16.11.2011 в 16:09:59
Покритикуйте пожалуйста схему
спасибо. Максим
16.11.2011 в 16:15:48
Я конечно не настоящий сварщик, но зачем на плиту установлен и автомат и дифавтомат? Либо диф на узо можно заменить, либо автомат выкинуть.
И еще - а почему из под УЗО выведен балкон? Свет и розетки (!) детской? Либо я неправильно читаю схему, либо все совсем неправильно.
16.11.2011 в 16:34:23
Ставить УЗО на группы по линиям не зная вводного автомата, нельзя. Где ограничение по допустимому току?
16.11.2011 в 16:59:26
плиту поправил (случайно скопипастил), вводной автомат и узо надо уточнить, не помню, помойму 50А автомат и 63/300 узо, но от коридорного узо хочу избавиться.
исправленная
Спасибо. Максим
16.11.2011 в 17:10:07
macoos написал : не помню, помойму 50А
Тогда УЗО подобранны не праильно, суммарная мощность автоматов больше чем у УЗО.
16.11.2011 в 17:18:01
ну....да, но тогда получается что в ванну, например, просится узо 63А/30ма... не думаю то все одновременно включенные потребители в ванной смогут "съесть" 58А, да и при том что входной автомат 50А.... Ну либо можно заменит узо, например в ванной на диффавтомат такого-же номинала(32А/30ма) и он будет выполнять функцию общего автомата для ванной
Спасибо. Максим
16.11.2011 в 17:21:31
macoos, узо 40А. его контакты выдерживают силу тока 40А. У Вас на нем висит три АВ по 16А, итог 48А. Или 32А а на нем ваще 58А. Если будет перегруз по мощности Ваше УЗО сгорит.
16.11.2011 в 17:39:47
хорошо, как вам такой вариант схемы ?
теперь в случае перегруза мощности в группе , например, ванной дифф.автомат выбъет после тока 32А, и беды не будет
Спасибо. Максим.
16.11.2011 в 17:41:45
macoos написал : теперь в случае перегруза мощности в группе
Ну теперь все нормально Вы АВ защитили Дифом;)
16.11.2011 в 17:45:32
Все же интересно - почему вы не хотите защитить УЗО балкон и розетки детской?
PS Повысить номинал УЗО до 63А будет дешевле, чем менять их на дифы в любом случае.
16.11.2011 в 17:58:57
Рисуйте новую схему,определитесь вы будите ставить Дифф,или Узо.На линии на балкон,нужно ставить Узо.
16.11.2011 в 18:17:18
да, спасибо Alex-tag, невнимательно рисовал, пропустил розетки детской. to дружба, Балконному УЗО - быть. итого ровно 36 мест.
to Зехер, ну посоветуйте, как сделать лучше?
Спасибо. Максим.
16.11.2011 в 18:24:38
дружба написал : Рисуйте новую схему,определитесь вы будите ставить Дифф,или Узо
У вас схема собрана не правильно.
16.11.2011 в 18:41:20
вот новая
Спасибо. Максим
16.11.2011 в 18:48:56
Максим, в случае КЗ например в розеточной сети спальни 1, может выбить диф 40А/30мА, и обесточится полдома, я б заменил все дифы и узо 25А на узо 63А
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.