Всем здравствуйте.
Вот решил собрать себе щиток. Но есть небольшие сомнения в правильности основных подключений, и полное отсутствие понятия как правильно подключить контактор.
Вход с подъезда через АВ, счетчик, и УЗО.
Рубильник, от него напрямую уходит не отключаемое питание холодильника и света в прихожей через РН (СР-710).
Далее на реле напряжения (Барьер 80). И вот тут первый вопрос, может сначала РН, а потом на рубильник, так можно исключить СР-701 (который рассчитан всего на 10А, и может не потянуть холодильник и свет в прихожей)?
А вот и далее, реле максимального тока, РМТ-101, будет работать как реле приоритета, через него нужно пропускать проводник (он отмечен красным на схеме), а как запитать отключаемою нагрузку, понять не могу. Да и как контактор подключать, тоже не очень понятно. (Думаю, что к контакты 1,3 - вход фазы, 2,4 - выход фазы, 5,7 и 6,8 вход и выход соответственно ноль. А как подключать управление контакторам к А1 и А2, не знаю)
Ну далее все более менее понятно, АВ разбиты на группы и подключены к своим УЗО, на схеме ноль подвел к АВ, что бы было видно наглядно, но соединяться все будет на шинках, каждая группа на свою отдельную шинку.
Свет и сплитки будут защищены общим УЗО, т.к. нет места в щитке.
Постараюсь сразу рассказать, почему не приглашаю эл.монтажника.
Звал несколько человек, но как выясняется, некоторые даже не знают в чем разница между УЗО и Дифом.
Были такие, которые на словах все могут, но в наличии одни плоскогубцы, замотанные синей изолентой, и канцелярский нож.
С фирмами связываться не хочу, были неприятные случаи, так как там люди работают за зарплату, и им не очень хочется заморачиваться с моими идеями. Хотя в деньгах не когда не был жадным, сколько говорили, столько и платил. Но если работники не могут аргументированно мне проехать по ушам за что плачу, то я так понимаю, что и не стоит их нанимать.
Поэтому решил сам попробовать, вроде не сильный дуб.
Поэтому обращаюсь ко всем гуру электро монтажа, подскажите, как правильно нужно соединить контактор, если нет возможности пририсовать к моей схемке, то иожно словами, типа с р2 на к А1, или что то в таком ключе.

Земеля написал :
Вход с подъезда через АВ, счетчик, и УЗО.

ОК. Но АВ должен быть расположен вне квартиры.

Земеля написал :
Рубильник,

Лишняя запчасть.

Земеля написал :
прихожей через РН (СР-710).
Далее на реле напряжения (Барьер 80)

Достаточно одного "барьера"на всё.

Земеля написал :
А вот и далее, реле максимального тока, РМТ-101, будет работать как реле приоритета, через него нужно пропускать проводник (он отмечен красным на схеме), а как запитать отключаемою нагрузку, понять не могу.

Этот красный проводок должен питать приоритетную нагрузку(освещение, компьютеры). Согласно вашей схемы- рискуете выйти из душевой кабинки в мыле, из за того что в спальне включат утюг а в гостиной пылесос. Не приоритетную (теплый пол), запитать через контактор.
Элементарно.,соединяем 3-4 РМТ с катушкой на контакторе это А1 и А2.

ПPOPAБ написал :
ОК. Но АВ должен быть расположен вне квартиры.

Да, АВ, счетчик и УЗО будут стоять в подъезде. Просто наверно не указал в описании.

ПPOPAБ написал :
Лишняя запчасть.

Согласно выше написанному, он будет необходим обесточивать квартиру. Не в подьезде же наверно надо выключать.

ПPOPAБ написал :
Достаточно одного "барьера"на всё.

Вот поэтому я и спрашиваю про правильность и функциональность. Но если достаточно одного "Барьера", то его необходимо включать до рубильника, иначе питание на холодильнике не останется. Правильны ли мои предположения?

ПPOPAБ написал :
Этот красный проводок должен питать приоритетную нагрузку(освещение, компьютеры). Согласно вашей схемы- рискуете выйти из душевой кабинки в мыле, из за того что в спальне включат утюг а в гостиной пылесос. Не приоритетную (теплый пол), запитать через контактор.
Элементарно.,соединяем 3-4 РМТ с катушкой на контакторе это А1 и А2.

А тогда как запитать не приорететные нагрузки, сразу с РН на Дифы душа и духовки (В схеме добавил черный проводок), так будет правильно?

Ну в мыле не выйдешь, т.к. вода поступает независимо от наличия напряжения, вот только свет в самой кабине погаснет, и парогенератор не будет работать, но свет остается в самой ванной комнате, поэтому думаю темно не будет.
По поводу подключения, с контакта 3 реле на А1, с 4 на А2, или наоборот, или вообще разницы нет?

Земеля написал :
Согласно выше написанному, он будет необходим обесточивать квартиру. Не в подьезде же наверно надо выключать.

Как вам удобнее. Но это не обязательно.

