05.12.2011 в 12:02:32
У нас по проекту электрики на теплый пол был заложен кабель NYM 3x2,5. Но наш электрик почему-то во всех комнатах сделал, как в проекте было, а на балкон для теплого пола протянул почему-то NYM 3x1.5 (загадка, почему он так сделал).:eek:
На балконе примерная площадь планируемого теплго пола - 10 кв. м., больше на эту линию ничего запитано не будет.
Выдержит ли провод подключение теплого пола или требовать от электрика все переделать? Проблема в том, что уже залита стяжка...
05.12.2011 в 12:15:58
укажите:
точную длину NYM 3x1.5
точный диаметр жилы
номинал автомата защиты данной группы
электрическая мощность (или сопротивление в холодном состоянии) тёплого пола
05.12.2011 в 12:38:54
Длина NYM 3x1.5 от э/щитка до вывода на балкон - ок. 12 м. + 3 м по самому балкону.
Теплый пол будет разделен на 2 части по 5 м с 2-мя отдельными терморегуляторами, чтобы была возможность не включать сразу весь ТП, а только в той зоне, где будем находиться.
Планируем ставить Devicell™ Dry и использовать кабель Deviflex™ DTIP-10 (вроде бы он подходит для этой системы).
Технические характеристики Deviflex™ DTIP-10
• тип кабеля двухжильный экранированный
• номинальное напряжение ~230 В
• удельная мощность 9,15 Вт/м при 220 В,
10 Вт/м при 230 В
• поперечный размер 7,5 х 5,7 мм
• мин. диаметр изгиба 5 см
• холодный конец 3,0 м, 3 х 1,5 мм2
• экран медный, 16 х 0,3 мм
Автомат, соответственно, ставить придется на 10А.
05.12.2011 в 12:54:25
Если АВ 10, то теоретически должен выдержать. С мощностью только непонятно :( Так что менять стоит лишь если электрик готов компенсировать стоимость демонтажа/материала/монтажа.
05.12.2011 в 13:02:00
drdollar написал : Если АВ 10, то теоретически должен выдержать.
даже если АВ 16 А, то кабель должен выдержать при условии честных 1,5 мм2 (это диаметр не менее 1,38 мм) и падение напряжения (10 А - это поряка 2,2 кВт) на этом кабеле получается не более 2%, что вполне приемлемо.
05.12.2011 в 13:03:49
Немного не в тему, нет ли на форуме черного/белого списков производителей кабельной продукции?
05.12.2011 в 13:16:04
Косяки встречаются и у многих обычно неплохих производителей. Раз на раз не приходится. Смотрите внимательно каждый раз при покупке. Есть список известных крупных производителей - им своё имя портить не хочется. Остальные - лотерея Да и тупо подделок много.
Например, монтажники утверждают, что закупили Кольчугинский кабель ВВГнг-LS категории "А" по ГОСТ Р 53315-2009 в соответствии со спецификацией, а на кабеле нет никаких надписей и опознавательных знаков и при вопросе о предоставлении сертификатов на кабель как-то неестественно напрягаются... Верить-не верить?
05.12.2011 в 13:25:11
Alexiy написал : даже если АВ 16 А, то кабель должен выдержать при условии честных 1,5 мм2 (это диаметр не менее 1,38 мм) и падение напряжения (10 А - это поряка 2,2 кВт) на этом кабеле получается не более 2%, что вполне приемлемо.
Alexiy, спасибо большое за ответы. Если я не ошибаюсь, мы покупали NYM 3x1.5 производства Севкабель. Надеюсь, он нормальный... Очень не хочется все переделывать...
05.12.2011 в 13:39:34
Полторашки вполне достаточно.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
05.12.2011 в 13:52:20
Kamikaze написал : Полторашки вполне достаточно.
Вы не представляете, как я рада! Уже рисовались картины вскрытия стен и стяжки, опять мусор и пр... а оказывается, все можно оставить так, как есть! Вот оно - счастье! :a
Почему же в электропроекте нам везде указывали кабель 3 х 2,5, если можно обходиться 3 х 1,5?
05.12.2011 в 14:08:56
tanse,
Про допустимость использования 1.5 кв. - вроде как все выяснили, можно из любознательности один вопрос про :
tanse написал : Теплый пол будет разделен на 2 части по 5 м с 2-мя отдельными терморегуляторами, чтобы была возможность не включать сразу весь ТП, а только в той зоне, где будем находиться.
По моим наблюдениям , теплый пол - штука весьма инерционная, тем более в цементной стяжке, как бы не пришлось Вам часа за 2-3 заранее включать теплый пол в той зоне, в которой Вы будете находиться.
05.12.2011 в 14:18:10
раньше. Мои друзья себе поставили. К сожалению, не могу сказать ни марку, ни точный слой стяжки. Площадь около 9 м. кв., потребляемая мощность около 1 квт/ч. Включать на макс. мощность надо за часа 3 минимум, лучше за 4-5 :(
05.12.2011 в 15:35:12
CTA написал : tanse,
Про допустимость использования 1.5 кв. - вроде как все выяснили, можно из любознательности один вопрос про :
По моим наблюдениям , теплый пол - штука весьма инерционная, тем более в цементной стяжке, как бы не пришлось Вам часа за 2-3 заранее включать теплый пол в той зоне, в которой Вы будете находиться.
Мы не будем на балконе делать ТП в стяжке, чтобы не увеличивать нагрузку на перекрытия. Пол будет утеплен, затем фанера на лагах. Ставить будем Монтажный лист Devicell Dry
05.12.2011 в 15:37:28
хм... а механическую нагрузку он выдержит? Все-таки 80 кг...
вопрос снят. Устойчивость к деформации 3670 кг/м2.