Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.11.2011 в 12:30:02

Установлен новый двигатель 7.5 кв 15 ампер, вводной автомат на 40А. Работает минут 15 и выбивает, подскажите что не так?

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2180

05.11.2011 в 12:54:41

svetlik4838 написал : 7.5 кв

7,5 кВт

svetlik4838 написал : 15 ампер

чё за двигло, модельку мож... или сцылку!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.11.2011 в 16:36:15

Двигло АИРУ 112М2У2 IP54

0
services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2180

05.11.2011 в 22:34:16

Двигатель новый! Мож брак, можно попробовать заменить автоматик (номинал тот же), тепловуха срабатывает! http://www.rosdiler-electro.ru/katalog/dwig_airm112.html

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

05.11.2011 в 23:50:02

services написал : тепловуха срабатывает!

Что-то круто у Вас получается. Автомат на 40А, тепловуха срабатывает - 1,1-1,15Iном. Это 44-46Ампера. Рабочий ток, как Вы пишите, 15А. Т.е. защита срабатывает при 3Iном. А это уже серьезно. Для начала надо замерить ток при работе двигателя. Вполне может быть что и тепловуха вышла из строя. Поэтому и померить надо. Так что начинать надо с этого. Больше склоняюсь к тому что неисправность по механике - вал тяжело крутиться, грязь в насосе и т.д.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

services
services
Резидент

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2180

06.11.2011 в 00:02:30

Ким написал : Автомат на 40А, тепловуха срабатывает - 1,1-1,15Iном.

если автомат не исправен, то вполне возможно, вариантов много и все надо проверять, про 15А я не "писал"...) надо его в холостую погонять без нагрузки, если работает, то да, тогда дело в "системе"!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.11.2011 в 12:49:42

Теплуху заменил работает нормально, но иногда выбевает автомат даже просто при нажатии кнопки пуск, успевает сработать только пускатель. Катушка пускателя 220. Пускатель заменил на новый.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

06.11.2011 в 13:28:46

svetlik4838,- измерьте ток на двигателе пофазно.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

06.11.2011 в 13:34:34

svetlik4838, Перед установкой электродвигатель, где хранился?

0
iyri
iyri
Резидент

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

06.11.2011 в 19:15:11

svetlik4838 написал : Установлен новый двигатель 7.5 кв 15 ампер, вводной автомат на 40А. Работает минут 15 и выбивает, подскажите что не так?

Еще как вариант- открутилась крыльчатка насоса.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу