Аватар пользователя
Дядька Глюк

Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 781

04.12.2011 в 17:34:02

привет подскажите какой кабель использовать, чисто под свет галогенновых ламп 12В в подвесной потолок, в санузел? а то в разных магазинах от витой пары до 1,5 мм2 советуют. Витая пара мне как то ближе (благо есть в наличие), но как то возникают сомнения..:cool: спасибо

0
Аватар пользователя
aleks7777ef

Местный

Регистрация: 04.05.2011

Всеволожск

Сообщений: 227

04.12.2011 в 19:07:58

ВВГнг 2*1.5

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28321

04.12.2011 в 19:59:10

Дядька Глюк написал : подскажите какой кабель использовать, чисто под свет галогенновых ламп 12В в подвесной потолок, в санузел?

Кабель до трансформатора? Или после?

0
Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

04.12.2011 в 20:17:42

Alex___dr написал : до трансформатора?

моножила, после много...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.12.2011 в 20:31:30

Дядька Глюк написал : какой кабель использовать, чисто под свет галогенновых ламп 12В в подвесной потолок

NYM, ВВГ 3х1,5.

0
Аватар пользователя
Netlog

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

04.12.2011 в 20:36:29

Витая пара - смешно, конечно же :) Пол квадрата в одной паре, несколько пар вместе - всё не так, как надо. Прикидывайте потребное сечение кабеля по длинам и потреблению.

0
Аватар пользователя
Дядька Глюк

Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 781

05.12.2011 в 01:35:59

Alex___dr написал : Кабель до трансформатора? Или после?

кабель после трансформатора

0
Аватар пользователя
Дядька Глюк

Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 781

05.12.2011 в 01:37:48

avmal написал : ВВГ 3х1,5.

а зачем три жилы? земля на потолок? не понял..

0
Аватар пользователя
Дядька Глюк

Местный

Регистрация: 10.05.2006

Москва

Сообщений: 781

05.12.2011 в 01:46:50

Netlog написал : Витая пара - смешно, конечно же Пол квадрата в одной паре, несколько пар вместе - всё не так, как надо. Прикидывайте потребное сечение кабеля по длинам и потреблению.

Ну вариантов как видите много.. а считать как обычно для 220 сети - Ампер = Ватты / Вольт (I = P / U) ? Т.е. 6 ламп по 50Вт = 300Вт/12В = 25А чтоль? Много получается, слегка смущает..

0
Аватар пользователя
BAD электрbr

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Москва

Сообщений: 704

05.12.2011 в 01:49:15

Дядька Глюк написал : 6 ламп по 50Вт = 300Вт/12В = 25А чтол

а не многовато света? или санузел квадратов 30

0
Аватар пользователя
Alex___dr

Местный

Регистрация: 13.03.2006

Москва

Сообщений: 28321

05.12.2011 в 01:51:38

Дядька Глюк написал : Т.е. 6 ламп по 50Вт = 300Вт/12В = 25А чтоль?

Ага...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.12.2011 в 02:02:21

Дядька Глюк написал : а зачем три жилы? земля на потолок? не понял..

А на корпуса светильников вы не подключаете защитный проводник?

Дядька Глюк написал : 25А чтоль? Много получается, слегка смущает..

Не надо смущаться - так оно и есть.

0
Аватар пользователя
aleks7777ef

Местный

Регистрация: 04.05.2011

Всеволожск

Сообщений: 227

05.12.2011 в 07:37:17

[QUOTE=avmal;2757178]А на корпуса светильников вы не подключаете защитный проводник?

при напряжении 12в заземлять светильники не надо! 2*1.5. если в туалете и правда 300 ватт на освещение то от трансформатора лучше 2 линии проложить!

0
Аватар пользователя
Netlog

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

05.12.2011 в 08:32:56

Дядька Глюк написал : Т.е. 6 ламп по 50Вт = 300Вт/12В = 25А чтоль?

Всё верно. 2 с половиной квадрата сечения требуется, либо две линии по полтора. Не люблю низковольтные галогенки.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.12.2011 в 10:04:58

Netlog написал : Не люблю низковольтные галогенки.

просто не умеете их готовить. Производители галогенок рекомендуют подключать каждую галогенку отдельной линией длиной не более 2 м 3 лампы шлейфом на расстоянии 2 м друг от друга - будет явно заметна разность яркости свечения из-за падения напряжения в проводах.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу