Минусы:
1) Под защитой УЗО находится лишь 9-й автомат (стиральная машина). УЗО с таким номиналом 40А / 10 мА купить Вам не удастся, косвенно Вы это подтверждаете в перечне, где пишете об УЗО с номиналом 16А / 10 мА
2) Розетки с номинальным током в 25А уже прикупили? А вилку на стиральной машине посмотрите, там номинальный ток каков? Зачем Вам автомат на 25А на 9-й линии? А зачем на 5-й линии автомат на 20А?
3) Нет двухполюсного автомата на вводе. Где он? Под напряжением работать любите?
4) Кабель должен быть ВВГ-нг-ls
5) Защитить УЗО требуется и остальные линии квартиры.
Контрольные вопросы
1) Попробуйте описать словами трассу прокладки кабелей линий 3 и 4 например. "От щитка вверх, вниз, по диагонали.... куда, на каком расстоянии, и вплоть до потребителей" Опишите где будет использоваться прокладка в штробе, где в гофрорукаве, по каким поверхностям и прочее. Кстати, чем крепить кабель будете? А гофру?