31.10.2011 в 15:19:03
#2690853
Тут, стараниями дмитрия бадминтоныча и Ко встала задача перепрограммировать счетчики в нашем СНТ. Энергосбыт традиционно повернулся к нам своей самой выдающейся частью, поэтому пришлось делать все самому. Если есть собратья по несчастью - обращайтесь, может чем помогу.
Счетчики, с которыми имел дело:
МЗЭП СТЭ-561 с RS-485
МЗЭП СТЭ-561 с RS-232
МЗЭП СОЭ-5/60-Т с RS-232
Инкотекс Меркурий 200.02 с CAN
31.10.2011 в 15:59:22
#2690957
Олег Н. написал : Энергосбыт традиционно повернулся к нам своей самой выдающейся частью, поэтому пришлось делать все самому
В Москве это делается вроде бесплатно. Инфа есть на их сайте. В Питере это не вообще не нужно делать. Проблемы где, в Московской области?
31.10.2011 в 16:05:15
#2690973
СНТ оно почти всегда в области :)
31.10.2011 в 16:15:36
#2690992
"Бесплатно только сыр в мышеловке" (с) Бесплатно мосэнергосбыт делает только физическим лицам, которые имеют с ним прямой договор. А мы не физ. лицо, а юр. - СНТ. Поэтому нам за деньги. И то это касается только общего счетчика, который на КТП. Индивидуальные счетчики у нас к сожалению к Мосэнергосбыту отношения не имеют, поэтому все сами или по 900р за однофазный или по 1100 за трехфазный...
31.10.2011 в 16:17:29
#2690995
TiamaT написал : СНТ оно почти всегда в области :)
Ну и? МО берёт за это деньги, дискредитируя Дмитрия Анатольевича? Тогда на них надо в Народный фронт стучать.
31.10.2011 в 16:24:50
#2691008
Юрка написал : Тогда на них надо в Народный фронт стучать
Можно стучать и жить по однотарифной схеме, теряя деньги.
А можно собрать ум в кулак, все сделать, а потом спокойно стучать.
Мы выбрали второй путь, только моя сторона техническая. Стучать - это председатель занялся. Тут основной момент, что мосэнергосбыт в Москве и МО перепрограммирует счетчики бесплатно для населения. А юр. лица - только платно. Хотя по закону (и даже на сайте мосэнергосбыта) СНТ приравнены к населению.
31.10.2011 в 20:29:20
#2691453
СНТ - садоводчество или что-то ещё?
31.10.2011 в 20:50:55
#2691505
да, Садовое Некоммерческое Товарищество.
31.10.2011 в 21:45:39
#2691652
Олег Н. написал : Энергосбыт традиционно повернулся к нам своей самой выдающейся частью,
почему повернулся???договариваться никаких проблем бы не составило,сами,наверно,не захотели
01.11.2011 в 11:54:36
#2692517
4Серый написал : договариваться никаких проблем бы не составило
Наверно для вас это будет удивительно, но я и с ДПС не "договариваюсь" и с прочими им подобными.
Речь не о том, что мы захотели или нет. Речь о том, что если кому-то понадобится мой опыт решения данной технической задачи, я готов его предоставить, вам, судя по всему он не нужен, вы уже обо всем договорились.
01.11.2011 в 12:36:05
#2692573
Олег Н. написал : Бесплатно мосэнергосбыт делает только физическим лицам, которые имеют с ним прямой договор.
совершенно верно. в рамках требований Постановления Правительства РФ от 21 апреля 2009*г. N*334 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования порядка технологического присоединения потребителей к электрическим сетям"
Если договор заключен с СНТ, то всё, что внутри СНТ - собственность СНТ и энергосбытом забесплатно не обслуживается
01.11.2011 в 13:02:00
#2692616
Олег Н., чем Вы можете помочь? Счетчики ПСЧ-4А и Меркурий 203
01.11.2011 в 13:48:07
#2692690
Меркурий 203 - однотарифный, с ним ничего делать не надо. Про ПСЧ не знаю, не сталкивался.
01.11.2011 в 14:22:44
#2692747
diff написал : вот такой
230 ART-01 CN имеет интерфейс CAN. Нужен любой адаптер USB-CAN или USB-RS485 (например Меркурий 221 или МЗЭП) и софт, который можно взять здесь:
01.11.2011 в 14:41:47
#2692784
Олег Н. написал : 230 ART-01 CN имеет интерфейс CAN. Нужен любой адаптер USB-CAN или USB-RS485 (например Меркурий 221 или МЗЭП) и софт
Этот интерфейсный разъём наверняка закрыт опломбированной крышкой, опломбировывать её имеет право сертифицированная метрологическая лаборатория после поверки. То есть, перепрошить счётчик вы, допустим, сможете, (предварительно купив специальный адаптер!), а кто его вам будет поверять опломбировывать? Электрик СНТ не имеет права туда свою пломбу ставить.
01.11.2011 в 16:44:49
#2692948
Alexiy написал : опломбировывать её имеет право сертифицированная метрологическая лаборатория после поверки
Это ваш реальный опыт? ;)
Alexiy написал : предварительно купив специальный адаптер
Тот же вопрос. Что в нем "специального"?
