alex7912
alex7912
Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 157

05.12.2011 в 19:39:00

drdollar написал : А это у Вас единственный щиток или на лестнице стоит счетчик+? Непрофессиональным языком слова avmal: скорее всего у Вас дома электроплита или бойлер и электрик "защитил" её с помощью УЗО (дифа).

Однако:

  1. Для чего стоит второй 3-х полюсный автомат?

на лестнице стоит счетчик. Трехфазный автомат скорее всего на плиту.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

05.12.2011 в 19:39:10

  1. совет электрика плохой.

alex7912 написал : Трехфазный автомат скорее всего на плиту.

Итого весь дом без защиты

  1. сделайте лучше разрешение - читать не видно
0
alex7912
alex7912
Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 157

05.12.2011 в 19:40:12

avmal написал : Это не работа.

если не считать того, что я сам дурак согласился без нормальной защиты, то в остальном насколько все критично?

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

05.12.2011 в 19:41:50

avmal написал : с одним единственным диффавтоматом на одну единственную нагрузку

drdollar написал : вся остальная квартира у Вас осталась без защиты.

drdollar написал : слева рабочий нуль со щитком контачит?

haramamburu написал : Понравилась" "изоляция" нулевой шинки

вывод:

avmal написал : Это не работа.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

05.12.2011 в 19:43:42

Ваша квартира может быть защищена от КЗ (что бывает очень редко), но не от именно бытовых неполадок (повреждение изоляции провода, влажность в ванной, пробой электроплиты и вероятность дотронуться до ней и крана и т.п.).

А учитывая непонятки с шинами рабочего и защитного нулей, есть вероятность, что ВСЕ корпуса электроприборов могут оказаться под напряжением!

П.С. да и щиток Ваш на Вашу квартиру маленький сильно!

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

05.12.2011 в 19:50:23

alex7912 написал : в оригинале был разработан электропроект разработанный отдельным проектировщиками, но кол-во УЗО было урезано именно Заказчиком в целях экономии по совету электрика.

И много сэкономили? Выкинули деньги на проект, а потом наплевали на него. УЗО или дифавтоматы на каждой линии были бы дешевле. Сколько за работу отвалили электрику и в каком состоянии линии, установочные коробки (подрозетники), распредкоробки. Ставились ли розетки-выключатели?

0
alex7912
alex7912
Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 157

05.12.2011 в 19:50:34

drdollar написал :

  1. сделайте лучше разрешение - читать не видно

извините, но не получается присоединить изображения шире чем на 800 пикселов

0
alex7912
alex7912
Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 157

05.12.2011 в 19:52:01

web-rr написал : И много сэкономили? Выкинули деньги на проект, а потом наплевали на него. УЗО или дифавтоматы на каждой линии были бы дешевле. Сколько за работу отвалили электрику и в каком состоянии линии, установочные коробки (подрозетники), распредкоробки. Ставились ли розетки-выключатели?

распредкоробки и подрозетники ставились. Работа обошлась в 50 т.р. со штробами в пазогребне. Сами розетки и выключатели не устанавливались.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

05.12.2011 в 19:53:11

alex7912 написал : если не считать того, что я сам дурак согласился без нормальной защиты,

Вот с этого надо было начинать, а не с :

alex7912 написал : как принять работу электрика

drdollar написал : вывод:

че "имеем" , то и получим...

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

05.12.2011 в 19:54:57

web-rr написал : И много сэкономили? Выкинули деньги на проект, а потом наплевали на него.

+1

0
alex7912
alex7912
Местный

Регистрация: 18.05.2011

Москва

Сообщений: 157

05.12.2011 в 19:57:44

drdollar написал : Кстати, а разве не надо метал. щиток заземлять? П.С. это мне показалось, или слева рабочий нуль со щитком контачит?

слева или справа?

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.