Аватар пользователя
alex7912

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 157

05.12.2011 в 18:04:22

вроде бы электрика сделана по плану, как мне принять работу?
и еще оцените пожалуйста правильно ли собран щиток?

и еще вопрос. В некоторых местах стоят сдвоенные розетки ( с отдельными корзинами, но одной подводкой). Обычно входит ли в стоимость разводки "раздвоение" выводов для них, или как сказал мой электрик это делается при установке розеток.

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.12.2011 в 18:37:30

alex7912 написал : оцените пожалуйста правильно ли собран щиток?

Очень странно выглядит трёхфазный квартирный щит с одним единственным диффавтоматом на одну единственную нагрузку. Не думаю, что он соответствует элементарным нормативным требованиям.

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1918

05.12.2011 в 18:49:52

alex7912 написал : Обычно входит ли в стоимость разводки "раздвоение

Смотря как он считает работу.

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

05.12.2011 в 18:50:33

alex7912 написал : как мне принять работу? и еще оцените пожалуйста правильно ли собран щиток?

Судя по фото, с приемкой торопиться не стоит.

alex7912 написал : Обычно входит ли в стоимость разводки "раздвоение" выводов для них, или как сказал мой электрик это делается при установке розеток.

Делается при установке розеток. Зачем Вам эти болтающиеся огрызки провода?

avmal написал : с одним единственным диффавтоматом

По-моему, там УЗО. Одинокое такое...

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

05.12.2011 в 18:52:38

А это у Вас единственный щиток или на лестнице стоит счетчик+? Непрофессиональным языком слова avmal: скорее всего у Вас дома электроплита или бойлер и электрик "защитил" её с помощью УЗО (дифа).

Однако:

  1. Для чего стоит второй 3-х полюсный автомат?
  2. Если плита 3-х фазная, непонятна назначение 1-полюсного УЗО.
  3. Если УЗО защищает бойлер/стиралку (наверное, ванну) - то вся остальная квартира у Вас осталась без защиты.

Электрик может аргументировать отсутствие УЗО системой ТН-Ц-С, мол попадет фаза на корпус - будет КЗ и автомат защитит. Однако это неправильный подход, так как АВ не защищает от прикосновения к фазному проводнику.

Нарисуйте схему Вашей проводки, тогда специалисты смогут подсказать, что куда добавить/переставить.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.12.2011 в 18:53:06

Марсик написал : По-моему, там УЗО. Одинокое такое...

Вполне возможно.

alex7912 написал : как мне принять работу?

Это не работа.

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

05.12.2011 в 18:54:55

drdollar написал : Электрик может аргументировать отсутствие УЗО системой ТН-Ц-С

Думается, Вы переоцениваете его познания.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

05.12.2011 в 18:57:58

дык я сам не электрик... так форум почитал, кое-чего запомнил. А может электрик тоже мастерсити читает :)

Кстати, а разве не надо метал. щиток заземлять? П.С. это мне показалось, или слева рабочий нуль со щитком контачит?

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7140

05.12.2011 в 19:07:25

  1. "Понравилась" "изоляция" нулевой шинки :)
  2. За набор "начинки" , имхо, рано ругать элека, вполне возможно, что это экономические хотелки "хозяина"
0
Аватар пользователя
Ristretto

Местный

Регистрация: 30.07.2011

Москва

Сообщений: 223

05.12.2011 в 19:20:27

Жаль, фото плохое и автоматы без надписей. Интересно посмотреть, как распределена нагрузка по трем фазам. Я как раз ее в своем щитке пытаюсь равномерно распределить, чтобы перекоса по фазам не было.

Пока схемы нет - и критиковать-то нечего. Ничего непонятно.

0
Аватар пользователя
alex7912

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 157

05.12.2011 в 19:36:49

Это УЗО "ABB F202AC УЗО 2Р 16А 10mA тип AC" стоит на стиралку. схема розеток тут в оригинале был разработан электропроект разработанный отдельным проектировщиками, но кол-во УЗО было урезано именно Заказчиком в целях экономии по совету электрика.

0
Вложение
Аватар пользователя
alex7912

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 157

05.12.2011 в 19:39:00

drdollar написал : А это у Вас единственный щиток или на лестнице стоит счетчик+? Непрофессиональным языком слова avmal: скорее всего у Вас дома электроплита или бойлер и электрик "защитил" её с помощью УЗО (дифа).

Однако:

  1. Для чего стоит второй 3-х полюсный автомат?

на лестнице стоит счетчик. Трехфазный автомат скорее всего на плиту.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

05.12.2011 в 19:39:10

  1. совет электрика плохой.

alex7912 написал : Трехфазный автомат скорее всего на плиту.

Итого весь дом без защиты

  1. сделайте лучше разрешение - читать не видно
0
Аватар пользователя
alex7912

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 157

05.12.2011 в 19:40:12

avmal написал : Это не работа.

если не считать того, что я сам дурак согласился без нормальной защиты, то в остальном насколько все критично?

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

05.12.2011 в 19:41:50

avmal написал : с одним единственным диффавтоматом на одну единственную нагрузку

drdollar написал : вся остальная квартира у Вас осталась без защиты.

drdollar написал : слева рабочий нуль со щитком контачит?

haramamburu написал : Понравилась" "изоляция" нулевой шинки

вывод:

avmal написал : Это не работа.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу