NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

30.10.2011 в 16:30:33

Прошу высказаться по этому вопросу. Особо остро он стоит при укладке в кабель-каналы.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

30.10.2011 в 16:48:05

Кабель канал брать не самый узкий. Тогда можно вывернуться.

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2180

30.10.2011 в 16:57:59

кабель канал должен быть не битком, в ПУё есть на енто ответ... + у каждого кабеля свои "возможности" изгибов, тоже читайте под каждый вид индивидуально!

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.10.2011 в 17:16:30

services написал : кабель канал должен быть не битком, в ПУё есть на енто ответ...

Сумма сечений кабеля не должна превышать 40% сечения короба, но при всём желании туда больше и не влезет. Что касается радиуса изгиба кабеля, то любой изгиб, выполненный "от руки", на мой взгляд, совершенно безобиден для кабеля. Лучше всего вписывается в короб плоский кабель, уложенный на "ребро".

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

30.10.2011 в 17:35:32

Вот например ВВГнгLS 5х2,5 круглый с заполнением (типа NYM) и кабель-канал 16х25, поворот получается довольно крутой, и загибать приходится по-моему чересчур, иначе не влезает на поворотах. Или например 3х2,5 плоский в кабель-канал 10х20. Вообще без деформаций не получается.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.10.2011 в 18:15:14

NazAnd написал : Вот например ВВГнгLS 5х2,5 круглый с заполнением (типа NYM) и кабель-канал 16х25, поворот получается довольно крутой, и загибать приходится по-моему чересчур, иначе не влезает на поворотах.

И что вам мешает при прокладке в коробе использовать ПВ-1? Зачем для кабеля короб?

0
Netlog
Netlog
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

30.10.2011 в 18:43:11

Всё очень индивидуально.
Порой помогает вместо одного изгиба сделать два, с тем, чтобы изгибать вдоль широкой стороны короба.

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

30.10.2011 в 18:54:13

avmal написал : И что вам мешает при прокладке в коробе использовать ПВ-1? Зачем для кабеля короб?

Открытая проводка в деревянном доме...

Netlog написал : Всё очень индивидуально. Порой помогает вместо одного изгиба сделать два, с тем, чтобы изгибать вдоль широкой стороны короба.

Не понял, как можно плоский кабель-канал 10х20 два раза изогнуть? по стене

0
Netlog
Netlog
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

30.10.2011 в 19:16:44

Кабель-канал часто более плоский, чем широкий, и при изгибе в углу двух стен радиус кривизны по кабелю выходит малым. Лучше привести горизонтально короб в угол, повернуть его вертикально, и только потом перейти на другую стену. Вместо зигзагов можео просто просверлить угол, если он внешний, со внутренним же такого не получится. . ВВГнг-LS 5х2,5 диаметром 11,4 мм и минимальным радиусом изгиба равным 7,5 диаметров кабеля чисто геометрически требует короба шириной 35 мм.

0
NazAnd
NazAnd
Резидент

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

30.10.2011 в 19:40:15

Получается что? если только по прямой то кабель канал надо брать такой чтобы кабель свободно в него укладывался, а если есть повороты то вдвое толще и шире. Да и наверное лучше круглый кабель, чем плоский.

0
Netlog
Netlog
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

30.10.2011 в 20:18:09

NazAnd написал : Да и наверное лучше круглый кабель, чем плоский.

Лучше плоский, но короб такой, чтобы кабель на ребро в нём помещался.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.