Alexiy написал :
Очевидно, имеется в виду небрежность выполнения разводки и отделочных работ. Внешний вид откровенно не радует глаз. Номиналы аппаратов не видны, подключены длиннющим шлейфом.
Всё равно, что взять деньги и втоптать в грязь. А работать, возможно будет нормально, но не факт. Большего по фотографии не скажешь.
Работает нормально, и не думал бы я о нем 100 лет. Но, на днях, взявшись за кастрюлю (она стояла на плите) и раковину (она металлическая), получил удал током. Тестер показал напряжение 220в между кастрюлей и раковиной. Оказалось, что заземление не подключено в розетку. Неисправность устранил, напряжение пропало, но не в этом суть. Меня удивило, что не сработало УЗО, посмотрел в щитке его там нет на плиту, надо ли с этим что то делать ?