привет подскажите какой кабель использовать, чисто под свет галогенновых ламп 12В в подвесной потолок, в санузел? а то в разных магазинах от витой пары до 1,5 мм2 советуют. Витая пара мне как то ближе (благо есть в наличие), но как то возникают сомнения..:cool: спасибо
04.12.2011 в 19:07:58
ВВГнг 2*1.5
04.12.2011 в 19:59:10
Дядька Глюк написал : подскажите какой кабель использовать, чисто под свет галогенновых ламп 12В в подвесной потолок, в санузел?
Кабель до трансформатора? Или после?
04.12.2011 в 20:31:30
Дядька Глюк написал : какой кабель использовать, чисто под свет галогенновых ламп 12В в подвесной потолок
NYM, ВВГ 3х1,5.
04.12.2011 в 20:36:29
Витая пара - смешно, конечно же :) Пол квадрата в одной паре, несколько пар вместе - всё не так, как надо. Прикидывайте потребное сечение кабеля по длинам и потреблению.
05.12.2011 в 01:35:59
Alex___dr написал : Кабель до трансформатора? Или после?
кабель после трансформатора
05.12.2011 в 01:46:50
Netlog написал : Витая пара - смешно, конечно же Пол квадрата в одной паре, несколько пар вместе - всё не так, как надо. Прикидывайте потребное сечение кабеля по длинам и потреблению.
Ну вариантов как видите много.. а считать как обычно для 220 сети - Ампер = Ватты / Вольт (I = P / U) ? Т.е. 6 ламп по 50Вт = 300Вт/12В = 25А чтоль? Много получается, слегка смущает..
05.12.2011 в 01:49:15
Дядька Глюк написал : 6 ламп по 50Вт = 300Вт/12В = 25А чтол
а не многовато света? или санузел квадратов 30
05.12.2011 в 07:37:17
[QUOTE=avmal;2757178]А на корпуса светильников вы не подключаете защитный проводник?
при напряжении 12в заземлять светильники не надо! 2*1.5. если в туалете и правда 300 ватт на освещение то от трансформатора лучше 2 линии проложить!
05.12.2011 в 08:32:56
Дядька Глюк написал : Т.е. 6 ламп по 50Вт = 300Вт/12В = 25А чтоль?
Всё верно. 2 с половиной квадрата сечения требуется, либо две линии по полтора. Не люблю низковольтные галогенки.
05.12.2011 в 10:04:58
Netlog написал : Не люблю низковольтные галогенки.
просто не умеете их готовить. Производители галогенок рекомендуют подключать каждую галогенку отдельной линией длиной не более 2 м 3 лампы шлейфом на расстоянии 2 м друг от друга - будет явно заметна разность яркости свечения из-за падения напряжения в проводах.