Повторю еще раз - если кому-то интересна _техническая_ сторона вопроса, обращайтесь. Просто потому, что сам потратил много времени и сил на разбирательство, а форум вроде подразумевает обмен опытом. Теоретизирование на тему опечатан-не имеет права-договориться-платно и прочее засоряет тему.
PS Тем, кто не знаком с особенностями национального потребления энергии: не сильно вас удивлю, если скажу, что в МО (возможно и не только) много СНТ, которые рассчитываются с мосэнергосбытом по ОБЩЕМУ счетчику. И все ваши комментарии на тему пломб и прав на доступ относятся к нему. Внутри СНТ расчеты и учет потребленной энергии лежит на плечах самих членов этого СНТ, равно как и обслуживание всего электрохозяйства. Можно нанять специально обученных людей, а можно самому поменять лампочку на столбе, перепрограммировать счетчик, подключить ответвление СИП и прочее. Я ни к чему не призываю, никаких выводов не делаю, просто озвучиваю _реальный_ опыт эксплуатации.
PPS Насчет разъема - на всех счетчиках, которые я встречал, интерфейс выведен под контактную крышку, снятие которой не открывает доступа к внутренностям счетчика и не дает возможности изменить его калибровку. Контактная крышка при продаже счетчика конечно не опечатывается, это делает тот, кто его устанавливает. В нашем случае я сам его устанавливаю, сам и опечатываю и срываю пломбу (которой у меня нет за ненадобностью). Пока народа подключено мало - внутренние расчеты на доверии людей друг к другу, у нас пока никто не ворует.
01.11.2011 в 20:54:47
#2693348
Олег Н. написал : ечь о том, что если кому-то понадобится мой опыт решения данной технической задачи, я готов его предоставить, вам, судя по всему он не нужен, вы уже обо всем договорились.
не,я сам,почти 200штук "Меркуриев" 230 и 200.02.договаривался только насчёт "Меркурий 231АТ",у меня под него датчика с переходником нет.
06.01.2012 в 11:18:43
#2818547
А Энергомеру с ИК портом кто-нить перепрограммировал? А то Меркурии все с неправильным креплением и их не видно через окошко в щитке...
20.01.2012 в 00:28:41
#2847737
Уважаемые кто сталкивался с автоматизированной системы Smart IMS,счетчики матрица,как программируются счетчики, какое доп.оборудование надо для этого ,сложно ли установить систему самому В СНТ, реальна ли ее эффективность? СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ ? как работать с программным обеспечением ...где взять подробную информацию ? :cool: ну не молчите ... говорите же ооочень надо !!!!!
20.01.2012 в 16:24:46
#2848845
со смартом не знаком, а у BOLIDа
21.01.2012 в 18:17:38
#2850739
спасибо конечно но все же у кого есть опыт работы с системой Smart IMS МАТРИЦА
08.02.2012 в 21:47:51
#2892087
eugene-uk написал : А Энергомеру с ИК портом кто-нить перепрограммировал? А то Меркурии все с неправильным креплением и их не видно через окошко в щитке...
Ага. Пришлось. Штук 15 переписал в своем СНТ. Намного удобнее, чем меркурии. (правда если они не запаролены) Кстати, я как электрик в СНТ имею пломбир и спокойно перепрограммирую меркурии со срывом пломбы. Ибо всё что для внутреннего учета-мосэнерго не волнует. И про бесплатное перепрограммирование для СНТ- миф. Звонил узнавал. Они готовы перепрограммировать счетчики в ТП, и бесплатно, если мы физ лицо. А СНТ- юр лицо. Так что вынь и положь 5 с чемто тыс руб за 1 ТП. А у нас из три. По теме: имею Меркурий 221 и ИК порт +софт инкотекс и энергомера.
08.02.2012 в 22:42:17
#2892226
а в следующем году будете обратно перепрограммировать :), снова хотят ввести летнее и зимнее время
Переделка зарядных устройств и не только
08.02.2012 в 22:48:38
#2892241
Поскорее бы! А то столько из за этого непонимания и раздражения. Пы сы. А мне не жалко, перепрограммирую.Всё равно это входит в мою з пл. А вот с мосэнерго конечно попадалово.
08.02.2012 в 23:27:56
#2892346
Oleg_Allias написал : А мне не жалко, перепрограммирую.Всё равно это входит в мою з пл.
да уж. если больше делать нечего и зарплата хорошая-можно каждый год счётчики туда-сюда гонять.
08.02.2012 в 23:54:59
#2892419
Я не к тому, что з пл хорошая. Я к тому, что негоже с конечных потребителей брать по 500 руб за каждую прихоть медвепута.
09.02.2012 в 00:35:29
#2892512
Oleg_Allias написал : Я к тому, что негоже с конечных потребителей брать по 500 руб
а,ну если СНТ купило ноутбук,адаптер-то да,никаких проблем.
09.02.2012 в 09:06:46
#2892924
Если бы.... Всё на свои деньги от предыдущей работы....
09.02.2012 в 21:16:25
#2894512
Oleg_Allias альтруист штоле?...удачи в работе...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий