Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

05.12.2011 в 19:43:42

Ваша квартира может быть защищена от КЗ (что бывает очень редко), но не от именно бытовых неполадок (повреждение изоляции провода, влажность в ванной, пробой электроплиты и вероятность дотронуться до ней и крана и т.п.).

А учитывая непонятки с шинами рабочего и защитного нулей, есть вероятность, что ВСЕ корпуса электроприборов могут оказаться под напряжением!

П.С. да и щиток Ваш на Вашу квартиру маленький сильно!

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

05.12.2011 в 19:50:23

alex7912 написал : в оригинале был разработан электропроект разработанный отдельным проектировщиками, но кол-во УЗО было урезано именно Заказчиком в целях экономии по совету электрика.

И много сэкономили? Выкинули деньги на проект, а потом наплевали на него. УЗО или дифавтоматы на каждой линии были бы дешевле. Сколько за работу отвалили электрику и в каком состоянии линии, установочные коробки (подрозетники), распредкоробки. Ставились ли розетки-выключатели?

0
Аватар пользователя
alex7912

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 157

05.12.2011 в 19:50:34

drdollar написал :

  1. сделайте лучше разрешение - читать не видно

извините, но не получается присоединить изображения шире чем на 800 пикселов

0
Аватар пользователя
alex7912

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 157

05.12.2011 в 19:52:01

web-rr написал : И много сэкономили? Выкинули деньги на проект, а потом наплевали на него. УЗО или дифавтоматы на каждой линии были бы дешевле. Сколько за работу отвалили электрику и в каком состоянии линии, установочные коробки (подрозетники), распредкоробки. Ставились ли розетки-выключатели?

распредкоробки и подрозетники ставились. Работа обошлась в 50 т.р. со штробами в пазогребне. Сами розетки и выключатели не устанавливались.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7140

05.12.2011 в 19:53:11

alex7912 написал : если не считать того, что я сам дурак согласился без нормальной защиты,

Вот с этого надо было начинать, а не с :

alex7912 написал : как принять работу электрика

drdollar написал : вывод:

че "имеем" , то и получим...

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7140

05.12.2011 в 19:54:57

web-rr написал : И много сэкономили? Выкинули деньги на проект, а потом наплевали на него.

+1

0
Аватар пользователя
alex7912

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 157

05.12.2011 в 19:57:44

drdollar написал : Кстати, а разве не надо метал. щиток заземлять? П.С. это мне показалось, или слева рабочий нуль со щитком контачит?

слева или справа?

0
Вложение
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

05.12.2011 в 19:58:29

alex7912 написал : распредкоробки и подрозетники ставились. Работа обошлась в 50 т.р. со штробами в пазогребне. Сами розетки и выключатели не устанавливались.

Показать можете? Фото нужно. Вы же принять хотите, а кроме щитка что глядеть? Почему кабели внизу щитка болтаются не пойми как, так и будет? Я понимаю что в Москве 50 тысяч - просто мелочь, мусор. Но нельзя же вот так просто её выкидывать. И тысяч 25 за проект.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

05.12.2011 в 20:00:47

Москвичи - соглашайтесь за копеечку малую съездить на объект и НЕ принять работу. Мы от топикстартёра не дождёмся ответа.

0
Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1918

05.12.2011 в 20:02:52

Если бы хотел сэкономить, узо не брендовое бы поставил.

0
Аватар пользователя
alex7912

Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 157

05.12.2011 в 20:03:05

web-rr написал : Показать можете? Фото нужно. Вы же принять хотите, а кроме щитка что глядеть? Почему кабели внизу щитка болтаются не пойми как, так и будет? Я понимаю что в Москве 50 тысяч - просто мелочь, мусор. Но нельзя же вот так просто её выкидывать. И тысяч 25 за проект.

фото подрозетников и монтажа увы пока нет. Сделаю завтра. А на проекте удалось сэкономить. Обошелся в 5 т.р.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7140

05.12.2011 в 20:07:08

alex7912 написал : слева или справа?

Это уже косяк элека...

0
Вложение
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9675

05.12.2011 в 20:08:15

я там был в субботу, права не по электрике, . мастер не местный,как я понял, ...это такой домик в Куркино,4 или 5 этажей.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.12.2011 в 20:12:59

alex7912 написал : кол-во УЗО было урезано именно Заказчиком в целях экономии по совету электрика.

Учитывая, что в проекте вообще нет ни одного УЗО, то трудно сказать, что вы урезали их количество.

alex7912 написал : Работа обошлась в 50 т.р. со штробами в пазогребне. Сами розетки и

Как я понимаю, за установку розеток-выключателей-светильников ещё надо будет платить?

alex7912 написал : на проекте удалось сэкономить. Обошелся в 5 т.р.

Проще говоря выкинули пять тысяч, вместо того, чтобы добавить к пятидесяти и найти грамотного специалиста. Подозреваю, что и пятьдесят не на ДЕЛО ушли ...

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7140

05.12.2011 в 20:20:34

avmal написал : Учитывая, что в проекте вообще нет ни одного УЗО,

В Ентом "проЕкте" они есть! , просто "спецефически" указаны ...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.