выступающей часть, равную или чуть меньше толщины стеновой панели. В ней потом вырезать отверстия в нужных местах.
25.10.2011 в 15:09:22
А мне вот интересно: многие меняют проводку в старых квартирах на медную, вроде бы решение обоснованное. Но провода, ПОДВОДЯЩИЕ к автоматам в подездном щитке, - СТАРЫЕ?? И расчитанные на тогдашние мощности. Их меняют?
25.10.2011 в 16:01:02
Помидоров написал : Но провода, ПОДВОДЯЩИЕ к автоматам в подездном щитке, - СТАРЫЕ?? И расчитанные на тогдашние мощности. Их меняют?
Проводку от стояка до АВ в этажном щите сменить зачастую несложно, но слабым местом в этом случае может стать сам стояк. Тут уже поможет только реконструкция.
25.10.2011 в 17:01:22
Марсик, подскажите, а все-таки штробить в полу по границе стыка со стеной очень плохая затея? Чем плохим может обернуться? К примеру, если штробить именно в пол, а не напрямую в стык...
Интересно, а как вообще в таких домах на потолок ведут провода? Неужели все сплошь делают подвесные потолки?
25.10.2011 в 17:31:35
В панельных домах вашего типа, как правило раньше "алюминиевую лапшу" (плоский кабель) замуровывали в слой штукатурки.
25.10.2011 в 17:40:47
Verso написал : Марсик, подскажите, а все-таки штробить в полу по границе стыка со стеной очень плохая затея? Чем плохим может обернуться? К примеру, если штробить именно в пол, а не напрямую в стык...
Очень плохая. Обернуться может обрушением. К слову, недавно
Verso написал : Интересно, а как вообще в таких домах на потолок ведут провода? Неужели все сплошь делают подвесные потолки?
На потолок - в вертикальных штрабах. Что касается прокладки по потолку - это весьма недорогое решение, радикально дешевле стяжки.
25.10.2011 в 19:08:55
Натяжной потолок. На 5 см уменьшите высоту комнаты, но свободно сделаете проводку. И дешевле!
25.10.2011 в 20:56:16
Verso написал : Какие варианты прокладки кабелей тогда? Высота потолков у нас 2,55 м, поэтому делать натяжные потолки не хотели. Стяжку тоже делать не хотели, так как опять же сильно поднимется пол + стяжка сохнет 3-4 недели (насколько нам сказали), а у нас нет этого времени.
кабель можно проложить в углу,в месте примыкания стеновой панели и потолочной,крепить почаще при помощи перфоленты и дюбель-гвоздей 6х40,потом закрыть потолочным плинтусом,если пучок большой,то и плинтус побольше.то же самое и на полу. вертикальныё штробы делать можно,отверстия под подрозетники тоже. а вообще плохо,что вы пригласили специалистов,которые не знают как правильно сделать разводку электрики в панельном доме.
25.10.2011 в 22:44:00
Спасибо за советы. Будем выбирать что-то из этого... Кстати, мы все равно хотели делать наливной пол примерно в 1 см толщиной. А в него провода не уберутся? Если опять же к примеру просто по углам их проложить. Хватит ли толщины и можно ли вообще не в стяжку, а в наливной пол убирать?
26.10.2011 в 01:37:24
По II-49 - это ко мне. Я там живу. Только потолок или пол (стяжка). Домик хиленький, бетон слабоватый, не такой прочный как П44 и их варианты. Приценитесь к стяжке, потому что в случае прокладки разводки по потолку вам придётся опускать кучи штроб до каждого блока розеток. Если это бьёт по бюджету - то используйте короба и плинтуса. Других вариантов - не будет. Не выйдет.
Соответственно ничего горизонтально не штробить и особенно потолки. Если ещё какие вопросы - задавайте.
26.10.2011 в 01:43:07
Старые каналы там тоже не как в П44 (где они огромные), а мелкие. Максимум 1 круглый NYM или два полских ВВГ влезут.
Штатная проводка идёт в нишах, образованных соединениеми между собой плит и после установки этих плит не особо-то и доступна (если не раскрывать все межпанельные швы, что чревато.
Над каждой розеткой (а обычно их по одной на противоположных стенах комнаты и они сквозные) у вас с одной или с другой стороны стены будет мега-дыра, в которой будет распаечная коробка. Вот так примерно:
Ну а этажный щит - надо смотреть. Бывает что везёт, и там делают реконструкцию стояка. Если не делают - то там штатный стояк ОЧЕНЬ хилый - буквально 6 квадрат меди на каждую сторону от лифта (2х9 квартир).
26.10.2011 в 09:15:05
Cs-Cs написал : Домик хиленький, бетон слабоватый
Хочу со штраборезом в дом с хилым бетоном.
Verso, если на потолке планируются какие-либо конструкции из ГКЛ, теоретически часть кабелей можно уместить туда.
26.10.2011 в 12:42:37
Всем спасибо за ответы!
Cs-Cs
Если пустить провода по полу, можно ли залить их сверху не стяжкой, а быстросохнущим наливным полом? Или это роли не играет?
Остается неясным вопрос, как заменить провода на освещение, в случае если провода будут максимально убраны в стяжку. До потолка можно сделать штробу вертикально по стене. Штробить потолок никак нельзя, а натяжных потолков не планировалось. Что дальше?
Щиток думали оставить в штатном месте, на площадке, там все равно там закрывающийся маленький тамбур на 2 квартиры и никто чужой не ходит.
26.10.2011 в 13:07:46
если не найдете варианты можно попробовать проложить провод в полых трубах вашего потолка