Аватар пользователя
tanse

Местный

Регистрация: 22.11.2010

Железнодорожный

Сообщений: 23

05.12.2011 в 12:02:32

У нас по проекту электрики на теплый пол был заложен кабель NYM 3x2,5. Но наш электрик почему-то во всех комнатах сделал, как в проекте было, а на балкон для теплого пола протянул почему-то NYM 3x1.5 (загадка, почему он так сделал).:eek: На балконе примерная площадь планируемого теплго пола - 10 кв. м., больше на эту линию ничего запитано не будет.
Выдержит ли провод подключение теплого пола или требовать от электрика все переделать? Проблема в том, что уже залита стяжка...

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.12.2011 в 12:15:58

укажите: точную длину NYM 3x1.5 точный диаметр жилы
номинал автомата защиты данной группы электрическая мощность (или сопротивление в холодном состоянии) тёплого пола

0
Аватар пользователя
tanse

Местный

Регистрация: 22.11.2010

Железнодорожный

Сообщений: 23

05.12.2011 в 12:38:54

Длина NYM 3x1.5 от э/щитка до вывода на балкон - ок. 12 м. + 3 м по самому балкону. Теплый пол будет разделен на 2 части по 5 м с 2-мя отдельными терморегуляторами, чтобы была возможность не включать сразу весь ТП, а только в той зоне, где будем находиться. Планируем ставить Devicell™ Dry и использовать кабель Deviflex™ DTIP-10 (вроде бы он подходит для этой системы). Технические характеристики Deviflex™ DTIP-10 • тип кабеля двухжильный экранированный
• номинальное напряжение ~230 В
• удельная мощность 9,15 Вт/м при 220 В, 10 Вт/м при 230 В
• поперечный размер 7,5 х 5,7 мм
• мин. диаметр изгиба 5 см
• холодный конец 3,0 м, 3 х 1,5 мм2
• экран медный, 16 х 0,3 мм

Автомат, соответственно, ставить придется на 10А.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

05.12.2011 в 12:54:25

Если АВ 10, то теоретически должен выдержать. С мощностью только непонятно :( Так что менять стоит лишь если электрик готов компенсировать стоимость демонтажа/материала/монтажа.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.12.2011 в 13:02:00

drdollar написал : Если АВ 10, то теоретически должен выдержать.

даже если АВ 16 А, то кабель должен выдержать при условии честных 1,5 мм2 (это диаметр не менее 1,38 мм) и падение напряжения (10 А - это поряка 2,2 кВт) на этом кабеле получается не более 2%, что вполне приемлемо.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

05.12.2011 в 13:03:49

Немного не в тему, нет ли на форуме черного/белого списков производителей кабельной продукции?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.12.2011 в 13:16:04

Косяки встречаются и у многих обычно неплохих производителей. Раз на раз не приходится. Смотрите внимательно каждый раз при покупке. Есть список известных крупных производителей - им своё имя портить не хочется. Остальные - лотерея Да и тупо подделок много.

Например, монтажники утверждают, что закупили Кольчугинский кабель ВВГнг-LS категории "А" по ГОСТ Р 53315-2009 в соответствии со спецификацией, а на кабеле нет никаких надписей и опознавательных знаков и при вопросе о предоставлении сертификатов на кабель как-то неестественно напрягаются... Верить-не верить?

0
Аватар пользователя
tanse

Местный

Регистрация: 22.11.2010

Железнодорожный

Сообщений: 23

05.12.2011 в 13:25:11

Alexiy написал : даже если АВ 16 А, то кабель должен выдержать при условии честных 1,5 мм2 (это диаметр не менее 1,38 мм) и падение напряжения (10 А - это поряка 2,2 кВт) на этом кабеле получается не более 2%, что вполне приемлемо.

Alexiy, спасибо большое за ответы. Если я не ошибаюсь, мы покупали NYM 3x1.5 производства Севкабель. Надеюсь, он нормальный... Очень не хочется все переделывать...

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.12.2011 в 13:39:34

Полторашки вполне достаточно.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
tanse

Местный

Регистрация: 22.11.2010

Железнодорожный

Сообщений: 23

05.12.2011 в 13:52:20

Kamikaze написал : Полторашки вполне достаточно.

Вы не представляете, как я рада! Уже рисовались картины вскрытия стен и стяжки, опять мусор и пр... а оказывается, все можно оставить так, как есть! Вот оно - счастье! :a

Почему же в электропроекте нам везде указывали кабель 3 х 2,5, если можно обходиться 3 х 1,5?

0
Аватар пользователя
CTA

Местный

Регистрация: 24.03.2011

Москва

Сообщений: 1083

05.12.2011 в 14:08:56

tanse,

Про допустимость использования 1.5 кв. - вроде как все выяснили, можно из любознательности один вопрос про :

tanse написал : Теплый пол будет разделен на 2 части по 5 м с 2-мя отдельными терморегуляторами, чтобы была возможность не включать сразу весь ТП, а только в той зоне, где будем находиться.

По моим наблюдениям , теплый пол - штука весьма инерционная, тем более в цементной стяжке, как бы не пришлось Вам часа за 2-3 заранее включать теплый пол в той зоне, в которой Вы будете находиться.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

05.12.2011 в 14:18:10

раньше. Мои друзья себе поставили. К сожалению, не могу сказать ни марку, ни точный слой стяжки. Площадь около 9 м. кв., потребляемая мощность около 1 квт/ч. Включать на макс. мощность надо за часа 3 минимум, лучше за 4-5 :(

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

05.12.2011 в 14:20:38

tanse написал : использовать кабель Deviflex™ DTIP-10

а длинна то какая?

0
Аватар пользователя
tanse

Местный

Регистрация: 22.11.2010

Железнодорожный

Сообщений: 23

05.12.2011 в 15:35:12

CTA написал : tanse,

Про допустимость использования 1.5 кв. - вроде как все выяснили, можно из любознательности один вопрос про :

По моим наблюдениям , теплый пол - штука весьма инерционная, тем более в цементной стяжке, как бы не пришлось Вам часа за 2-3 заранее включать теплый пол в той зоне, в которой Вы будете находиться.

Мы не будем на балконе делать ТП в стяжке, чтобы не увеличивать нагрузку на перекрытия. Пол будет утеплен, затем фанера на лагах. Ставить будем Монтажный лист Devicell Dry http://www.devi2.ru/cat_devicell_dry.html и на него уже паркетную доску. Надеюсь, реагировать ТП в такой системе будет системе будет быстрее.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

05.12.2011 в 15:37:28

хм... а механическую нагрузку он выдержит? Все-таки 80 кг...

вопрос снят. Устойчивость к деформации 3670 кг/м2.

0