Земеля написал :
Но если достаточно одного "Барьера", то его необходимо включать до рубильника, иначе питание на холодильнике не останется. Правильны ли мои предположения?

Да. Вопрос: для чего отключать всё кроме холодильника? Потом устанете таймеры выставлять на технике...

Земеля написал :
А тогда как запитать не приорететные нагрузки, сразу с РН на Дифы душа и духовки (В схеме добавил черный проводок), так будет правильно?

Все группы теплого пола(и те отключение которых не вызовет проблем/неудобств) запитать через контактор.

Земеля написал :
Ну в мыле не выйдешь, т.к. вода поступает независимо от наличия напряжения, вот только свет в самой кабине погаснет, и парогенератор не будет работать, но свет остается в самой ванной комнате, поэтому думаю темно не будет.

Если нет электромагнитных клапанов (простой смеситель), то- да. Как насчет пирога в духовке и таймера в микроволновке?

Земеля написал :
По поводу подключения, с контакта 3 реле на А1, с 4 на А2, или наоборот, или вообще разницы нет?

Без разницы.

ПPOPAБ написал :
Да. Вопрос: для чего отключать всё кроме холодильника? Потом устанете таймеры выставлять на технике...

Ну при покидании квартиры в отпуск, или на выходные. Ну а таймеры, куда деваться, ведь свет частенько отключают, и так же выставляем.

ПPOPAБ написал :
Все группы теплого пола(и те отключение которых не вызовет проблем/неудобств) запитать через контактор.

Вот изменил схемку, правильно? И еще вопросик, ТП ванны тоже можно через контактор, то что он не будет защищен УЗО не вызовет проблем?

ПPOPAБ написал :
Если нет электромагнитных клапанов (простой смеситель), то- да. Как насчет пирога в духовке и таймера в микроволновке?

Специально перечитал инструкцию кабины, клапана стоят на слив и на парогенератор, на подачу воды нет. Значить лучше не стоит отключать ее?
А вообще стоит заморачиваться с приоритетами, просто в перспективе возможна достройка второго уровня квартиры, и вот боюсь,что может выбивать основной АВ при сильных нагрузках, что не очень интересно, поэтому и хочу сделать отключаемые жрущие потребители, что бы не обесточивать всю квартиру целиком. Развейте мои сомнения, если я в чем то ошибаюсь.

Земеля написал :
Ну при покидании квартиры в отпуск, или на выходные.

Дело хозяйское... По мне, так- лишнее.

Земеля написал :
Ну а таймеры, куда деваться, ведь свет частенько отключают, и так же выставляем.

Странно. Или у вас там сезон реконструкции жилья по "федералке"?

Земеля написал :
Специально перечитал инструкцию кабины, клапана стоят на слив и на парогенератор, на подачу воды нет. Значить лучше не стоит отключать ее?

Вряд ли, даже производитель, сможет внятно ответить на подобный вопрос.

Земеля написал :
А вообще стоит заморачиваться с приоритетами, просто в перспективе возможна достройка второго уровня квартиры, и вот боюсь,что может выбивать основной АВ при сильных нагрузках,

Мансарда что-ли?

Земеля написал :
поэтому и хочу сделать отключаемые жрущие потребители, что бы не обесточивать всю квартиру целиком.

Естественно, но в реале почти не требуется.

Земеля написал :
Вот изменил схемку, правильно?

Теплее.

ПPOPAБ написал :
Странно. Или у вас там сезон реконструкции жилья по "федералке"?

Не знаю с чем связано, нов среднем в месяц пару раз отключают, на 2-3 часа и дольше, а летом чаще, я так думаю линии старенькие, а нагрузки большие, не выдерживают.

ПPOPAБ написал :
Мансарда что-ли?

Почти. На чердаке еще пару комнат пристроим, сейчас ждем окончательного разрешения, прошли почти все муки ада при получении разрешения.

ПPOPAБ написал :
Теплее.

Что еще надо изменить или добавить/убрать?

Может кто нибудь подскажет, меня смущает такой момент;
Если согласно схеме я пропускаю провод основной нагрузки через РМТ, а отключаемые идут напрямую на контактор, как тогда РМТ поймет, что происходит перегрузка, ведь он не будет учитывать ток идущий на контактор.
Подскажите как правильно все подключить.

ваш щиток будет напоминать панель управления троллейбуса ЗиУ - 9..

Земеля написал :
Подскажите как правильно все подключить.

протяните через РМТ два провода - один на контактор пойдет, другой на верхние клеммы автоматов.
посмотрел цену этого РМТ.. кхе-кхе.. если это для дома и точность нужна +/- пару ампер , то легче самому его сделать..Я брал обычное промежуточное реле на переменное напряжение, выбрасывал заводскую катушку и наматывал 10-20 витков провода ПВ - подходящего сечения..Ток срабатывания выставлял натяжением пружины сердечника..

4eh написал :
легче самому его сделать..

К сожалению, это мне не дано.

Вот посмотрите пожалуйста, изменил схемку, может так будет логичнее?