#2738130

Здравствуйте.Помогите решить вопрос: реально ли протянуть «ВВГ –П» 3х4 кв.мм. в гофру 16 мм, длина гофры 4 метра, имеются 4 изгиба. Идея, наверное, больше из раздела фантастики, хотя может, есть какие секреты?
Думаю снять внешнюю изоляцию с кабеля и просунуть нуль, фазу, заземление пучком, но можно ли так делать?

sawka написал :
Думаю снять внешнюю изоляцию с кабеля

Не делайте этого.

Купите три гибких провода 1*4 в изоляции правильного цвета - и затяните их вместе.

В гофру 16 кабеля ввг 3*4 с 4 поворотами не реално. В гофру 25 да войдет кабель 3*4.

Регистрация: 13.03.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 999

sawka написал :
реально ли протянуть «ВВГ–П» 3х4 кв.мм. в гофру 16 мм, длина гофры 4 метра, имеются 4 изгиба. Идея, наверное, больше из раздела фантастики, хотя может, есть какие секреты?
Думаю снять внешнюю изоляцию с кабеля и просунуть нуль, фазу, заземление пучком, но можно ли так делать?

У гофры 16 - это внешний диаметр, внутренний - миллиметров 11. У плоского ВВГ 3х4 ширина миллиметров 13-14
В 16-ю гофру круглый 3х4 лезет на пределе, так, что 4 метра не всегда реально протолкать. Лучше всего купить кусок круглого ВВГ. Или гофры 20-ки..25-ки.
Располосовывать жилы? Nexans, кажется, продаёт гофру, набитую такими жилами уже с завода, ну, не совсем отдельными, а склеенными между собой, но, что важно без внешней оболочки.
И что вы про изгибы упоминаете? Гофра уже проложена и закреплена? Тогда вы и очищенные жилы не просунете.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Netlog написал :
Гофра уже проложена и закреплена?

очевидно...

Netlog написал :
Тогда вы и очищенные жилы не просунете.

кто ж катает квадратное и таскает круглое?
Нужно сначала просунуть
а затем затянуть провод.

ВТБ! написал :
Не делайте этого.

Согласен. Купите ПВ3 и протяжку

Регистрация: 13.03.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 999

Alexiy написал :
очевидно...

Отодрать, засунуть, и прикрепить заново. Протяжка и то не факт, что пролезет, ещё смотря какие изгибы.

а не дешевле купить новую гофру?

Netlog написал :
Гофра уже проложена и закреплена?

Небось уже замурована и финишная отделка выполнена.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

небось... иначе этой темы тут бы не было

Регистрация: 13.03.2011 Ростов-на-Дону Сообщений: 999

Тогда только гибкий многожильный ПВ3, 4мм^2, три штуки. Даже ПВС не пролезет.
Давно силиконом провода не мазал

всем спасибо за советы!
Ещё хотел бы узнать: лучше протяжку заменить на нейлоновую (сейчас в гофре металлическая струна) или вид протяжки особой роли не играет?

sawka написал :
или вид протяжки особой роли не играет?

Абсолютно

Отпишитесь потом, очень любопытно узнать, как протянете кабель с 4 поворотами )))

А на Украине какая то особая мода наверное. И в интернете ролики - тянут отдельные жилы проводов и тут советуют... А почему кабель в двойной изоляции нельзя тянуть? Потому что гофра мала? А сделать это заранее и гофру можно было взять больше!

web-rr написал :
А сделать это заранее и гофру можно было взять больше!

Кто так сделал, в форумы с вопросами не обращается.

web-rr написал :
А на Украине какая то особая мода наверное. И в интернете ролики - тянут отдельные жилы проводов и тут советуют... А почему кабель в двойной изоляции нельзя тянуть? Потому что гофра мала? А сделать это заранее и гофру можно было взять больше!

Но-но, ничего я такого не советовал Наоборот - купить нормальную гофру

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

web-rr написал :
А почему кабель в двойной изоляции нельзя тянуть?

Потому, что экономически и технологически не оправдано. Особенно, если это касается больших сечений.

Однако на производстве иной раз приходится протягивать в старые замурованные в бетонном полу металические трубы. Повороты конечно тоже присутствуют.Нюансы следующие, на кабеле в месте крепления к тросику делается плавный переход при помощи изоленты или чем получится.При малейшем закливании не просто тянем, а понемногу шаг вперед и два назад.Неплохо намазать чем либо скользким от мыла до простого литола.Без фанатизьма конечно.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

электрикваня написал :
на производстве иной раз приходится протягивать в старые замурованные в бетонном полу металические трубы

На производстве металлические трубы для того и закладываются в полу, чтобы можно было всегда что-то убавлять-прибавлять. Особенно это касается слаботочки. Но сравнивать металлические трубы или даже гладкие ПВХ-трубы с "гофрой", по меньшей мере, не гуманно.

И даже на производстве в металических трубах, перетянуть можно было только с 1 изгибом. Редко, с двумя...таскал, помню...а тут- 4 !!! D)