Аватар пользователя
macoos

Местный

Регистрация: 16.02.2011

Москва

Сообщений: 32

16.11.2011 в 16:09:59

Покритикуйте пожалуйста схему

спасибо. Максим

0
Вложение
Аватар пользователя
Alex-tag

Местный

Регистрация: 14.07.2011

Москва

Сообщений: 68

16.11.2011 в 16:15:48

Я конечно не настоящий сварщик, но зачем на плиту установлен и автомат и дифавтомат? Либо диф на узо можно заменить, либо автомат выкинуть.

И еще - а почему из под УЗО выведен балкон? Свет и розетки (!) детской? Либо я неправильно читаю схему, либо все совсем неправильно.

0
Аватар пользователя
Зехер

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

16.11.2011 в 16:34:23

Ставить УЗО на группы по линиям не зная вводного автомата, нельзя. Где ограничение по допустимому току?

0
Аватар пользователя
macoos

Местный

Регистрация: 16.02.2011

Москва

Сообщений: 32

16.11.2011 в 16:59:26

плиту поправил (случайно скопипастил), вводной автомат и узо надо уточнить, не помню, помойму 50А автомат и 63/300 узо, но от коридорного узо хочу избавиться.

исправленная

Спасибо. Максим

0
Вложение
Аватар пользователя
Зехер

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

16.11.2011 в 17:10:07

macoos написал : не помню, помойму 50А

Тогда УЗО подобранны не праильно, суммарная мощность автоматов больше чем у УЗО.

0
Аватар пользователя
macoos

Местный

Регистрация: 16.02.2011

Москва

Сообщений: 32

16.11.2011 в 17:18:01

ну....да, но тогда получается что в ванну, например, просится узо 63А/30ма... не думаю то все одновременно включенные потребители в ванной смогут "съесть" 58А, да и при том что входной автомат 50А.... Ну либо можно заменит узо, например в ванной на диффавтомат такого-же номинала(32А/30ма) и он будет выполнять функцию общего автомата для ванной

Спасибо. Максим

0
Аватар пользователя
Зехер

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

16.11.2011 в 17:21:31

macoos, узо 40А. его контакты выдерживают силу тока 40А. У Вас на нем висит три АВ по 16А, итог 48А. Или 32А а на нем ваще 58А. Если будет перегруз по мощности Ваше УЗО сгорит.

0
Аватар пользователя
macoos

Местный

Регистрация: 16.02.2011

Москва

Сообщений: 32

16.11.2011 в 17:39:47

хорошо, как вам такой вариант схемы ?

теперь в случае перегруза мощности в группе , например, ванной дифф.автомат выбъет после тока 32А, и беды не будет

Спасибо. Максим.

0
Вложение
Аватар пользователя
Зехер

Местный

Регистрация: 17.02.2010

Волжский

Сообщений: 541

16.11.2011 в 17:41:45

macoos написал : теперь в случае перегруза мощности в группе

Ну теперь все нормально Вы АВ защитили Дифом;)

0
Аватар пользователя
Alex-tag

Местный

Регистрация: 14.07.2011

Москва

Сообщений: 68

16.11.2011 в 17:45:32

Все же интересно - почему вы не хотите защитить УЗО балкон и розетки детской?

PS Повысить номинал УЗО до 63А будет дешевле, чем менять их на дифы в любом случае.

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

16.11.2011 в 17:58:57

Рисуйте новую схему,определитесь вы будите ставить Дифф,или Узо.На линии на балкон,нужно ставить Узо.

0
Аватар пользователя
macoos

Местный

Регистрация: 16.02.2011

Москва

Сообщений: 32

16.11.2011 в 18:17:18

да, спасибо Alex-tag, невнимательно рисовал, пропустил розетки детской. to дружба, Балконному УЗО - быть. итого ровно 36 мест.

to Зехер, ну посоветуйте, как сделать лучше?

Спасибо. Максим.

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

16.11.2011 в 18:24:38

дружба написал : Рисуйте новую схему,определитесь вы будите ставить Дифф,или Узо

У вас схема собрана не правильно.

0
Аватар пользователя
macoos

Местный

Регистрация: 16.02.2011

Москва

Сообщений: 32

16.11.2011 в 18:41:20

вот новая

Спасибо. Максим

0
Вложение
Аватар пользователя
ZIDIZ

Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

16.11.2011 в 18:48:56

Максим, в случае КЗ например в розеточной сети спальни 1, может выбить диф 40А/30мА, и обесточится полдома, я б заменил все дифы и узо 25А на узо 63А

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу