Установлен новый двигатель 7.5 кв 15 ампер, вводной автомат на 40А. Работает минут 15 и выбивает, подскажите что не так?
05.11.2011 в 12:30:02
Установлен новый двигатель 7.5 кв 15 ампер, вводной автомат на 40А. Работает минут 15 и выбивает, подскажите что не так?
05.11.2011 в 16:36:15
Двигло АИРУ 112М2У2 IP54
05.11.2011 в 22:34:16
Двигатель новый! Мож брак, можно попробовать заменить автоматик (номинал тот же), тепловуха срабатывает!
05.11.2011 в 23:50:02
services написал : тепловуха срабатывает!
Что-то круто у Вас получается. Автомат на 40А, тепловуха срабатывает - 1,1-1,15Iном. Это 44-46Ампера. Рабочий ток, как Вы пишите, 15А. Т.е. защита срабатывает при 3Iном. А это уже серьезно. Для начала надо замерить ток при работе двигателя. Вполне может быть что и тепловуха вышла из строя. Поэтому и померить надо. Так что начинать надо с этого. Больше склоняюсь к тому что неисправность по механике - вал тяжело крутиться, грязь в насосе и т.д.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
06.11.2011 в 00:02:30
Ким написал : Автомат на 40А, тепловуха срабатывает - 1,1-1,15Iном.
если автомат не исправен, то вполне возможно, вариантов много и все надо проверять, про 15А я не "писал"...) надо его в холостую погонять без нагрузки, если работает, то да, тогда дело в "системе"!
06.11.2011 в 12:49:42
Теплуху заменил работает нормально, но иногда выбевает автомат даже просто при нажатии кнопки пуск, успевает сработать только пускатель. Катушка пускателя 220. Пускатель заменил на новый.
06.11.2011 в 13:28:46
svetlik4838,- измерьте ток на двигателе пофазно.
06.11.2011 в 13:34:34
svetlik4838, Перед установкой электродвигатель, где хранился?
06.11.2011 в 19:15:11
svetlik4838 написал : Установлен новый двигатель 7.5 кв 15 ампер, вводной автомат на 40А. Работает минут 15 и выбивает, подскажите что не так?
Еще как вариант- открутилась крыльчатка насоса.